rete Posted December 2, 2016 · Report post Господа нужна очень ваша помощь, на объекте установлено несколько микротиков rb 433, один приёмник и 4 передающих устройства. Это локальная сеть объекта и интернета тут нет скажу сразу. Изначально было установлено 3 передающих устройства и они работают исправно, потребовалось добавить здание с 6 камерами, камеры подключены к свичу и из свича уже в микротик. Так как устанавливал всё не я,а мне достался последний кусок, соответственно что либо менять в уже настроенном нельзя, а пристроить к уже имеющемуся у меня так и не получилось. Суть такова сравнив с имеющимися настройками передающих устройств я настроил идентично (присвоив соответственно другие ip), но кроме как соединить wlan у меня ничего не получилось, я подключился к приёмнику по wlan и могу его пинговать, но ether порты не доступны и тоже самое с приёмника, в winbox со стороны приёмника не видно передающее устройство и идентично со стороны передающего, но в приёмнике видно что он подключен и пингуется. Настройка приёмника Настройка передающего Не знаю для чего были сделаны EoIP туннели когда можно было и без них (я создавая туннель на новом устройстве допустил ошибку и засунул в бридж несколько портов и заметил это когда уже писал пост), но я не думаю что эта ошибка запретит пинговать порт на приемнике (я могу пропинговать только wlan), с других настроенных устройств всё пингуется нормально. В firewall запретов нет, но заметил что на новом устройстве в servis ports все поррты красные (и их нельзя включить) в отличае от остальных устройств они там зеленые. Не знаю уже где искать проблему ткните дураку носом уже сил нет :-) Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
rete Posted December 5, 2016 · Report post Проблема решилась, обязательное условие EoIP туннеля это то что он может пробросить только 1 ether порт, а я сувал сразу 2 и потому вроде виден что подключен но ничего не пингуется. Тому кто сталкнётся с такой же проблемой в бридж добавлять только Eoip туннель и 1 ethr порт, для проброски второго порта нужно создать ещё 1 бридж и добавить в него ещё 1 EoIP туннель и ether порт который хотите пробросить. Всем кто хотел помочь спасибо! Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...