vnkorol Posted November 14, 2016 Posted November 14, 2016 Подскажите, можно софтварно их загасить, или только изолентой заклеивать? Вставить ник Quote
nkusnetsov Posted November 14, 2016 Posted November 14, 2016 vnkorol, у RB750G разве не работает /system led set ... type=off Вставить ник Quote
vnkorol Posted November 14, 2016 Author Posted November 14, 2016 vnkorol, у RB750G разве не работает /system led set ... type=off [admin@RB750GL-PankovaLP] > /system led set 1 type=off no such item [admin@RB750GL-PankovaLP] > /system led set 0 type=off no such item [admin@RB750GL-PankovaLP] > /system led set 2 type=off no such item Вставить ник Quote
DRiVen Posted November 14, 2016 Posted November 14, 2016 Может все-таки /system leds ? Вставить ник Quote
Saab95 Posted November 14, 2016 Posted November 14, 2016 Может все-таки /system leds ? В данном случае это не имеет значения, т.к. микротик может работать и с укороченными наименованиями. Кроме всего в примере видно, что команды отрабатываются как надо. Вставить ник Quote
nkusnetsov Posted November 15, 2016 Posted November 15, 2016 (edited) vnkorol, какая версия RoS ? Цитата из wiki: Led control via CLI commands for scripting purposes: prior to v6.23 and older releases: #turn led on :led led1=yes #turn led off :led led1=no v6.23 and newer releases: #add led entry with specific type "on" or "off" to leds menu /system leds add leds=led1 type=off #to control led /system leds set [find where leds=led1] type=on or /system leds set [find where leds=led1] type=off Edited November 15, 2016 by nkusnetsov Вставить ник Quote
DRiVen Posted November 15, 2016 Posted November 15, 2016 [xxxx@MikroTik] > system led set interface= Interface ::= wlan2.4 | ether1 | ether2-master | ether3 | ether4 | ... pppoe-out1 -- PPPoE system led set interface=ether1 disabled=yes? Вставить ник Quote
nkusnetsov Posted November 15, 2016 Posted November 15, 2016 (edited) system led set interface=ether1 disabled=yes? Нет. Номер LED после "set" пропустили. При этом "interface=..." указывать необязательно. Вот так можно: "/system led set 0 disabled=yes" Edited November 15, 2016 by nkusnetsov Вставить ник Quote
DRiVen Posted November 15, 2016 Posted November 15, 2016 По крайней мере на RB962 в 6.37 нет нумерации для ethernet-портов. [xxxx@MikroTik] > system leds print Flags: X - disabled, * - default # TYPE INTERFACE LEDS 0 * wireless-status wlan2.4 wlan1-led 1 * wireless-status wlan5 wlan2-led 2 * interface-activity sfp1 sfp-led Вставить ник Quote
vnkorol Posted November 15, 2016 Author Posted November 15, 2016 Народ, версия 6.37.1 Все команды, что написали выше - или ошибка или не помогают. Похоже, у этой старой железки такой функционал не предусмотрен. [admin@RB750GL-PankovaLP] > system leds print Flags: X - disabled, * - default # TYPE INTERFACE LEDS [admin@RB750GL-PankovaLP] > [admin@RB750GL-PankovaLP] > /system led set 0 disabled=yes no such item Вставить ник Quote
belokuriha Posted November 15, 2016 Posted November 15, 2016 Либо разобрать и выпаять диоды , либо закрыть их черной изолентой . Вставить ник Quote
vnkorol Posted November 15, 2016 Author Posted November 15, 2016 Либо разобрать и выпаять диоды , либо закрыть их черной изолентой . насколько я понял, там диоды на плате и световоды. вот прямо на плате и заклею... Вставить ник Quote
Recommended Posts
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.