Разъемы IEC 60320 C20 для подключения к ИБП APC RT 3000...RT 10000. Где купить?

Здравствуйте.

 

Подскажите, где купить за разумные деньги разъем SCHURTER 4796.0000 IEC 60320 C20 ?

 

C20_21476539702580235369b7b7.jpg C20_21476539702580235369b7b6.jpg

 

Hyperline не предлагайте, у них на картинке одно, а в реале это всё тот же убогий LanMaster, только дороже. Винты из клемм не выкручиваются, а это значит, что "О" клеммы на провод ПВС 3х2.5 не поставишь и провод просто зажимается между клеммой и квадратной гайкой. Небольшое усилие и провод вываливается из контакта.

C20_21476539702580235369b7b8.jpg

 

PS:

Очень нужны эти разъемы для подключения ИБП APC RT 3000...RT 10000 и блоков розеток проводами ПВС 3х2.5кв.мм, которые действительно рассчитаны на ток до 16А.

Готовые провода с такими разъемами в лучшем случае 3х1.5мм.кв, что соответствует максимум 10А.

 

UPD:

импортный аналог проводов ПВС:

H05VV-F (виниловая изоляция)

H07RN-F (изопреновая изоляция, примерно как наш КГН)

 

UPD:

Пока на разъемах LanMaster. Провода пришлось припаять к контактам разъема.

20160517_114100.jpg

UPD:

Качественная разборная евровилка SCHUKO, IP44, 16A, арт.: 0511-s.

SCHUKO_IP44_16A.0511-s.thumb.jpg.58a8e6dbf4459cfdb707503f7a7cdc91.jpg

нигде ничего не люфтит, не болтается, качественные латунные контакты.

 

 

C20_21476539702580235369b7b7.jpg

C20_21476539702580235369b7b8.jpg

C20_21476539702580235369b7b6.jpg

20160517_114100.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А оконцовка ПВС-ки наконечником НШВИ не помогает ? Я переделывал как-то раз гиперлайновские блоки розеток (вертикальные на 15-18) с обычной вилки на C20-й от гиперлайна - вроде нормально получалось, правда проводок от блока розеток конечно до 2,5мм2 не дотягивал, да и я колечко делал и пропаивал его - чтобы жестко было.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Пробовал НШВИ ещё с разъемами C14, не влезет пластиковая юбка клеммы. Вечером фото выложу. У разъемов Hyperline/LanMaster винт с плоской шляпкой, при сборке разъема на заводе винт сначала закручивают, а потом ламель забивают в разъем. После этого винт не выкрутить полностью - мешает корпус разъема. К тому же сам винт и гайка очень хлипенькие - легко перетянуть и сорвать резьбу. При желании можно пропаять, но это не дело. )

 

UPD:

 

Можно "U" клеммами подключить. Паяльник, припой AgSn и флюс-гель. Но возни с клеммами много и тесно в разъеме, при его больших габаритах.

На фото синий проводник с клеммой начал выползать из под винта, как я его не затягивал. )

20161124_213626.jpg 20161124_213632.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Очень нужны эти разъемы для подключения ИБП и блоков розеток проводами ПВС 3х2.5кв.мм, которые действительно рассчитаны на ток до 16А.

Готовые провода с такими разъемами в лучшем случае 3х1.5мм.кв, что соответствует максимум 10А.

Рекомендую обновить знания ПУЭ. Полтора квадрата по меди достаточно для 16 ампер (в зависимости от количества токоведущих жил в кабеле или шнуре и способа прокладки полтора квадрата подходит для тока от 17 до 23 ампер).

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

:)Вопрос только - где бы взять ПВС с "честными" 3х1.5 :( Даже кабели по ГОСТ не всегда (очень редко) подтверждают заявленное сечение реальными измерениями. Давным давно была цифра для намотки трансформаторов - плотность тока 6А/мм2, максимум - 8. В принципе и сейчас при таких подсчетах (даже с учетом того, что в обмотке трансформатора проволоке хуже, чем в ПВС) - на 1мм2 - 10А, 1,5мм2 - 15-16А... Но почему-то (может по старинке, по привычке, по "запасу") всегда и все считают - 1,5мм2 - на освещение (защищаем 10А автоматами), 2,5мм2 - на розетки (защищаем 16А автоматами)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

straus

Земсков с вами не согласится.

1.5мм.кв это 10А, ну максимум 13А.

