Перейти к содержимому
Калькуляторы

Спиральные зажимы . Стоит ли? натяжные и поддерживающие

Добрый день

 

подскажите, Кто пользуется?

 

Сейчас Юзаем РА1500, что очень дорого )

У кого какие мнения на этот счет?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

РА1500 пожалуй самый дорогой способ крепления, а по надежности уступает самой простой спиральке без протектора.

используем ящиками мешками для 4-10кн кабеля НСО-12,3/14,2 и ПСО 12.3/14.2 дешево и оооочень надежно. на большие пролеты соответственно с протектором. затариваемся в делфосе

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

О как, спасибо

 

Кабелль диаметром 11,7

Брать 10,3-11,6? надежно будет держать?

Монтажники ругаются на неудобство работы с лестницы?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Забыть дельфос.

Брать в Volscom

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Забыть дельфос.

Брать в Volscom

почему забыть? Вроде хорошая продукция, дешевая.

О как, спасибо

Кабелль диаметром 11,7

Брать 10,3-11,6? надежно будет держать?

Монтажники ругаются на неудобство работы с лестницы?

Берите так чтобы калибо кабеля был в идеале к середине калибра зажима. будет больше- проскользнет, меньше- закрутит кабель волной.

Активно используем спирали для крепления кабелей 8 модульной конструкции.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Надежно держит кабель 8 спиральный зажим?На какие пролеты ставили?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Активно используем спирали для крепления кабелей 8 модульной конструкции.
Поясните, как это делается.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Активно используем спирали для крепления кабелей 8 модульной конструкции.
Поясните, как это делается.

молча, представляя себе что он круглый навиваете на него спиральку и все. многолетняя эксплуатация показала что вообще пофигу, никакого сдавливания и затуханий нет.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

dIMbI4, о каких пролетах идет речь?

Думаю на 100-150м вполне возможны чудеса с пляской деЦибелов...

Изменено пользователем RN3DCX

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А почем спиральки покупаете

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Думаю на 100-150м вполне возможны чудеса с пляской деЦибелов...

Поступаем аналогично, пролеты около 100м есть, рефлюком не мерил никто, но проблем на линках не замечено.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Активно используем спирали для крепления кабелей 8 модульной конструкции.
Поясните, как это делается.

молча, представляя себе что он круглый навиваете на него спиральку и все. многолетняя эксплуатация показала что вообще пофигу, никакого сдавливания и затуханий нет.

Это смело, но технически - неграмотно. Насчет отсутствия проблем - об этом можно, по-хорошему, говорить лет через 10 эксплуатации. Или померить Бриллюэном. Но это - неподъемное удовольствие для такого рода линий. И думаю, любой тест на растяжение такой конструкции покажет ее неправильность. И много для этого не надо - две опоры, лебедку и динамометр. В стародавние времена, когда зажимы спиральные были непонятно какие, так и делали мы перед началом монтажа очередной партии - навивали спираль, цепляли лебедкой через динамометр и давали 600 кг (для кабеля 7 кН) и смотрели- ползет зажим или нет.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Или просто на глаз посмотреть какой процент зажима работает.

 

Скажем зажим на 5 кН при 50% площади соприкосновения становится зажимом на 2,5 кН ???

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Или просто на глаз посмотреть какой процент зажима работает.

 

Скажем зажим на 5 кН при 50% площади соприкосновения становится зажимом на 2,5 кН ???

Примерно так, но хуже - за счет неравномерности заделки и возникновения чередования локально перенапряженных и ненапряженных мест на оболочке. При нагрузке при этом либо сползание, либо задиры и передавливания оболочки- неизбежны в зависимости от того, как соотносится диаметр зажима с размером кабеля.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

пролеты около 100м есть, рефлюком не мерил никто, но проблем на линках не замечено.
Ну и зря, что хоть изредка рефом не меряете. Мы чудес нагляделись всяких на обслуживании ВОЛС, в частности, всякие предавливания и излишние изгибы могут проявляться как повышенные локальные затухания, прекрасно видимые рефлектометром - в некоторых случаях были "ступеньки" до 6 дБ. При этом иногда бывает интересно- связь то есть, то нет и визуально ничего плохого не находится.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

опыт подвеса за последние лет 8 есть. близко к сотне км. очень хорошо держится китай и интегра- оболочка очень дубовая. никаких проблем. естественно все постоянно меряется рефлектометрами. естественно прочность заделки меньше, но в плотной застройке и при подвесе на опоры она значения не имеет.

единственно не рекомендую так вешать еврокабель- слишком жидкая оболочка.

считаю куда большим злом клиновые зажимы, куда лучше отделять трос.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

опыт подвеса за последние лет 8 есть. близко к сотне км. очень хорошо держится китай и интегра- оболочка очень дубовая. никаких проблем. естественно все постоянно меряется рефлектометрами. естественно прочность заделки меньше, но в плотной застройке и при подвесе на опоры она значения не имеет.

единственно не рекомендую так вешать еврокабель- слишком жидкая оболочка.

считаю куда большим злом клиновые зажимы, куда лучше отделять трос.

 

Еще у Белтелекабель жидкая оболочка. Подвес за тросс полностью поддерживаю.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Стоит ли?

Без сомнений!

Подвес самонёса на PA-1500 это кощунство.

 

На счет производителя спиралей отмечу, что тут на вкус и цвет, как фломастеры.

Если интересует приобретение и подбор спиральной арматуры, обращайтесь помогу.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Блин, напишет кто цену по чем берете спиральки

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

ну беспротекторные в районе 80-100р нсо 60-80р псо

протектор примерно 300 нсо и 200псо

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

считаю куда большим злом клиновые зажимы, куда лучше отделять трос.

 

Конечно, если вешать на пролет более 60 метров.

Что по всей видимости вы ранее и делали.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В 13.12.2016 в 09:23, SyJet сказал:

Блин, напишет кто цену по чем берете спиральки

Обращайтесь, поможем.

http://volscom.ru

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

6 часов назад, direktorat сказал:

Обращайтесь, поможем.

http://volscom.ru

ЛОЛ, вы хоть на даты смотрите, продажники.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

а как правильно вешать на спиральники, допустим, есть прямой участок  в 1 км (50 метров между столбами), понятное дело, что Вешаем УК и на него ПСО , но когда отпускаем пролет - из зажима выскальзывает....

 

Кто как делает правильно, чтобы по 10 раз на столб не залазить

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

16 минут назад, Login_sbl сказал:

Кто как делает правильно, чтобы по 10 раз на столб не залазить

Правильно- сначала анкеруем по концам, потом идем и поддерживающие ставим.  

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.