Avanta-telecom Опубликовано 15 октября, 2016 · Жалоба Приветствую всех. не нашел темы про заземление и решил спросить. Дано: 1. 8-ми этажный дом (самый высокий в округе) 2. металлическая кровля и кирпичные воздуховоды (достаточно высокие) 3. AIRFIBER 24 и Siklu 4. нет никакого заземления на кровле (кровля коньковая) Как быть ? Нужно ли заземлять полюбому или можно грозозащитой обойтись со стороны антенны и со стороны коммутатора.? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
rdc Опубликовано 15 октября, 2016 · Жалоба если железка вам дорога - заземляйте Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
мишаня сучков Опубликовано 16 октября, 2016 · Жалоба Грозозащита без заземления не работает. Заземлять обязательно. Защиту ставить с 2 концов рядом с РРС и POE. Защита должна работать с POE. Если нет земли в что я не верю как правило в лифтовых оно есть по любому дом высотный значит лифты там есть значит и заземление. На крыше там вы можете найти молнеотводник это не то к нему не землить . Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Avanta-telecom Опубликовано 16 октября, 2016 · Жалоба Если нет земли в что я не верю как правило в лифтовых оно есть по любому дом высотный значит лифты там есть значит и заземление. Самое интересно, что дом 8-ми этажный а лифта нет. Там либо самострой или еще что!!! Завтра всю кровлю перешарим. Но быстро прошлись и ничего не нашли. Не вести же кабель заземления в этажный шкаф с квартирными автоматами. Железяка реально дорога)) и хочется сохранить её. Блин ну с 8 этажа 10 квадратов кабель не тащить же в землю через все этажи... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bachaa Опубликовано 16 октября, 2016 · Жалоба Не вести же кабель заземления в этажный шкаф с квартирными автоматами. Конечно нет. Надо взять металлическую полосу толщиной 3-5 мм, покрасить ее кузбасслаком и с крыши по стене здания опустить до земли. На земле сделать контур заземления. Все остальное это фигня. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
мишаня сучков Опубликовано 16 октября, 2016 · Жалоба Можно за место железной полосы вдоль стены трос 8-10 квадратов пустить но его крепить к стене геморно. РРС должна быть заземлена обязательна. Грозоразрядники должны быть заземлены то же иначе от них не будет толку. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Avanta-telecom Опубликовано 16 октября, 2016 · Жалоба яфигеюююю )) вот задачка геморрой и это с 2-х сторон... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
abub Опубликовано 16 октября, 2016 (изменено) · Жалоба Не вести же кабель заземления в этажный шкаф с квартирными автоматами.Железяка реально дорога)) и хочется сохранить её. Блин ну с 8 этажа 10 квадратов кабель не тащить же в землю через все этажи... Вообще, заземление - палка о 2 концах, повышает шансы разряда, да и оборудованию ничем не поможет, Что же про кабель заземления, верите или нет, но в наших домах 77-83 годов заземление коллективных антенн было выполнено через щитки, в каждом подьезде прут примерно в палец толщиной выходил на крышу, другой конец в подвале, щитки тоже к нему были приварены... Изменено 16 октября, 2016 пользователем abub Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
nphs Опубликовано 17 октября, 2016 · Жалоба как заземлишь и не дай бог оборудование вылетит от того, что на себя начнет натягивать, отпишешь в теме. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
roadrunner Опубликовано 17 октября, 2016 · Жалоба Дано: 1. 8-ми этажный дом (самый высокий в округе) 2. металлическая кровля и кирпичные воздуховоды (достаточно высокие) 3. AIRFIBER 24 и Siklu 4. нет никакого заземления на кровле (кровля коньковая) Как быть ? Нужно ли заземлять полюбому или можно грозозащитой обойтись со стороны антенны и со стороны коммутатора.? 1. Вероятность поражения электрическим разрядом - явно высокая. 2. При достаточном сечении материала кровли, допускается использование металлической кровли в качестве молниеприемного проводника, при условии обеспечения электрической связи между листами кровли. Проверьте, возможно заземлена вся крыша. 3. Целесообразно использовать грозозащиту, для защиты именно конечного оборудования. 4. Очень странно, что нет заземления, ведь эксплуатация жилых домов без системы внешней молниезащиты запрещена. СО 153-34.21.122-2003 Распространяется на все виды зданий, сооружений и промышленные коммуникации независимо от ведомственной принадлежности и формы собственности. Рекомендую обратить на это внимание управляющей компании или ТСЖ, штрафы за несоблюдение правил пожарной безопасности начинаются от 300000руб., не говоря уже о самой безопасности. В общем, ситуация не частая, но реальная. Как уже писали до меня, без заземления оборудование не защитить, и вам придется либо его искать, либо монтировать самостоятельно, либо добиться этого от УК или ТСЖ (напомню, что это в их интересах). Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
