Jump to content
Калькуляторы

Passive POE для нескольких switch_ей Passive POE

Ситуация такая: Возникла необходимость запитать 4шт. switch_ей D-link DES-1016A (роднй БП 5в 1А, в реале под нагрузкой потребляет 2-2,5Вт) по РОЕ, железки РОЕ не разумеют, пришлось городить РОЕ инжектор из патч панели и екстракторы из инф. розеток, в качестве БП приспособили 12в 5А для светодиодных гирлянд/светильников, питание подавали по 2 парам (в нашем случае синие и коричневые). Несмотря на то что "родное" питание превысили в 2 раза, железки отлично работали, нагрева микросхем даже под нагрузкой нет.

 

Проверяли на линиях 60 и 90 метров, причем разом все 4 switch_а, никаких проблем не выявили, spidtest и iperf test прошли на ура.

 

В связи с тем, что подобную схему придется оставить на несколько лет, у меня есть несколько вопросов.

 

Больше всего интересует защита от КЗ, которое может возникнуть как при повреждении линии так и при смене коннектора со стороны подключенного по РОЕ sweitch_а.

 

Есть РОЕ инжектор "NIP-808PP 8x PoE Injector", у него вроде заявлена защита по току 650мА, но как она работает не оч понятно.

 

Кто-то что-то подобное городил?

Поделитесь опытом, какие грабли могут возникнуть?

 

Заранее спасибо.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Хз как точно сделано в новых свичах, но в старых на 5 и 8 портов у длинка шли трансформаторные БП на 8 вольт или 12 Вольт, внутри свича стоял DC-DC который из этого делал 5 вольт, далее ещё один на 3,3 или сколько там свич чипу надо.

 

Для защиты от КЗ используйте плавкие предохранители.

Share this post


Link to post
Share on other sites

в реале под нагрузкой потребляет 2-2,5Вт
Что-то маловато. Как именно замеряли?

 

по РОЕ, железки РОЕ не разумеют, пришлось городить РОЕ инжектор из патч панели и екстракторы из инф. розеток,
Это не ПОЕ. Ибо, Овер Эзернет в вашей схеме Повер не передаётся. А передаётся он по незадействованным жилам кабеля. Ничем не отличается от передачи питания по рядом проложенному кабелю типа ШВВП.

 

в качестве БП приспособили 12в 5А для светодиодных гирлянд/светильников,
Тут может быть засада. Этот БП, это именно БП на 12 вольт или это специализированный источник питания для светодиодов? Если спец для светодиодов, то напряжение его указанно ориентировочно. Такой БП не поддерживает стабильное напряжение на нагрузке (а тока сколько нагрузка возьмёт, столько и будет), а, напротив, поддерживает стабильный ток через нагрузку, манипулируя напряжением. В этом случае свички могут рвануть.

 

Несмотря на то что "родное" питание превысили в 2 раза, железки отлично работали, нагрева микросхем даже под нагрузкой нет.
И не будет. Времена линейных стабилизаторов типа КР142ЕН5 прошли. Сейчас стабилизаторы везде импульсные. А у них КПД только растёт с ростом входного напряжения. У двух одинаковых источников напруги в 3.3 вольта, запитанных один от 5в, другой от 12, нагрев будет меньше у того, который питается от 12в. Опасность тут в другом. Такие источники содержат на входе конденсатор. Он должен быть с запасом по напряжению. Мне встречались смарт медиаконверторы от руби. В них импульсный источник вторичных напруг. Питание - 5в. И входной конденсатор - 1000х6,3в. Даже незначительное превышение входного напряжения приводит к отстрелу или вздутию этого конденсатора. Вторая опасность - это пробой силового ключа. Он может быть не рассчитан на высокое напряжение. И тут желательно смотреть.

 

Больше всего интересует защита от КЗ, которое может возникнуть как при повреждении линии так и при смене коннектора со стороны подключенного по РОЕ sweitch_а.
Бирки "Не влезай, убью!" и предохранители. Купите вот такой http://www.chipdip.ru/product/k23411/ и к нему пробку на пол ампера - ампер. И включите в разрыв питающего провода к каждому свитчу.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Цитата

в реале под нагрузкой потребляет 2-2,5Вт

Что-то маловато. Как именно замеряли?

