RN3DCX Posted October 18, 2016 (edited) Поделитесь BEST практикой. Как правильно запилить Vlan управления? По классической схеме, чтобы был доступ к коммутатору L2 (2960G), необходимо повесить на какой нибудь физический интерфейс Vlan управления. А что делать, если все интерфейсы уже заняты ? Edited October 18, 2016 by RN3DCX Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Butch3r Posted October 18, 2016 А если вы не подаете влан управления нинакакой порт, то как вы собираетесь попасть на свич? Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
RN3DCX Posted October 18, 2016 Так вот я как раз и думаю, как решить эту задачу. Всего 24 порта. Из них: к 20-и медным портам подключены пользователи а остальные 4 порта в режиме Trunk port. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
alibek Posted October 18, 2016 Конвертер Serial-to-Ethernet, 3G-модем. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
FATHER_FBI Posted October 18, 2016 На Uplink порт вешаете вилан управления и клиентский вилан. Вы же все равно наливаете на свич трафик через какой нибудь порт, он же у вас его не рожает. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
RN3DCX Posted October 18, 2016 Вы же все равно наливаете на свич трафик через какой нибудь порт, он же у вас его не рожает. Совершенно верно, в данном случае через 4 SFP порта прилетает трафик для подключенных к данному коммутатору пользователей. На Uplink порт вешаете вилан управления и клиентский вилан. Только вот вопрос, как быть? Если Uplink порты в режиме Trunk port ? Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
bos9 Posted October 18, 2016 (edited) включаю экстрасенсорные способности. вам нужен локальный (на узле) доступ к управлению коммутатором имея на руках нетбук с виндой? ) Edited October 18, 2016 by bos9 Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
RN3DCX Posted October 18, 2016 Конвертер Serial-to-Ethernet, 3G-модем. Но это уж совсем если от безвыходности ))) включаю экстрасенсорные способности. вам нужен локальный (на узле) доступ к управлению коммутатором имея на руках нетбук с виндой? ) Доступ нужен по SSH удаленно... Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
bos9 Posted October 18, 2016 (edited) Конвертер Serial-to-Ethernet, 3G-модем. Но это уж совсем если от безвыходности ))) включаю экстрасенсорные способности. вам нужен локальный (на узле) доступ к управлению коммутатором имея на руках нетбук с виндой? ) Доступ нужен по SSH удаленно... тогда выключаю... но ведь есть транк, если некий влан в котором находится ip интерфейс свича и значит этот влан может быть прописан на этом транке не? ) Edited October 18, 2016 by bos9 Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
RN3DCX Posted October 18, 2016 если некий влан в котором находится ip интерфейс свича Да, номер Vlan 777 и IP 172.16.164.23 И вот вопрос, как это опубликовать ))) значит этот влан может быть прописан на этом транке не? ) Может я плохо искал, но google по этому повод молчит.... Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
VolanD666 Posted October 18, 2016 Если Uplink порты в режиме Trunk port ? Добавить его в транк? Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
RN3DCX Posted October 18, 2016 Транк же по умолчанию все порты пропускает. Можете примерчик привести? Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
bos9 Posted October 18, 2016 да выложите свой конфиг, хотя бы куски, где видно порты 20-24 и Port-channel если есть Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
RN3DCX Posted October 18, 2016 да выложите свой конфиг, хотя бы куски, где видно порты 20-24 и Port-channel если есть Port-channel не использую. interface GigabitEthernet0/1 switchport access vlan 105 switchport mode access ! interface GigabitEthernet0/2 switchport access vlan 105 switchport mode access ! interface GigabitEthernet0/3 switchport access vlan 105 switchport mode access ! interface GigabitEthernet0/4 switchport access vlan 204 switchport mode access ! interface GigabitEthernet0/5 switchport access vlan 204 switchport mode access ! interface GigabitEthernet0/6 switchport access vlan 204 switchport mode access ! interface GigabitEthernet0/7 switchport access vlan 204 switchport mode access ! interface GigabitEthernet0/8 switchport access vlan 204 switchport mode access ! interface GigabitEthernet0/9 switchport access vlan 204 switchport mode access ! interface GigabitEthernet0/10 switchport access vlan 57 switchport mode access ! interface GigabitEthernet0/11 switchport access vlan 57 switchport mode access ! interface GigabitEthernet0/12 switchport access vlan 204 switchport mode access ! interface GigabitEthernet0/13 switchport access vlan 204 switchport mode access ! interface GigabitEthernet0/14 