Здравствуйте!

Помогите разобраться. В связи с необходимостью переноса узла связи - проводится реконструкция здания. С/проектировщику по реконструкции в ТЗ прописали предусмотреть дополнительный заземляющий контур. Пришел от них запрос: "просим указать нормируемое сопротивление контура". Каков ответ? Как определить его? От чего зависит? Что нужно читать? ПТЭЭП?

Posted

myth, хорошо бы так (но мне кажется все таки проектировщики электрики знать должны это, если это написано)...Другое дело, если он определен где-то в таблице в соответствии с исходными данными и связан непосредственно с оборудованием и высчитывается в соответствии с оным.

  • 4 weeks later...
Posted

Смею предположить проектировщики хотят узнать у Вас Удельное сопротивление грунта. У нас проектировщиков Электриков прибор есть, когда проводят обследование, то берут и мериют на месте при необходимости иногда берут общепринятое, оно по большей части в одной географической местности совпадает.

  • 3 weeks later...
Posted

проектировщики хотят узнать у Вас

нормальные проектировщики поедут на объект, осмотрят место, произведут замеры. А бумажные проектировщики будут только задавать вопросы.

Пришел от них запрос: "просим указать нормируемое сопротивление контура"

Скажите им, что для щитов питания 220В сопротивление от любого щита не более 4 Ом, от стоек - не более 1 Ом. И что это должны быть 2 отдельных контура, организованных в земле физически на расстоянии друг от друга.

Но, если хотите сэкономить, сделайте один контур. В конце концов, в 90% случаев так и делают. А в 30-35% случаев вообще это "заземление" выводят на ГЗШ, приваренную к глухозаземлённой нейтрали ВРУ, хотя это чревато появлением напряжения на корпусе оборудования и выходом оборудования из строя.

  • 2 weeks later...
Posted

проектировщики хотят узнать у Вас

нормальные проектировщики поедут на объект, осмотрят место, произведут замеры. А бумажные проектировщики будут только задавать вопросы.

Пришел от них запрос: "просим указать нормируемое сопротивление контура"

Скажите им, что для щитов питания 220В сопротивление от любого щита не более 4 Ом, от стоек - не более 1 Ом. И что это должны быть 2 отдельных контура, организованных в земле физически на расстоянии друг от друга.

Но, если хотите сэкономить, сделайте один контур. В конце концов, в 90% случаев так и делают. А в 30-35% случаев вообще это "заземление" выводят на ГЗШ, приваренную к глухозаземлённой нейтрали ВРУ, хотя это чревато появлением напряжения на корпусе оборудования и выходом оборудования из строя.

Два отдельных контура??! Не надо таких советов...

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...
На сайте используются файлы cookie и сервисы аналитики для корректной работы форума и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie и с Политикой конфиденциальности.