frol13 Опубликовано 17 октября, 2016 · Жалоба Что-то тут все смесили в кучу. Не путайте заземление ЭУ и молниезащиту объекта. Разные требования. Они сходятся к одному, если защищаемый объект имеет питание больше безопасного напряжения (50 В). Если защищаемый объект имеет низковольтное питание - достаточно контура молниезащиты с сопротивлением кажется 20 ом, а не 4, как по ПУЭ. Поэтому практически, если нет спусков молниезащиты по стенам, к которым можно прицепиться - проволока стальная диам. 6 или 8 (не помню), вдоль стены и штырь из арматуры в землю - соединение- сварное. Молниезащита таким образом, будет выполнена. Надо посмотреть внимательно - если ж/б каркас в здании, что-то там было насчет того, что можно к нему прицепиться, при условии, если он имеет сплошную связь и контакт через фундамент с землей. Но найти незаделанный выход закладной детали будет проблематично. Лучше не заморачиваться с этим, а действовать по первому варианту. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Avanta-telecom Опубликовано 18 октября, 2016 · Жалоба Сегодня был на крыше. Нашел на крыше только торчащие арматурины из бетонного перекрытия, больше ничего. Так же есть заземление идущее в основной подъездный щит. Видимо борода а не земля.... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bachaa Опубликовано 18 октября, 2016 · Жалоба Вот такую полосу до крыши догоните. Там бюджет минимальный по материалам. Главное найти высотника, чтобы прикрепил по стене. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
мишаня сучков Опубликовано 19 октября, 2016 · Жалоба А кабелюга синий от этой полоски куда уходит может идёт в электрический щиток. Можно взять кабель квадратов 8-10 и пустить от этой шины заземления через электрические щитки до крыши и подвести к РРС. Земля проверяется очень просто берёте фазу из розетки цепляете один провод от лампочки на 220 вольт другой провод от лампочки цепляете к вашей земле и смотрите как горит лампочка если хорошо значит хорошая земля. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bachaa Опубликовано 19 октября, 2016 · Жалоба 10 квадратов медь будут всяко дороже полосы и свинтить ее желающих будет поболее. У нас в дома все медные провода от контура к трубам пооткручивали твари. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
мишаня сучков Опубликовано 19 октября, 2016 · Жалоба Судя по фото это именно контур заземления электро-щитка это то ,что вам нужно если можете то проще поднять протянуть полосу до крыши, в низу приварить к этой, и будет вам счастье. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
frol13 Опубликовано 19 октября, 2016 · Жалоба Судя по фото это именно контур заземления электро-щитка это то ,что вам нужно если можете то проще поднять протянуть полосу до крыши, в низу приварить к этой, и будет вам счастье. Не вполне это будет правильно. Совсем правильно- так - отдельный заземлитель - какой он - стальной пруток- размеры его нормируются какой-то там инструкцией по молниезащите, при этом он вбивается рядом с этим контуром и соединяется с ним отдельным проводником (в земле или нет - не помню). См. в частности, ПУЭ изд. 7, рис. 1.7.7, п. 1.7.82 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Avanta-telecom Опубликовано 19 октября, 2016 · Жалоба Земля в Щиток едет. Будем искать вариант дотянуть это дело до кровли... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
frol13 Опубликовано 19 октября, 2016 · Жалоба Земля в Щиток едет. Будем искать вариант дотянуть это дело до кровли... Тяните. Учтите только. что оно должно быть снаружи- категорически запрещено заносить цепи молниезащиты внутрь зданий. И если Вы присоединитесь в этому контуру не по ПУЭ - можете получить все "предъявы" от электриков- Вы же подключаетесь к чужой сети электроснабжения без каких-либо разрешений и согласований и если оно будет с нарушениями -электрики на Вас будут злые. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
мишаня сучков Опубликовано 19 октября, 2016 · Жалоба Да ладно пофиг всем на всё цепляйтесь к этому контуру, предварительно проверьте лампочкой как светиться будет. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...