Перейти к содержимому
Калькуляторы

экранированный кабель Экранированный кабель

Подскажите пож—та, можно ли использовать при монтаже скс экранированный кабель, но не экранированные розетки и патч—панели!? Спасибо!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

По стандарту вся линия должна быть заземлена(экранированная) иначе она превратится в антенну! Работать скорее всего будет, но возможны наводки на подключаемое к розеткам оборудование.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Подскажите пож—та, можно ли использовать при монтаже скс экранированный кабель, но не экранированные розетки и патч—панели!? Спасибо!

Можно, экран кабеля лучше заземлить. В противном случае он может нахватать много наводок (не всегда, по мере роста высоты здания опасность этого растет).

 

По стандарту вся линия должна быть заземлена(экранированная) иначе она превратится в антенну! Работать скорее всего будет, но возможны наводки на подключаемое к розеткам оборудование.

 

А вот это, батенька, в первой части полная х*ня. Выдержку из стандарта в студию для подтверждения. Так как кому-то из нас придется учить матчасть.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Подскажите пож—та, можно ли использовать при монтаже скс экранированный кабель, но не экранированные розетки и патч—панели!? Спасибо!

Можно, экран кабеля лучше заземлить. В противном случае он может нахватать много наводок (не всегда, по мере роста высоты здания опасность этого растет).

 

По стандарту вся линия должна быть заземлена(экранированная) иначе она превратится в антенну! Работать скорее всего будет, но возможны наводки на подключаемое к розеткам оборудование.

 

А вот это, батенька, в первой части полная х*ня. Выдержку из стандарта в студию для подтверждения. Так как кому-то из нас придется учить матчасть.

Правильно я понимаю, что ничего страшного не произойдет нужно лишь заземлить экран?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Еще разок переспроси :) Для надежности.

 

Как группу назовете?

Манго!

Манго?

Манго, манго!

Манго-манго?

Манго-манго!

 

Так и назвали :) Хорошая группа.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Можно и не землить особо, если в здании и короткий кабель.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Подскажите пож—та, можно ли использовать при монтаже скс экранированный кабель, но не экранированные розетки и патч—панели!? Спасибо!

 

Для снижения воздействия электромагнитных помех кабельные каналы, по которым прокладываются телекоммуникационные кабели, в процессе монтажа СКС необходимо заземлять. Это относится ко всем типам металлических кабельных трасс, как экранированных, так и обычных. Так же это относится и к розеткам.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Для снижения воздействия электромагнитных

А не для электробезопасности?

 

кабельные каналы, по которым прокладываются телекоммуникационные кабели, в процессе монтажа СКС необходимо заземлять.

А если я в ПВХ прокладываю? А заземление отдельно к каждой розетке тянуть?

 

Это относится ко всем типам металлических кабельных трасс, как экранированных, так и обычных. Так же это относится и к розеткам

Ссылки на нормативы будут?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Для снижения воздействия электромагнитных

А не для электробезопасности?

 

кабельные каналы, по которым прокладываются телекоммуникационные кабели, в процессе монтажа СКС необходимо заземлять.

А если я в ПВХ прокладываю? А заземление отдельно к каждой розетке тянуть?

 

Это относится ко всем типам металлических кабельных трасс, как экранированных, так и обычных. Так же это относится и к розеткам

Ссылки на нормативы будут?

 

Видимо я не правильно выразился.

 

Для снижения воздействия электромагнитных помех кабельные каналы, по которым прокладываются телекоммуникационные кабели, в процессе монтажа СКС необходимо заземлять. Это относится ко всем типам металлических кабельных трасс, как экранированных, так и обычных.

Если брать патч панели, то их нужно заземлять, если производишь монтаж экранированного кабеля.

 

Общие требования к прокладке и креплению кабелей излагаются в стандартах монтажа СКС, таких как ISO/IEC IS 11801 или ГОСТ Р 53246.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.