Заземление Дополнительный заземляющий контур. Нормируемое сопротивление контура

Здравствуйте!

Помогите разобраться. В связи с необходимостью переноса узла связи - проводится реконструкция здания. С/проектировщику по реконструкции в ТЗ прописали предусмотреть дополнительный заземляющий контур. Пришел от них запрос: "просим указать нормируемое сопротивление контура". Каков ответ? Как определить его? От чего зависит? Что нужно читать? ПТЭЭП?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

myth, хорошо бы так (но мне кажется все таки проектировщики электрики знать должны это, если это написано)...Другое дело, если он определен где-то в таблице в соответствии с исходными данными и связан непосредственно с оборудованием и высчитывается в соответствии с оным.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вот такая табличка есть в ПТЭЭП. Кто даст комментарии??tabl3.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Смею предположить проектировщики хотят узнать у Вас Удельное сопротивление грунта. У нас проектировщиков Электриков прибор есть, когда проводят обследование, то берут и мериют на месте при необходимости иногда берут общепринятое, оно по большей части в одной географической местности совпадает.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

проектировщики хотят узнать у Вас

нормальные проектировщики поедут на объект, осмотрят место, произведут замеры. А бумажные проектировщики будут только задавать вопросы.

Пришел от них запрос: "просим указать нормируемое сопротивление контура"

Скажите им, что для щитов питания 220В сопротивление от любого щита не более 4 Ом, от стоек - не более 1 Ом. И что это должны быть 2 отдельных контура, организованных в земле физически на расстоянии друг от друга.

Но, если хотите сэкономить, сделайте один контур. В конце концов, в 90% случаев так и делают. А в 30-35% случаев вообще это "заземление" выводят на ГЗШ, приваренную к глухозаземлённой нейтрали ВРУ, хотя это чревато появлением напряжения на корпусе оборудования и выходом оборудования из строя.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

проектировщики хотят узнать у Вас

нормальные проектировщики поедут на объект, осмотрят место, произведут замеры. А бумажные проектировщики будут только задавать вопросы.

Пришел от них запрос: "просим указать нормируемое сопротивление контура"

Скажите им, что для щитов питания 220В сопротивление от любого щита не более 4 Ом, от стоек - не более 1 Ом. И что это должны быть 2 отдельных контура, организованных в земле физически на расстоянии друг от друга.

Но, если хотите сэкономить, сделайте один контур. В конце концов, в 90% случаев так и делают. А в 30-35% случаев вообще это "заземление" выводят на ГЗШ, приваренную к глухозаземлённой нейтрали ВРУ, хотя это чревато появлением напряжения на корпусе оборудования и выходом оборудования из строя.

Два отдельных контура??! Не надо таких советов...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.