Login_sbl Опубликовано 6 декабря, 2016 · Жалоба Добрый день подскажите, Кто пользуется? Сейчас Юзаем РА1500, что очень дорого ) У кого какие мнения на этот счет? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
dIMbI4 Опубликовано 6 декабря, 2016 · Жалоба РА1500 пожалуй самый дорогой способ крепления, а по надежности уступает самой простой спиральке без протектора. используем ящиками мешками для 4-10кн кабеля НСО-12,3/14,2 и ПСО 12.3/14.2 дешево и оооочень надежно. на большие пролеты соответственно с протектором. затариваемся в делфосе Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Login_sbl Опубликовано 6 декабря, 2016 · Жалоба О как, спасибо Кабелль диаметром 11,7 Брать 10,3-11,6? надежно будет держать? Монтажники ругаются на неудобство работы с лестницы? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bachaa Опубликовано 6 декабря, 2016 · Жалоба Забыть дельфос. Брать в Volscom Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
dIMbI4 Опубликовано 7 декабря, 2016 · Жалоба Забыть дельфос. Брать в Volscom почему забыть? Вроде хорошая продукция, дешевая. О как, спасибо Кабелль диаметром 11,7 Брать 10,3-11,6? надежно будет держать? Монтажники ругаются на неудобство работы с лестницы? Берите так чтобы калибо кабеля был в идеале к середине калибра зажима. будет больше- проскользнет, меньше- закрутит кабель волной. Активно используем спирали для крепления кабелей 8 модульной конструкции. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Monetcom Опубликовано 8 декабря, 2016 · Жалоба Надежно держит кабель 8 спиральный зажим?На какие пролеты ставили? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
frol13 Опубликовано 8 декабря, 2016 · Жалоба Активно используем спирали для крепления кабелей 8 модульной конструкции. Поясните, как это делается. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
dIMbI4 Опубликовано 8 декабря, 2016 · Жалоба Активно используем спирали для крепления кабелей 8 модульной конструкции. Поясните, как это делается. молча, представляя себе что он круглый навиваете на него спиральку и все. многолетняя эксплуатация показала что вообще пофигу, никакого сдавливания и затуханий нет. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
RN3DCX Опубликовано 8 декабря, 2016 (изменено) · Жалоба dIMbI4, о каких пролетах идет речь? Думаю на 100-150м вполне возможны чудеса с пляской деЦибелов... Изменено 8 декабря, 2016 пользователем RN3DCX Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SyJet Опубликовано 8 декабря, 2016 · Жалоба А почем спиральки покупаете Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Барагоз Опубликовано 9 декабря, 2016 · Жалоба Думаю на 100-150м вполне возможны чудеса с пляской деЦибелов... Поступаем аналогично, пролеты около 100м есть, рефлюком не мерил никто, но проблем на линках не замечено. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
frol13 Опубликовано 10 декабря, 2016 · Жалоба Активно используем спирали для крепления кабелей 8 модульной конструкции. Поясните, как это делается. молча, представляя себе что он круглый навиваете на него спиральку и все. многолетняя эксплуатация показала что вообще пофигу, никакого сдавливания и затуханий нет. Это смело, но технически - неграмотно. Насчет отсутствия проблем - об этом можно, по-хорошему, говорить лет через 10 эксплуатации. Или померить Бриллюэном. Но это - неподъемное удовольствие для такого рода линий. И думаю, любой тест на растяжение такой конструкции покажет ее неправильность. И много для этого не надо - две опоры, лебедку и динамометр. В стародавние времена, когда зажимы спиральные были непонятно какие, так и делали мы перед началом монтажа очередной партии - навивали спираль, цепляли лебедкой через динамометр и давали 600 кг (для кабеля 7 кН) и смотрели- ползет зажим или нет. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bachaa Опубликовано 10 декабря, 2016 · Жалоба Или просто на глаз посмотреть какой процент зажима работает. Скажем зажим на 5 кН при 50% площади соприкосновения становится зажимом на 2,5 кН ??? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
