rete Posted December 2, 2016 Господа нужна очень ваша помощь, на объекте установлено несколько микротиков rb 433, один приёмник и 4 передающих устройства. Это локальная сеть объекта и интернета тут нет скажу сразу. Изначально было установлено 3 передающих устройства и они работают исправно, потребовалось добавить здание с 6 камерами, камеры подключены к свичу и из свича уже в микротик. Так как устанавливал всё не я,а мне достался последний кусок, соответственно что либо менять в уже настроенном нельзя, а пристроить к уже имеющемуся у меня так и не получилось. Суть такова сравнив с имеющимися настройками передающих устройств я настроил идентично (присвоив соответственно другие ip), но кроме как соединить wlan у меня ничего не получилось, я подключился к приёмнику по wlan и могу его пинговать, но ether порты не доступны и тоже самое с приёмника, в winbox со стороны приёмника не видно передающее устройство и идентично со стороны передающего, но в приёмнике видно что он подключен и пингуется. Настройка приёмника Настройка передающего Не знаю для чего были сделаны EoIP туннели когда можно было и без них (я создавая туннель на новом устройстве допустил ошибку и засунул в бридж несколько портов и заметил это когда уже писал пост), но я не думаю что эта ошибка запретит пинговать порт на приемнике (я могу пропинговать только wlan), с других настроенных устройств всё пингуется нормально. В firewall запретов нет, но заметил что на новом устройстве в servis ports все поррты красные (и их нельзя включить) в отличае от остальных устройств они там зеленые. Не знаю уже где искать проблему ткните дураку носом уже сил нет :-) Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
rete Posted December 5, 2016 Проблема решилась, обязательное условие EoIP туннеля это то что он может пробросить только 1 ether порт, а я сувал сразу 2 и потому вроде виден что подключен но ничего не пингуется. Тому кто сталкнётся с такой же проблемой в бридж добавлять только Eoip туннель и 1 ethr порт, для проброски второго порта нужно создать ещё 1 бридж и добавить в него ещё 1 EoIP туннель и ether порт который хотите пробросить. Всем кто хотел помочь спасибо! Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...