 

Замеряли приборчиком https://www.youtube.com/watch?v=b7f2Zq-_jB4, проверял его на 60w лампе, показал 59w, и на светодиодной лампе, там тоже совпало, думаю верить приборчику можно.

 

Цитата

по РОЕ, железки РОЕ не разумеют, пришлось городить РОЕ инжектор из патч панели и екстракторы из инф. розеток,

Это не ПОЕ. Ибо, Овер Эзернет в вашей схеме Повер не передаётся. А передаётся он по незадействованным жилам кабеля. Ничем не отличается от передачи питания по рядом проложенному кабелю типа ШВВП.

 

Все же думаю что РОЕ, но так называемое пассивное.

 

 

Далее без цитат.

 

Да это БП для светодиодных лент/светильников, у него там даже есть небольшая регулировка выходного напряжения от 10,5 до 13 вольт, при помощи тестера выставили 12 вольт.

 

В ходе эксперимента разбирали одни из switch_ей и делали замеры с разъемов куда подключается БП, напряжение "проседало" на 0,4В, т.е. было 11,6В вместо 12. Что касается температуры, то ее смотрели на switch_е, перещупал все микросхемы, температура не выше температуры человеческого тела, после этого термодатчик лепить смысла не было.

 

На счет возрастающей силы тока, тут я думаю повышенное напряжение это большой плюс для данной схемы, т.к. при при практически постоянной потребляемой мощности и возросшем вольтаже потребуется меньшая сила тока.

 

Охранные бирки уже наклеены, но это не панацея.

 

По поводу предохранителей, да, думаю 0,5А вполне подойдет. Надо будет провести эксперимент с замером тока при КЗ, надеюсь БП выживет ))).

 

Все же очень интересует, кто - нибудь уже сталкивался/пользовался РОЕ инжектором "NIP-808PP"? Напомню, в нем заявлена защита по току 0,65А.

Share this post


Link to post
Share on other sites

БП имеет защиту от КЗ. но не имеет нормальной защиты от перегрева при неполном КЗ (когда мощность равна/чуть больше максимальной), и скорее всего "стрельнет", угревшись.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Это не ПОЕ. Ибо, Овер Эзернет в вашей схеме Повер не передаётся. А передаётся он по незадействованным жилам кабеля. Ничем не отличается от передачи питания по рядом проложенному кабелю типа ШВВП.

 

 

вы прям рушите мои стереотипы. По вашей логике большая часть массового радиооборудования от таких вендоров как Mikrotik, Cambium, Ubiquiti ничего общего с пое не имеет.

Share this post


Link to post
Share on other sites

По вашей логике большая часть массового радиооборудования от таких вендоров как Mikrotik, Cambium, Ubiquiti ничего общего с пое не имеет.

От ыменно, хрю-хрю, от ыменно! (цэ) Хрюн Моржов.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Уважаемые, все же напомню свой вопрос.

 

Кто - нибудь уже сталкивался/пользовался РОЕ инжектором "NIP-808PP"? В нем заявлена защита по току 0,65А.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я с таким дел не имел по причине полной ненужности. Завернуть в корпус пару разъёмов не сложно и не нужно. В ТТХ пишут, что "PoE порт: защита от коротких замыканий (максимальный ток 650 мА)". Предлагаю этому верить.Или купить и проверить.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Понял уже что такими извращениями мало кто занимается. Заказал приблуду, жду счет. О результатах испытаний напишу, надо же тему добить )

Share this post


Link to post
Share on other sites

Приблуда (РОЕ инжектор) приехала, опытным путем а потом и разборкой выяснили что никакой защиты нет.

 

В итоге поставили предохранители по 0,315А на каждую линию, т.к. 0,5А не выгорел при замыкании на длине линии 90 метров.

 

Эксперимент закончен, всем спасибо.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.