Здравствуйте, возник такой вопрос, я собираюсь установить Cisco 4900м у себя в сети в качестве L3 узла для района. Размещение будет в ящике. Друзья/знакомые/коллеги начали как один говорить что летом придется жить вместе с циской на тех этаже возле ящика, тк перегревается жутко и может выключится при пиковой температуре. Судя по datasheet циски, у этой железки пиковая температура от 0 до 40 градусов Цельсия. После прочтения мануала, сразу возник вопрос, у меня стоит Cisco 4924 у которой указан тот же температурный режим, и она 2й год отлично показывает себя находясь в относительно небольшом ящике на тех этаже прямо под металлической крышей. Будьте добры поделитесь опытом, кто использует данную железку. были ли проблемы с перегревом, каковы последствия? Как боролись?

Сразу уточню, поставить другую железку - нет возможности, обратного пути нет ;)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ставь в подъезде там похолоднее всегда чем на тех этаже.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

перегрев сокращает время жизни конденсаторов. может транзисторы и будут жужжать при 60 градусах, но БП от такой температуры за несколько недель/месяцев может выйти из строя. Делайте перфорацию, вентилятор 120х120 12В

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

не совсем в тему конечно влезу.

нужно понимать что максимальная температура в 40 градусов указана в даташите такая которую циска видит со своих датчиков соответственно если у вас в помещении, например, 28 градусов, то в корпусе оборудования может быть уже 40+ и смысл этих цифр в том что если вы обратитесь в поддержку, а они увидят в каких условиях оборудование эксплуатируется вам в этой самой поддержке вероятнее всего откажут. Реально различное оборудование у нас бывает что и в более тяжелых условиях работает, но тут уже производитель ни за что не отвечает.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Подтверждаю, 4900M к перегреву чувствительна, отключается.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

У нас стоит блок батарей и 3560 в ящике был перегрев поставили 1 винтелятор на вдув другой на выдув в начале сезона включаем винтеляторы в конце сезона закрываем скотчем 1 год полет нормальный.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

18 июля сего года

оборудование на чердаке в закрытой стойке, крыша железная.

#sh env
warning alarm: slot 1 has exceeded the warning temperature for 3h 31m 22s
warning alarm: slot 2 has exceeded the warning temperature for 3h 11m 58s
warning alarm: slot 3 has exceeded the warning temperature for 0h 08m 26s


Module Sensor                     Temperature          Status
—----+--------------------------+--------------------+------------
1      air outlet                 59C (59C,71C,79C)         warning
1      air inlet                  45C (44C,59C,67C)         warning
2      air outlet                 47C (49C,62C,70C)              ok
2      air inlet                  43C (42C,57C,65C)         warning
3      air outlet                 44C (49C,62C,70C)              ok
3      air inlet                  41C (42C,57C,65C)         warning

при этом snmp переодически не проходил, после открытия стойки, значения пришли в норму.

Перерыва в предоставлении сервиса не было.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.