 

snapoid

Но почему-то (может по старинке, по привычке, по "запасу") всегда и все считают - 1,5мм2 - на освещение (защищаем 10А автоматами), 2,5мм2 - на розетки (защищаем 16А автоматами)

Потому что автомат С16 при токе 18 Ампер выключится примерно через час. Примерно час проводник 1.5мм.кв внутри соединительного шнура будет нагрет до 50..60С.

 

 

UPD:

 

ПУЭ 7. Правила устройства электроустановок

Выбор сечения проводников по экономической плотности тока

 

Экономическая плотность тока, А/мм, при числе часов использования максимума нагрузки в год более 5000ч для медного кабеля - 2А/кв.мм для провода с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

straus

Земсков с вами не согласится.

1.5мм.кв это 10А, ну максимум 13А.

 

UPD:

 

ПУЭ 7. Правила устройства электроустановок

Выбор сечения проводников по экономической плотности тока

 

Экономическая плотность тока, А/мм, при числе часов использования максимума нагрузки в год более 5000ч для медного кабеля - 2.7

В данном случае нужно использовать таблицу не экономической плотности тока, а по нагреву для переносных электроприёмников при числе токоведущих жил две (земляная жила в расчёт не берётся, поскольку в нормальном режиме ток по ней не протекает). Если линия длинная - дополнительно производится проверочный расчёт по падению напряжения.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

:)Вопрос только - где бы взять ПВС с "честными" 3х1.5 :( Даже кабели по ГОСТ не всегда (очень редко) подтверждают заявленное сечение реальными измерениями. Давным давно была цифра для намотки трансформаторов - плотность тока 6А/мм2, максимум - 8. В принципе и сейчас при таких подсчетах (даже с учетом того, что в обмотке трансформатора проволоке хуже, чем в ПВС) - на 1мм2 - 10А, 1,5мм2 - 15-16А... Но почему-то (может по старинке, по привычке, по "запасу") всегда и все считают - 1,5мм2 - на освещение (защищаем 10А автоматами), 2,5мм2 - на розетки (защищаем 16А автоматами)

ПУЭ 2009, табл.1.3.8, второй столбец

0.75кв.мм = 16А

1кв.мм = 18А

1.5кв.мм = 23А

2.5кв.мм = 33А

 

Я беру с запасом, но не из расчёта 2.5 квадрата на 16 ампер при короткой линии, это уже перебор. 1.5 квадрата для 16 ампер (даже если там честных 1.3 в реале) вполне достаточно.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

straus

Ну во-первых серверная комната, где оборудование не выключается годами, врят ли относится к переносным электроприемникам. )

А во-вторых, можно сделать небольшой расчет:

 

1. Возьмем шнур питания Hyperline PWC-IEC19-SHM-1.8-BK - 3х1.5кв.мм. за 270 руб.

вот такой:

53f32f39d7f90831107180_500.jpg

Напомню: длина кабеля 1.8м, т.е. длина проводника 3.6м.

Пропустим через этот проводник ток 16А.

При удельном сопротивлении меди 0.017 Ом/м сопротивление кабеля составит 0.04 Ом.

Падение напряжения составит 0.65В.

В кабеле 1.8м выделится мощность 10.36 Ватт в виде тепла.

Потери электричества за год составят 0.010кВтч х 24 х 365 = 87.6кВтч или 390 руб. (при 4.5руб за 1кВатт)

Для ИБП типа APC SMT3000 стандартный шнур питания в комплекте 2.5м 3х1.5, то есть потери ещё больше.

 

Теперь заменим его на шнур 3х2.5кв.мм.

длина кабеля 1.8м, т.е. длина проводника 3.6м.

Пропустим через этот проводник ток 16А.

При удельном сопротивлении меди 0.017 Ом/м сопротивление кабеля составит 0.02 Ом.

Падение напряжения составит 0.39В.

В кабеле 1.8м выделится мощность 6.2 Ватт в виде тепла.

Потери электричества за год составят 0.006кВтч х 24 х 365 = 52.6кВтч или 236 руб.

 

Скажите что так не бывает, никто не будет грузить такой тонкий проводок?

Это обычный входной ток для ИБП 3000ВА / 2700Вт нагруженного на 85%, с учетом полной мощности ИБП и пониженного входного напряжения.

 

Вложения окупятся, но кто же у нас считает на большие временные интервалы. )

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Да, заказал одну штучку на ebay.ru, посмотрим, что это за изделие. )

 

И несколько вилок Schurter 4796.0000 заказал на fivel.ru по 504р. (в chipdip.ru есть по 650р.)

