roysbike Posted November 8, 2016 (edited) Коллеги, кто нибудь реализовывал ИБП для D-link. У меня работает RPS , при отключении от 220 работает на ИБП и обратно.. Но! Проблема в получении статуса RPS OK.Т.е. удаленно не понятно , жив RPS или свич offline Использую для коммутаторов DGS-3420-28SC, DGS-3120-24SC, DGS-3100-24TG, DGS-3426G. У кого нибудь получилось передать Power GOOD на свич? AD-55A - Mean Well АКБ- 17А/ч 12В Edited November 8, 2016 by roysbike Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Chrst Posted November 8, 2016 В свое время подобную схему пытались делать для DGS-3120-24SC. Использовали именно AD-55А. На колодку RPS коммутатора питание заводилось так: 3,6 пины +12В, 14 GND. Контакт 12 - STATUS2 на GND, контакт 11 - STATUS1 через резистор 10к к +12В. В AD-55A еще менялся стабилитрон в цепи защиты АКБ от глубокого разряда, чтобы отключение происходило при 9.8 В, вместо 11.2 В. Минут на 20-30 увеличивалось время работы от АКБ. АКБ использовали 7Ач 12В. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
roysbike Posted November 11, 2016 Спасибо за помощь, попробуем . Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
AlKov Posted November 13, 2016 Используем вот такого зверя. При переключениях на батарею и обратно, в логе такие записи: 2016-10-19 12:22:31 CRIT(2) Redundant Power failed 2016-10-19 14:26:40 CRIT(2) Redundant Power is working Соответственно на каждое событие приходит snmp trap. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
roysbike Posted November 15, 2016 (edited) В свое время подобную схему пытались делать для DGS-3120-24SC. Использовали именно AD-55А. На колодку RPS коммутатора питание заводилось так: 3,6 пины +12В, 14 GND. Контакт 12 - STATUS2 на GND, контакт 11 - STATUS1 через резистор 10к к +12В. В AD-55A еще менялся стабилитрон в цепи защиты АКБ от глубокого разряда, чтобы отключение происходило при 9.8 В, вместо 11.2 В. Минут на 20-30 увеличивалось время работы от АКБ. АКБ использовали 7Ач 12В. У меня что-то не сходится по вашим пинам. Как вы считали? Разобрался с пинами, но что то все равно пишет ext power fail , на DGS-3426. 3120 нету по другой. Но dps родной работает корректно. Пишет ext ok Edited November 15, 2016 by roysbike Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
rmika Posted February 19, 2017 (edited) В свое время подобную схему пытались делать для DGS-3120-24SC. Использовали именно AD-55А. На колодку RPS коммутатора питание заводилось так: 3,6 пины +12В, 14 GND. Контакт 12 - STATUS2 на GND, контакт 11 - STATUS1 через резистор 10к к +12В. В AD-55A еще менялся стабилитрон в цепи защиты АКБ от глубокого разряда, чтобы отключение происходило при 9.8 В, вместо 11.2 В. Минут на 20-30 увеличивалось время работы от АКБ. АКБ использовали 7Ач 12В. У меня что-то не сходится по вашим пинам. Как вы считали? Разобрался с пинами, но что то все равно пишет ext power fail , на DGS-3426. 3120 нету по другой. Но dps родной работает корректно. Пишет ext ok Подскажи решил как нибудь проблему с "External Power : Fail" на DGS-3426? У меня коммутатор DGS-3420-28SC, не удается решить проблему что бы увидел внешнее питание через RPS, питаю его от GL-UPS6012. В коммутатор подаю на: 1,8,9 — +12В 11,12,13 — GND Пробовал подавать питание +3В на все оставшиеся ноги но заветного "External Power : Active" так и не увидел. Edited February 19, 2017 by rmika Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
rmika Posted February 20, 2017 (edited) С RPS DGS-3420 28SC получилось так: 4 — +3В 1,8,9 — +12В 3,11,12,13 — GND show environment Internal Power : Active External Power : Active Edited February 20, 2017 by rmika Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
zlolotus Posted February 21, 2017 С RPS DGS-3420 28SC получилось так: 4 — +3В 1,8,9 — +12В 3,11,12,13 — GND show environment Internal Power : Active External Power : Active Отлично, закажу у Ирбиса жгут под вашу распиновку. А теперь можете сказать какая аппаратная ревизия у свитча? Посмотрел распиновку, что-то вы совсем на другие ноги даете нагрузку и +12в Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
rmika Posted February 22, 2017 С RPS DGS-3420 28SC получилось так: 4 — +3В 1,8,9 — +12В 3,11,12,13 — GND show environment Internal Power : Active External Power : Active Отлично, закажу у Ирбиса жгут под вашу распиновку. А теперь можете сказать какая аппаратная ревизия у свитча? Посмотрел распиновку, что-то вы совсем на другие ноги даете нагрузку и +12в Это ноги если смотреть на разъем на коммутаторе. http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=74566&view=findpost&p=703423 Hardware Version : B1 Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
rmika Posted February 27, 2017 Забыл сказать ИБП у меня от Giga-Link GL-UPS6012 (Он же Ирбис ИБП60-12) С RPS DGS-3420 28SC получилось так: 4 — +3В 1,8,9 — +12В 3,11,12,13 — GND show environment Internal Power : Active External Power : Active show switch Device Type : DGS-3420-28SC Hardware Version : B1 Там где стоит 2шт DGS-3120 или 2шт DGS-3420 Хочу поставить Mean Well ADD-155A Есть у кого нибудь опыт использования ADD-155A? Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
ShumBor Posted February 28, 2017 (edited) rmika пока использовали только ADD-55A, с 155 проблем быть не должно, там же вроде просто мощность побольше 152.75 против 52.58 Edited February 28, 2017 by ShumBor Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
andryas Posted February 28, 2017 155 слишком сильно греется, брать не советую. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...