Заземление Дополнительный заземляющий контур. Нормируемое сопротивление контура

Здравствуйте!

Помогите разобраться. В связи с необходимостью переноса узла связи - проводится реконструкция здания. С/проектировщику по реконструкции в ТЗ прописали предусмотреть дополнительный заземляющий контур. Пришел от них запрос: "просим указать нормируемое сопротивление контура". Каков ответ? Как определить его? От чего зависит? Что нужно читать? ПТЭЭП?

Share this post


Link to post
Share on other sites

myth, хорошо бы так (но мне кажется все таки проектировщики электрики знать должны это, если это написано)...Другое дело, если он определен где-то в таблице в соответствии с исходными данными и связан непосредственно с оборудованием и высчитывается в соответствии с оным.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вот такая табличка есть в ПТЭЭП. Кто даст комментарии??tabl3.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Серверная: требования к освещению, электропитанию и оборудованию

 

В серверной должна быть предусмотрена подсистема технологического заземления (ПТЗ), отдельная от защитного заземления здания. Её подсоединение к заземлению здания производится непосредственно у защитных электродов, расположенных в грунте. Сопротивление ПТЗ серверной должно быть не более 1 Ом. Заземлению должны подвергаться все металлические элементы и конструкции серверной, каждый шкаф или стойка заземляются отдельным проводником.

 

пособие для составления ТЗ, смотри 7.21

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЗДАНИЯМ И ПОМЕЩЕНИЯМ.doc.zip

Share this post


Link to post
Share on other sites

Смею предположить проектировщики хотят узнать у Вас Удельное сопротивление грунта. У нас проектировщиков Электриков прибор есть, когда проводят обследование, то берут и мериют на месте при необходимости иногда берут общепринятое, оно по большей части в одной географической местности совпадает.

Share this post


Link to post
Share on other sites

проектировщики хотят узнать у Вас

нормальные проектировщики поедут на объект, осмотрят место, произведут замеры. А бумажные проектировщики будут только задавать вопросы.

Пришел от них запрос: "просим указать нормируемое сопротивление контура"

Скажите им, что для щитов питания 220В сопротивление от любого щита не более 4 Ом, от стоек - не более 1 Ом. И что это должны быть 2 отдельных контура, организованных в земле физически на расстоянии друг от друга.

Но, если хотите сэкономить, сделайте один контур. В конце концов, в 90% случаев так и делают. А в 30-35% случаев вообще это "заземление" выводят на ГЗШ, приваренную к глухозаземлённой нейтрали ВРУ, хотя это чревато появлением напряжения на корпусе оборудования и выходом оборудования из строя.

Share this post


Link to post
Share on other sites

проектировщики хотят узнать у Вас

нормальные проектировщики поедут на объект, осмотрят место, произведут замеры. А бумажные проектировщики будут только задавать вопросы.

Пришел от них запрос: "просим указать нормируемое сопротивление контура"

Скажите им, что для щитов питания 220В сопротивление от любого щита не более 4 Ом, от стоек - не более 1 Ом. И что это должны быть 2 отдельных контура, организованных в земле физически на расстоянии друг от друга.

Но, если хотите сэкономить, сделайте один контур. В конце концов, в 90% случаев так и делают. А в 30-35% случаев вообще это "заземление" выводят на ГЗШ, приваренную к глухозаземлённой нейтрали ВРУ, хотя это чревато появлением напряжения на корпусе оборудования и выходом оборудования из строя.

Два отдельных контура??! Не надо таких советов...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this