А они в свою очередь заказали на tme.com

4795.0000 IEC 60320 C19 - ~300руб.

4796.0000 IEC 60320 C20 - ~350руб.

 

Почему-то вилка Schurter 4796.0000 на ebay.ru от 1035р.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Пробовал НШВИ ещё с разъемами C14, не влезет пластиковая юбка клеммы. Вечером фото выложу. У разъемов Hyperline/LanMaster винт с плоской шляпкой, при сборке разъема на заводе винт сначала закручивают, а потом ламель забивают в разъем. После этого винт не выкрутить полностью - мешает корпус разъема. К тому же сам винт и гайка очень хлипенькие - легко перетянуть и сорвать резьбу. При желании можно пропаять, но это не дело. )

Пластиковые юбки клемм в данном конкретном случае можно безболезненно снять. И я бы написал в Hyperline (и в "АБН" тоже - как крупнейшему дистрибьютору этого вендора).

 

UPD:

 

Можно "U" клеммами подключить. Паяльник, припой AgSn и флюс-гель. Но возни с клеммами много и тесно в разъеме, при его больших габаритах.

На фото синий проводник с клеммой начал выползать из под винта, как я его не затягивал. )

post-818-033958900 1480012986_thumb.jpg post-818-092785500 1480013001_thumb.jpg

Клемма начала выползать уже в процессе эксплуатации или всё же в момент затяжки винта?

Изменено пользователем Andris

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Andris

И я бы написал в Hyperline (и в "АБН" тоже - как крупнейшему дистрибьютору этого вендора)

Писал в Hyperline, xcomshop.ru и abn.ru - в разные отделы. Тишина. Везде безмозглый купи-продай.

 

Клемма начала выползать уже в процессе эксплуатации или всё же в момент затяжки винта?

Думаю что выползло в момент затяжки, либо вот там видно, что в провод впился пластиковый зажим разъема. След остался. Может он вытянул провод вместе с клеммой.

 

PS:

Пока жду разъемы, прикупил на авито провод нг(А)-LS 3х2.5 черного цвета.

Провод нг(А)-LS 3х2.5 черный слева и белый ПВСн 3х2.5 ОАО "ЭКЗ" справа.

Видно что слева провод тоньше. Количество медных проволок в жиле 33шт, а в правом кабеле 46шт на жилу.

3x2.5.JPG

 

Кабель промаркирован синим цветом "ПРОВОД нг(А)-LS 3x2.5", делают где-то у нас в СПб в Охта центре.

В каждой жиле 33 медные проволочки диаметром 0.25мм (0.0491мм2 - это сечение одной медной проволочки) - при пересчете получаем площадь 1.6мм.кв.

 

Далее измерил площадь электрическим способом:

измерил длину кабеля: 20м 45см. Пропустил через жилу постоянный ток 4.5А, падение напряжения составило 1.064В.

Вычисляем сопротивление жилы 0.2364 Ом. разделив 1.064В на 4.5А

Умножаем удельное сопротивление меди 0.018 на количество метров 20.45 и разделив на сопротивление, получаем площадь сечения кабеля 1.6мм.кв.

S= 0.018 x Lкаб

. . . . . . R

 

Провод я отправлю в работу как "честный" 3х1.5, но вот внешний диаметр у него больше и в разъем С14 не влезет.

 

UPD:

Провод "RU НКЗ ПВС 3х2.5 ГОСТ 7399 2016 EAC" - площадь сечения 2.1мм2

Провод "ПВСбм 3х4 ОКЗ 2016" на деле оказался 3.01мм2

Нашел в запасах старый ПВСн 3х2.5 ОАО ЭКЗ 2008 - площадь сечения 2.2мм2

 

UPD:

тема про ПВС на vk

 

mgBnz-Nrcuo.jpgjSTMY4nbcvg.jpg

 

или вот тема "катаный электропровод"

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

pvl, вот такой не подойдёт? eBay, ~240 руб., доставка бесплатная.

 

http://www.ebay.com/itm/251420692127

 

Да, тоже подойдет. Вилки хромированные, не будут окисляться. В комплекте два уплотнителя: для толстого и тонкого проводов. Всё очень ровно, обе половинки соединяются как одно целое. Лучше чем HyperLine или LanMan.

Вилки приехали ещё в декабре, но фотоотчет только сейчас получилось выложить.

 

20161224_191615.jpg 20161224_191801.jpg 20161224_191820.jpg

 

Про вилки Schurter фотографии выложу позже.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас