lousx Posted December 12, 2016 · Report post Добрый день. DGS-3000-24TC Приходят 2 канала в двух влан в один порт, пусть 24. (vlan501 и vlan502) Возможно ли настроить qinq таким образом, чтобы на этой железке были уже UNI порты, например порт1-vlan501 UNI, порт2-vlan502 UNI? А в свою очередь 24 являлся NNI для одного и другого влана. Как бы по манам - один порт между удаленными сетями NNI, другой в сеть UNI. Есть какие-либо варианты решения задачи? Спасибо. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Nik0n Posted December 12, 2016 · Report post В NNI порт могут приходит пакеты с двойными тэгами с любыми SP-VLAN. А вот снять двойной тэг на UNI можно ТОЛЬКО ОДИН SP-VLAN. Некоторые коммутаторы умеют на UNI порту нетэгированные пакеты пометить нужным C-VLAN-ом. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
lousx Posted December 12, 2016 (edited) · Report post Nik0n, Некоторые коммутаторы умеют на UNI порту нетэгированные пакеты пометить нужным C-VLAN-ом. Нужно в qinq гонять тегированный трафик (несколько вланов) Edited December 12, 2016 by lousx Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Nik0n Posted December 13, 2016 · Report post Судя по картинке Вы хотите: в 1 порту на tag пакеты 100,200 и любые другие НАВЕСИТЬ 501 в 2 порту так же но - 502 в 24 выдать ДВАДЖЫ тегированные пакеты Да это классическая схема Q-in-Q Port Base :) 1. Включаете q-in-q на свиче 2. Переводите 24 порт в NNI роль (вроде по дефолту так все порты), добавляете на порт tag 501 и 502 3. 1 и 2 порты делаете UNI, делаете untag 501 на 1 порту, 502 - на втором 4. Возможно что на 1 и 2 портах надо выключить missdrop (что бы работал Port Base) 5. И еще советую установить Outer Tpid на всех портах в 0x8100 (если конечно Ваша модель это умеет делать, а так же обычно это нужно для прохождения дважды тэгированного трафика через облако). Будут вопросы, загляните для начала сюда http://www.dlink.ru/ru/faq/276/ :) Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
lousx Posted December 13, 2016 · Report post Nik0n наконец-то получил адекватный ответ. Почему-то меня смутило 2 внала на порту 24 и NNI режим. Спасибо. Ночью буду пробовать! Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
lousx Posted December 15, 2016 (edited) · Report post Запахало. Но появилось 2 проблемы. 1. Нет доступа к свитчу в менеджмент влане, на котором поднят qinq (DES-3200). Пробовал задать PVID на аплинке = менеджмент vlan. 2. Необходимо на этом же свитче обернуть нетегированный трафик с клиентский портов в два vlan: 23 и 502. Клиентский порт делаю UNI, добавляю Add Inner Tag 0x17 (vlan23), missdrop ena, vlan_trans add cvid 23 svid 502 Неработает. Edited December 15, 2016 by lousx Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
kayot Posted December 15, 2016 · Report post lousx 1. менеджмент влан нужно прокинуть мимо qinq, проще всего делать vlan_translation replace cvid "ваш управляющий" svid "ваш управляющий". Получится фрейм с 2 одинаковыми метками, фактически просто не будет перетегироваться. 2. клиентский порт делаете антаг, ставите ему внешний влан 502 и configure ports XX role uni outer_tpid 0x8100 add_inner_tag 0x17 Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
lousx Posted December 16, 2016 (edited) · Report post kayot с 2 разобрался еще вчера. но т.к. форум лежал не смог ответить. 1. Провайдер аплинкер разрешает пускать только 502 влан, пропустить рядом управляющий без qinq не могу. Больше вариантов нет? Edited December 16, 2016 by lousx Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
semop Posted December 16, 2016 · Report post Я поднимал упр-е в вилане куинку) Т.е. куинку влан - транспортный для всей внутренней ПД + упр-е. Пакую/распаковываю своими силами. Оператор гонит мне один влан от моего ядра до точки. На удаленной принимаю его на свой длинк на каком нибудь порту, проключаю в 1Г порт ACC (UNI), соединяю патчкордом с другим 1Г портом NNI TAG, т.е. собираю куинку. Потом поднимаю упр-е в этом куинку вилане. А свое добро просто пакую в TAG порт. Распакавываю ПДшные виланчики на ядре, которое умеет селектив, ну или как понадобится. А влан куинку/упр-я проключаю дальше до MNG маршрутизатора, где поднимаю влан-инт (1 метка куинку влана) и вешаю на него IP упр-я. Все работает. Лет пять наверно) 1 влан, без трансляций. ПД + упр-е. DES-3528:admin#sh sw Command: show switch Device Type : DES-3528 Fast Ethernet Switch MAC Address : 1C-BD-B9-38-0F-F0 IP Address : 10.44.144.2 (Manual) VLAN Name : 4074 ....... DES-3528:admin#sh vlan 4074 Command: show vlan 4074 VID : 4074 VLAN Name : 4074 VLAN Type : Static Advertisement : Disabled Member Ports : 26-27 Static Ports : 26-27 Current Tagged Ports : 26 Current Untagged Ports: 27 Static Tagged Ports : 26 Static Untagged Ports : 27 Forbidden Ports : Total Entries: 1 DES-3528:admin#show qinq ports 27 Command: show qinq ports 27 Port ID: 27 --------------------------------------------------------- Role: UNI Miss Drop: Disabled Outer Tpid: 0x8100 Use Inner Priority: Disabled Add Inner Tag: Disabled DES-3528:admin#show qinq ports 26 Command: show qinq ports 26 Port ID: 26 --------------------------------------------------------- Role: NNI Miss Drop: Disabled Outer Tpid: 0x8100 Use Inner Priority: Disabled Add Inner Tag: Disabled DES-3528:admin# DES-3528:admin#show qinq ports 28 Command: show qinq ports 28 Port ID: 28 --------------------------------------------------------- Role: NNI Miss Drop: Disabled Outer Tpid: 0x8100 Use Inner Priority: Disabled Add Inner Tag: Disabled DES-3528:admin# DES-3528:admin# DES-3528:admin#show vlan_translation Command: show vlan_translation No entry! DES-3528:admin# DES-3528:admin#ping 10.44.144.1 Command: ping 10.44.144.1 Reply from 10.44.144.1, time<10ms Reply from 10.44.144.1, time<10ms Ping Statistics for 10.44.144.1 Packets: Sent =2, Received =2, Lost =0 DES-3528:admin# DES-3528:admin#show arpentry Command: show arpentry ARP Aging Time : 20 Interface IP Address MAC Address Type ------------- --------------- ----------------- --------------- System 10.44.144.0 FF-FF-FF-FF-FF-FF Local/Broadcast System 10.44.144.1 00-0F-E2-B2-2D-65 Dynamic System 10.44.144.2 1C-BD-B9-38-0F-F0 Local System 10.44.144.3 FF-FF-FF-FF-FF-FF Local/Broadcast Total Entries: 4 DES-3528:admin# 4074 - куинку влан + влан упр-я. 26 порт - оператор, который отдал мне только 4074 в транке. 27 порт - UNI 28 порт - TAG (это патчкорд 27-28) сюда проключаю все свои ПД вланчики. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Diman_xxxx Posted December 18, 2016 · Report post Ооо! Спасибо за тему, я вас всех люблю ))) Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
lousx Posted February 1, 2017 · Report post Товарищи, можно ли на одном порту принимать 2 qinq влана? Тоесть порт 10 в NNI. В него приходит два qinq влана, пусть 200 и 300. И с этого же свитча из разных портов отдавать uni портами. Например порт 2 uni vl200, порт 3 uni vlan300. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Butch3r Posted February 1, 2017 · Report post Можно, NNI не смотрит на внутрение тэги Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
lousx Posted March 1, 2017 · Report post Товарищи, нужно заиметь доступ к свитчу, который делает qinq, в менеджмент влане. Порты свободные есть. Пример semop не подходит, т.к. влан qinq и менеджмент - разные. Хочу попробовать следующее: Везде Miss Drop: Disabled, Outer Tpid: 0x8100, Add Inner Tag: Disabled vlan 777 - управление 10 port qinq uplink, vlan 1003, nni. 2 порт делаю tag 777. 4 порт делаю uni, untag vlan 1003. Соединяю 2 и 4 порт патчкордом. Срабатывает loopback detect (port-based). Отключил на этих портах лупбэк. Свитч не висит, ошибок на портах нет. Правильно ли все это и должно ли запахать? Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
lousx Posted March 1, 2017 · Report post На примитивном стенде всё работает. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Butch3r Posted March 1, 2017 · Report post проще использовать vlan_translation Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...