Перейти к содержимому
Калькуляторы

Охлаждение узла связи при температуре ниже нуля Выбор кондиционера с низкотемпературным комплектом

Нужна помощь (совет)

 

Нужен кондиционер для работы на охлаждение при температуре ниже нуля (до -15)

Предложенные варианты:

 

Daikin FTYN50L/RYN50L / -40

KENTATSU KSGMA53HFAN1/KSRMA53HFAN1/ -40

 

Интересен опыт, так как очень часто все эти параметры "маркетинговые".

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

почти все кондиционеры можно укоплектовать зимним комплектом, спрашивайте у инсталляторов кондеев

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

почти все кондиционеры можно укоплектовать зимним комплектом, спрашивайте у инсталляторов кондеев

 

Стоит Daikin FTX35J2V1B/RX35J3V1B, который якобы до -10 (по заявлениям), по факту при нуле отключается, комплекта нет.

Изменено пользователем laffytaffy

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

а нет ли желания фрикулинг попробовать - хорошая экономия электроэнергии

вот прям щас -15С работают Emerson Cabinet Cooler

если считать на пять лет хотя бы - думаю экономия электроэнергии окупит их

 

возможное неудобство - необходимость наружней стены и проем приличного размера

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

а нет ли желания фрикулинг попробовать - хорошая экономия электроэнергии

вот прям щас -15С работают Emerson Cabinet Cooler

если считать на пять лет хотя бы - думаю экономия электроэнергии окупит их

 

возможное неудобство - необходимость наружней стены и проем приличного размера

 

Изначально отпадает, нет наружней стены.

 

Основной Libert HPS 06 - отказал вентилятор, а у резервного температурный режим не подходит, прям рок какой-то...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Я бы просто открыл окно :) У меня сейчас 2 кондея с ротацией и подогревом внешних блоков держат +20 при примерно 6кВт. Но если я просто открою окно - в серверной сразу около +15 :) Таким образом - кондей почти не нужен, а нужна простая схема открывания окон-заглушек-вентиляторы, продуманная. Хотя конечно есть о чём думать, но не о пыли зимой точно, о влаге. На улице - около -20. Поэтому любой приток холода с улицы способен вывести кондеи из работы - ибо температура в норме. Дыра 45мм в стене, вентилятор с процессора там - я думаю что так сделаю.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

на любой кондей ставится зимний комплект- подогрев картера и дренажа, плюс замедление вентилятора.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Варианта забирать забортный холодный воздух совсем нет? У меня в трех местах так сделано: в зимнем режиме только приток холодного воздуха, ТРМ-1 включает вентиляторы. Правда, побочный эффект есть: воздух очень сухой, в помещении если побыть, молниями можно разить из пальца, как Зевс.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Варианта забирать забортный холодный воздух совсем нет? У меня в трех местах так сделано: в зимнем режиме только приток холодного воздуха, ТРМ-1 включает вентиляторы. Правда, побочный эффект есть: воздух очень сухой, в помещении если побыть, молниями можно разить из пальца, как Зевс.

Васт из дас ТРМ-1 ? Может я тоже хочу ?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Я решил вопрос так:

Внутри серверной смонтированы два мощных фанкойла. Отсальное пока не реализовано, но спроектировано так:

На улице ставится 1-2 теплообменника, между фанкойлами и теплообменниками циркулирует этилен-гликоль, который охлаждается на улице и потом охлаждает воздух, проходящий через фанкойлы.

Это зимний комплект. Летом работают кондеи. В межсезонье могут работать оба варианта. Планиуется сделать автоматическое управление системами, чтоб сами переключались с одного варианта на другой.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

если считать на пять лет хотя бы - думаю экономия электроэнергии окупит их

я бы добавил еще - значительная экономия ресурса основных кондиционеров

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Варианта забирать забортный холодный воздух совсем нет? У меня в трех местах так сделано: в зимнем режиме только приток холодного воздуха, ТРМ-1 включает вентиляторы. Правда, побочный эффект есть: воздух очень сухой, в помещении если побыть, молниями можно разить из пальца, как Зевс.

 

Увлажнитель воздуха? Сухость это очень нехорошо для серверной.

 

Нужен кондиционер для работы на охлаждение при температуре ниже нуля (до -15)

 

У меня в серверной какой-то старый дайкин с зимним комплектом, проблем не было ни разу. Ещё один стоит в офисе Mitsubishi Heavy Industries SRK35ZJX-S, этот даже греть может.

Оба реально использовались до -10 длительно, кратковременно и -18 было.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

У меня в серверной какой-то старый дайкин с зимним комплектом, проблем не было ни разу. Ещё один стоит в офисе Mitsubishi Heavy Industries SRK35ZJX-S, этот даже греть может.

