Здравствуйте, возник такой вопрос, я собираюсь установить Cisco 4900м у себя в сети в качестве L3 узла для района. Размещение будет в ящике. Друзья/знакомые/коллеги начали как один говорить что летом придется жить вместе с циской на тех этаже возле ящика, тк перегревается жутко и может выключится при пиковой температуре. Судя по datasheet циски, у этой железки пиковая температура от 0 до 40 градусов Цельсия. После прочтения мануала, сразу возник вопрос, у меня стоит Cisco 4924 у которой указан тот же температурный режим, и она 2й год отлично показывает себя находясь в относительно небольшом ящике на тех этаже прямо под металлической крышей. Будьте добры поделитесь опытом, кто использует данную железку. были ли проблемы с перегревом, каковы последствия? Как боролись?

Сразу уточню, поставить другую железку - нет возможности, обратного пути нет ;)

Share this post


Link to post
Share on other sites

перегрев сокращает время жизни конденсаторов. может транзисторы и будут жужжать при 60 градусах, но БП от такой температуры за несколько недель/месяцев может выйти из строя. Делайте перфорацию, вентилятор 120х120 12В

Share this post


Link to post
Share on other sites

не совсем в тему конечно влезу.

нужно понимать что максимальная температура в 40 градусов указана в даташите такая которую циска видит со своих датчиков соответственно если у вас в помещении, например, 28 градусов, то в корпусе оборудования может быть уже 40+ и смысл этих цифр в том что если вы обратитесь в поддержку, а они увидят в каких условиях оборудование эксплуатируется вам в этой самой поддержке вероятнее всего откажут. Реально различное оборудование у нас бывает что и в более тяжелых условиях работает, но тут уже производитель ни за что не отвечает.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Подтверждаю, 4900M к перегреву чувствительна, отключается.

Share this post


Link to post
Share on other sites

У нас стоит блок батарей и 3560 в ящике был перегрев поставили 1 винтелятор на вдув другой на выдув в начале сезона включаем винтеляторы в конце сезона закрываем скотчем 1 год полет нормальный.

Share this post


Link to post
Share on other sites

18 июля сего года

оборудование на чердаке в закрытой стойке, крыша железная.

#sh env
warning alarm: slot 1 has exceeded the warning temperature for 3h 31m 22s
warning alarm: slot 2 has exceeded the warning temperature for 3h 11m 58s
warning alarm: slot 3 has exceeded the warning temperature for 0h 08m 26s


Module Sensor                     Temperature          Status
—----+--------------------------+--------------------+------------
1      air outlet                 59C (59C,71C,79C)         warning
1      air inlet                  45C (44C,59C,67C)         warning
2      air outlet                 47C (49C,62C,70C)              ok
2      air inlet                  43C (42C,57C,65C)         warning
3      air outlet                 44C (49C,62C,70C)              ok
3      air inlet                  41C (42C,57C,65C)         warning

при этом snmp переодически не проходил, после открытия стойки, значения пришли в норму.

Перерыва в предоставлении сервиса не было.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this