Добрый день есть железка RB1100 работала не знал бед, но с недавнего времени(недавно обновил прошивку) скорость аплоуда упала с 30 до 3 мб\с и появились потери пакетов 9-10%

провайдер выдает по динамике сразу внешник, запрещающих правил нет, на железке поднят впн сервер. Самое примечательное что когда я втыкаюсь напрямую ноутом то никаких проблем нет ни провалов ни аплоуд не падает, втыкаю обратно и опять грусть .... может кто подскажет где капнуть ???

 

да еще ставлю между провайдером и микротиком роутер самый простой TP LINK 941 то тоже нет проблем все летает

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

xxxdistortion, скорее всего физика. Поинтересуйтесь, не менял ли провайдер оконечное оборудование.

Попробуйте следующее:

1) на порту обращенном к провайдеру отключить автораспознавание скорости и установить скорость вручную.

2) если от провайдера приходит розетка+патчкорд - проверьте соединение, замените патчкорд, если провод+коннектор переобожмите коннектор.

3) смените wan-порт на микротике. настройте на другом порту из другой свитч-группы.

Изменено пользователем nkusnetsov

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

в последних прошивках loop detect появился на eth интерфейсах - может это? В момент потерь с логах что-нибудь аномальное есть?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

в последних прошивках loop detect появился на eth интерфейсах - может это? В момент потерь с логах что-нибудь аномальное есть?

Он же в дефолте выключен вроде

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

xxxdistortion, скорее всего физика. Поинтересуйтесь, не менял ли провайдер оконечное оборудование.

Попробуйте следующее:

1) на порту обращенном к провайдеру отключить автораспознавание скорости и установить скорость вручную.

2) если от провайдера приходит розетка+патчкорд - проверьте соединение, замените патчкорд, если провод+коннектор переобожмите коннектор.

3) смените wan-порт на микротике. настройте на другом порту из другой свитч-группы.

свитч провайдера стоит над роутером в стойке, патч заводской (другая то железка по этим же проводам работает без проблем )

попробую порт переназначить

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В чем было дело, починили?

 

свитч провайдера стоит над роутером в стойке, патч заводской (другая то железка по этим же проводам работает без проблем )

попробую порт переназначить

Изменено пользователем Chexov

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.