frol13 Опубликовано 10 декабря, 2016 · Жалоба Или просто на глаз посмотреть какой процент зажима работает. Скажем зажим на 5 кН при 50% площади соприкосновения становится зажимом на 2,5 кН ??? Примерно так, но хуже - за счет неравномерности заделки и возникновения чередования локально перенапряженных и ненапряженных мест на оболочке. При нагрузке при этом либо сползание, либо задиры и передавливания оболочки- неизбежны в зависимости от того, как соотносится диаметр зажима с размером кабеля. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
frol13 Опубликовано 10 декабря, 2016 · Жалоба пролеты около 100м есть, рефлюком не мерил никто, но проблем на линках не замечено. Ну и зря, что хоть изредка рефом не меряете. Мы чудес нагляделись всяких на обслуживании ВОЛС, в частности, всякие предавливания и излишние изгибы могут проявляться как повышенные локальные затухания, прекрасно видимые рефлектометром - в некоторых случаях были "ступеньки" до 6 дБ. При этом иногда бывает интересно- связь то есть, то нет и визуально ничего плохого не находится. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
dIMbI4 Опубликовано 10 декабря, 2016 · Жалоба опыт подвеса за последние лет 8 есть. близко к сотне км. очень хорошо держится китай и интегра- оболочка очень дубовая. никаких проблем. естественно все постоянно меряется рефлектометрами. естественно прочность заделки меньше, но в плотной застройке и при подвесе на опоры она значения не имеет. единственно не рекомендую так вешать еврокабель- слишком жидкая оболочка. считаю куда большим злом клиновые зажимы, куда лучше отделять трос. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Monetcom Опубликовано 12 декабря, 2016 · Жалоба опыт подвеса за последние лет 8 есть. близко к сотне км. очень хорошо держится китай и интегра- оболочка очень дубовая. никаких проблем. естественно все постоянно меряется рефлектометрами. естественно прочность заделки меньше, но в плотной застройке и при подвесе на опоры она значения не имеет. единственно не рекомендую так вешать еврокабель- слишком жидкая оболочка. считаю куда большим злом клиновые зажимы, куда лучше отделять трос. Еще у Белтелекабель жидкая оболочка. Подвес за тросс полностью поддерживаю. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Pushisty Опубликовано 12 декабря, 2016 · Жалоба Стоит ли? Без сомнений! Подвес самонёса на PA-1500 это кощунство. На счет производителя спиралей отмечу, что тут на вкус и цвет, как фломастеры. Если интересует приобретение и подбор спиральной арматуры, обращайтесь помогу. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SyJet Опубликовано 13 декабря, 2016 · Жалоба Блин, напишет кто цену по чем берете спиральки Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
dIMbI4 Опубликовано 13 декабря, 2016 · Жалоба ну беспротекторные в районе 80-100р нсо 60-80р псо протектор примерно 300 нсо и 200псо Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
RN3DCX Опубликовано 13 декабря, 2016 · Жалоба считаю куда большим злом клиновые зажимы, куда лучше отделять трос. Конечно, если вешать на пролет более 60 метров. Что по всей видимости вы ранее и делали. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
direktorat Опубликовано 25 ноября, 2018 · Жалоба В 13.12.2016 в 09:23, SyJet сказал: Блин, напишет кто цену по чем берете спиральки Обращайтесь, поможем. http://volscom.ru Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Mirok Опубликовано 26 ноября, 2018 · Жалоба 6 часов назад, direktorat сказал: Обращайтесь, поможем. http://volscom.ru ЛОЛ, вы хоть на даты смотрите, продажники. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Login_sbl Опубликовано 5 декабря, 2018 · Жалоба а как правильно вешать на спиральники, допустим, есть прямой участок в 1 км (50 метров между столбами), понятное дело, что Вешаем УК и на него ПСО , но когда отпускаем пролет - из зажима выскальзывает.... Кто как делает правильно, чтобы по 10 раз на столб не залазить Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
frol13 Опубликовано 5 декабря, 2018 · Жалоба 16 минут назад, Login_sbl сказал: Кто как делает правильно, чтобы по 10 раз на столб не залазить Правильно- сначала анкеруем по концам, потом идем и поддерживающие ставим. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...