switchport access vlan 204 switchport mode access ! interface GigabitEthernet0/15 switchport access vlan 204 switchport mode access ! interface GigabitEthernet0/16 switchport access vlan 204 switchport mode access ! interface GigabitEthernet0/17 switchport access vlan 204 switchport mode access ! interface GigabitEthernet0/18 switchport access vlan 204 switchport mode access ! interface GigabitEthernet0/19 switchport access vlan 31 switchport mode access ! interface GigabitEthernet0/20 switchport access vlan 31 switchport mode access ! interface GigabitEthernet0/21 switchport mode trunk ! interface GigabitEthernet0/22 switchport mode trunk ! interface GigabitEthernet0/23 switchport mode trunk ! interface GigabitEthernet0/24 switchport mode trunk ! interface Vlan1 no ip address shutdown ! interface Vlan777 description management_VLAN ip address 172.16.164.23 255.255.0.0 Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
bos9 Posted October 18, 2016 так у вас все готово! дело за малым - дотянуть этот влан(777) до маршрутизатора или прям до того устройста, с которого вы будете на свич ходить. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
FATHER_FBI Posted October 18, 2016 Не хватает шлюза для 777 вилана. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
RN3DCX Posted October 18, 2016 Если адрес маршрутизатора 172.16.164.1 255.255.0.0 То если я Вас правильно понял нужен маршрут вида: ip route 172.16.0.0 255.255.0.0 172.16.164.1 ??? Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Butch3r Posted October 18, 2016 да пиши 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.164.1 будет дефолт роут Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
pingz Posted October 18, 2016 А смысл роут писать на коммутаторе? Нужно правила ната добавить на маршрутизаторе, чтобы с рабочей сети можно было ходить в эту сеть. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
FATHER_FBI Posted October 18, 2016 Если адрес маршрутизатора 172.16.164.1 255.255.0.0 То если я Вас правильно понял нужен маршрут вида: ip route 172.16.0.0 255.255.0.0 172.16.164.1 ??? Если вы используете VLAN с адресацией, у вас должна быть в сети железка которая отвечает за inter vlan routing, у вас есть такое? Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
RN3DCX Posted October 18, 2016 На Uplink порт вешаете вилан управления и клиентский вилан. Можете пример привести? Не хватает шлюза для 777 вилана. Можете пример привести? у вас должна быть в сети железка которая отвечает за inter vlan routing, у вас есть такое Маршрутизацию между вланами не использую. Т.к. пока нет нужды. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Tosha Posted October 18, 2016 Управляющий VLAN это такой же VLAN как и другие и прекрасно проходит по транкам куда Вам нужно - к рабочему месту администратора сети, например. Не понимаю проблемы. А если его нужно выловить на этом же месте а портов не хватает - ставьте рядом второй коммутатор или замените этот другим, у которого больше портов. Обычно выход управляющего VLAN на этом же коммутаторе - бессмысленное дело. Если надо что-то на месте конфигурировать - то через консольный порт. А издали - то через транки. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
RN3DCX Posted October 18, 2016 Tosha, читайте внимательней задачу. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Tosha Posted October 18, 2016 По классической схеме, чтобы был доступ к коммутатору L2 (2960G), необходимо повесить на какой нибудь физический интерфейс Vlan управления. А что делать, если все интерфейсы уже заняты ? Задача не ясна. Почему именно "необходимо повесить на какой нибудь физический интерфейс Vlan управления" Должен быть определенный порт, находящийся, ясное дело, рядом с администратором сети. Если администратор сети сидит рядом с этим коммутатором и нужен порт именно на нем - установите коммутатор с 48 портами. И будут свободные порты. Ну просто нет другого способа сделать свободный порт если все заняты. А если этот порт должен быть в другом месте - то касательно этого коммутатора все правильно - VLAN управления уйдет в транк. И вопрос уже в другом - как настраивать коммутатор рядом с которым будет сидеть администратор сети. А в реальных сетях таких управляющих VLAN сотни и никто не выделяет для каждой отдельный порт. Все эти VLAN прямо вот транком присоединяются к особому маршрутизатору (возможно виртуальному) через который администратор и управляет всеми устройствами. Т.е. есть устройство IP маршрутизации между всеми этими управляющими VLAN Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
MrNv Posted October 18, 2016 а что это за "классическая схема" где vlan управления необходимо весить на физический интерфейс? Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...