Jump to content
Калькуляторы

RPS для D-lInk AD-55a

Коллеги, кто нибудь реализовывал ИБП для D-link. У меня работает RPS , при отключении от 220 работает на ИБП и обратно.. Но! Проблема в получении статуса RPS OK.Т.е. удаленно не понятно , жив RPS или свич offline Использую для коммутаторов DGS-3420-28SC, DGS-3120-24SC, DGS-3100-24TG, DGS-3426G. У кого нибудь получилось передать Power GOOD на свич?

 

AD-55A - Mean Well

АКБ- 17А/ч 12В

Edited by roysbike

Share this post


Link to post
Share on other sites

В свое время подобную схему пытались делать для DGS-3120-24SC. Использовали именно AD-55А.

На колодку RPS коммутатора питание заводилось так: 3,6 пины +12В, 14 GND. Контакт 12 - STATUS2 на GND, контакт 11 - STATUS1 через резистор 10к к +12В.

 

В AD-55A еще менялся стабилитрон в цепи защиты АКБ от глубокого разряда, чтобы отключение происходило при 9.8 В, вместо 11.2 В. Минут на 20-30 увеличивалось время работы от АКБ. АКБ использовали 7Ач 12В.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Используем вот такого зверя.

При переключениях на батарею и обратно, в логе такие записи:

2016-10-19 12:22:31 CRIT(2) Redundant Power failed
2016-10-19 14:26:40 CRIT(2) Redundant Power is working

Соответственно на каждое событие приходит snmp trap.

Share this post


Link to post
Share on other sites

В свое время подобную схему пытались делать для DGS-3120-24SC. Использовали именно AD-55А.

На колодку RPS коммутатора питание заводилось так: 3,6 пины +12В, 14 GND. Контакт 12 - STATUS2 на GND, контакт 11 - STATUS1 через резистор 10к к +12В.

 

В AD-55A еще менялся стабилитрон в цепи защиты АКБ от глубокого разряда, чтобы отключение происходило при 9.8 В, вместо 11.2 В. Минут на 20-30 увеличивалось время работы от АКБ. АКБ использовали 7Ач 12В.

У меня что-то не сходится по вашим пинам. Как вы считали?

Разобрался с пинами, но что то все равно пишет ext power fail , на DGS-3426. 3120 нету по другой. Но dps родной работает корректно. Пишет ext ok

Edited by roysbike

Share this post


Link to post
Share on other sites

В свое время подобную схему пытались делать для DGS-3120-24SC. Использовали именно AD-55А.

На колодку RPS коммутатора питание заводилось так: 3,6 пины +12В, 14 GND. Контакт 12 - STATUS2 на GND, контакт 11 - STATUS1 через резистор 10к к +12В.

 

В AD-55A еще менялся стабилитрон в цепи защиты АКБ от глубокого разряда, чтобы отключение происходило при 9.8 В, вместо 11.2 В. Минут на 20-30 увеличивалось время работы от АКБ. АКБ использовали 7Ач 12В.

У меня что-то не сходится по вашим пинам. Как вы считали?

Разобрался с пинами, но что то все равно пишет ext power fail , на DGS-3426. 3120 нету по другой. Но dps родной работает корректно. Пишет ext ok

Подскажи решил как нибудь проблему с "External Power : Fail" на DGS-3426?

У меня коммутатор DGS-3420-28SC, не удается решить проблему что бы увидел внешнее питание через RPS, питаю его от GL-UPS6012.

В коммутатор подаю на:

1,8,9 — +12В

11,12,13 — GND

Пробовал подавать питание +3В на все оставшиеся ноги но заветного "External Power : Active" так и не увидел.

Edited by rmika

Share this post


Link to post
Share on other sites

С RPS DGS-3420 28SC получилось так:

4 — +3В

1,8,9 — +12В

3,11,12,13 — GND

 

show environment

 

Internal Power : Active

External Power : Active

Edited by rmika

Share this post


Link to post
Share on other sites

С RPS DGS-3420 28SC получилось так:

4 — +3В

1,8,9 — +12В

3,11,12,13 — GND

 

show environment

 

Internal Power : Active

External Power : Active

 

Отлично, закажу у Ирбиса жгут под вашу распиновку.

 

А теперь можете сказать какая аппаратная ревизия у свитча?

 

Посмотрел распиновку, что-то вы совсем на другие ноги даете нагрузку и +12в

Share this post


Link to post
Share on other sites

С RPS DGS-3420 28SC получилось так:

4 — +3В

1,8,9 — +12В

3,11,12,13 — GND

 

show environment

 

Internal Power : Active

External Power : Active

 

Отлично, закажу у Ирбиса жгут под вашу распиновку.

 

А теперь можете сказать какая аппаратная ревизия у свитча?

 

Посмотрел распиновку, что-то вы совсем на другие ноги даете нагрузку и +12в

Это ноги если смотреть на разъем на коммутаторе.

 

http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=74566&view=findpost&p=703423

 

Hardware Version : B1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Забыл сказать ИБП у меня от Giga-Link GL-UPS6012 (Он же Ирбис ИБП60-12)

С RPS DGS-3420 28SC получилось так:

4 — +3В

1,8,9 — +12В

3,11,12,13 — GND

 

show environment

Internal Power : Active

External Power : Active

show switch

Device Type : DGS-3420-28SC

Hardware Version : B1

 

Там где стоит 2шт DGS-3120 или 2шт DGS-3420 Хочу поставить Mean Well ADD-155A

Есть у кого нибудь опыт использования ADD-155A?

Share this post


Link to post
Share on other sites

rmika пока использовали только ADD-55A, с 155 проблем быть не должно, там же вроде просто мощность побольше 152.75 против 52.58

Edited by ShumBor

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.