Оба реально использовались до -10 длительно, кратковременно и -18 было.

 

Предложили так же Mitsubishi Heavy SRK45ZMP-S (инверторный), правда цена уже в 2 раза выше чем у Kentatsu (не инверторный).

Daikin инверторный с зимним комплектом вообще цена космос.

 

на любой кондей ставится зимний комплект- подогрев картера и дренажа, плюс замедление вентилятора.

 

Не знаю, представители Daikin сказали, что НЕТ!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

а нет ли желания фрикулинг попробовать - хорошая экономия электроэнергии

вот прям щас -15С работают Emerson Cabinet Cooler

если считать на пять лет хотя бы - думаю экономия электроэнергии окупит их

 

возможное неудобство - необходимость наружней стены и проем приличного размера

А что за тема?

 

Сцылку можно толковую?

 

У меня и стена есть и даже дырки там уже нахреначили пол вентиляцию. А кондиционеры задолбали уже. Очередной сейчас второй раз в гарантийку поедет обмерзает зараза и гремит. "Кулибины" ничего найти не могут говорят зимний пакет типа в полном порядке.

Да и апргейдить скоро пора...

Правда с экономией энергии не моя тема, у меня энергия на этом объекте анлим.

Изменено пользователем abab

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

нам кондиционерщик подсказал простое решение - картонную коробку надевать, когда минус

 

работает

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ещё совет - внешний блок при возможности ставить под балконом, либо самодельным козырьком, с целью защитить от дождя/снега, т.к. возможно намерзание льда и соответствующие проблемы. Козырёк достаточен размером где-то метр на полтора, но не забывать отступить от верхней части внешенего блока сантиметров на 30-40 вверх.

Также можно укрыть боковые щели очень мелкой легкосъёмной сеткой (это значительно упрощает очистку от налипшего сбоку снега).

 

Mitsubishi Heavy SRK45ZMP-S

 

Не знаю, сколько у Вас в помещении оборудования, но не избыточна ли мощность? В общем случае лучше взять 2-3 менее мощных, (например SRK25ZJX-S, SRC20ZJ-S), получив гораздо более надёжную и при этом ещё и более экономную, с точки зрения энергоэффективности, систему охлаждения.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Самый простой вариант ставить три кондея из расчета что вытянут и два. Причем кондеи желательно разных производителей и поставленные не одновременно, а то сдохнут сразу вместе дружно...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Самый простой вариант ставить три кондея из расчета что вытянут и два.

+1

вообще тут классические варианты 1+1 или 2+1

ну еще можно устройство ротации вкорячить

Изменено пользователем fivtin

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

а нет ли желания фрикулинг попробовать - хорошая экономия электроэнергии

вот прям щас -15С работают Emerson Cabinet Cooler

если считать на пять лет хотя бы - думаю экономия электроэнергии окупит их

 

возможное неудобство - необходимость наружней стены и проем приличного размера

А что за тема?

 

Сцылку можно толковую?

 

У меня и стена есть и даже дырки там уже нахреначили пол вентиляцию. А кондиционеры задолбали уже. Очередной сейчас второй раз в гарантийку поедет обмерзает зараза и гремит. "Кулибины" ничего найти не могут говорят зимний пакет типа в полном порядке.

Да и апргейдить скоро пора...

Правда с экономией энергии не моя тема, у меня энергия на этом объекте анлим.

неужели недостаточно наименования производителя и марки? погуглите

и про фрикулинг то же популярно и много можно найти

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

http://www.emersonnetworkpower.ru/1/6/12/153/141

наверняка есть и у других производителей аналогичный функционал

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

личный опыт эксплуатации :)

12 лет юзаем дайкин RR100B8V3B "зимник" -40С ,

в ходу три штуки

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

нам кондиционерщик подсказал простое решение - картонную коробку надевать, когда минус

 

работает

 

При какой температуре эксплуатировали? :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

ага у меня вчера было -35С , коробку ага :)

в Крыму может быть , 410 газ хорош , но не до такого :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Несколько лет назад на объекте покрупнее узла связи помогал налаживать систему термального охлаждения.

Всё просто до безобразия, в землю закопано несколько сотен метров ПНД трубы, соединены с радиаторами с вентиляторами в помещении, теплоноситель гоняется циркуляционным насосом.

Вся система потребляет меньше киловатта.

Причем температура и зимой и летом почти одинакова даже без терморегулятора.

Правда теплоизоляция помещения хорошая....

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

цена стройки такого сооружения в земле наверное не очень дешева

вот подумываю автостоянку обустроить - наверное прикину проложить в тело трубы

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.