Перейти к содержимому
Калькуляторы

SNR-S2990G-24FX прошивка не стартует после прошивки

[boot]: run

 

Loading flash:/nos_vsf.img ...

primary img file does not exist!

 

Loading backup img file flash:/nos.img ...

## Booting kernel from Legacy Image at 62000100 ...

Image Name: Linux-3.6.5+

Image Type: ARM Linux Kernel Image (gzip compressed)

Data Size: 13468255 Bytes = 12.8 MiB

Load Address: 81008000

Entry Point: 81008000

Verifying Checksum ... OK

Uncompressing Kernel Image ... OK

 

Starting kernel ...

 

data abort

pc : [<81008008>] lr : [<6fd65be4>]

sp : 6cd3b7d0 ip : 00000015 fp : 6fd65d84

r10: 00000000 r9 : 00000000 r8 : 6cd3ef68

r7 : 6fde30fc r6 : 00000000 r5 : 00000000 r4 : 81008000

r3 : 6cd3efe0 r2 : 60200000 r1 : 0000127f r0 : 00000000

Flags: nZCv IRQs off FIQs off Mode SVC_32

Resetting CPU ...

 

resetting ...

 

 

 

 

 

изначально была прошивка

SoftWare Version 7.0.3.5(R0102.0142)

BootRom Version 7.2.1

HardWare Version 1.0.1

 

пытался поставить SNR-S2990G-24T(FX)(48T)_7.0.3.5(R0254.0042)

/S2990G-24(48)T(TX)(FX)(-POE)_7.0.3.5(R0102.0182)

откатиться на

S2990G-24T(TX)(FX)(48T)_7.0.3.5(R0102.0142)

гружусь только через minicom прошиваю так же, порты не активны

Изменено пользователем Timon_72

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Скорее всег оВам нужно обновить boot rom

а затем уже саму прошивку.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

BootRom Version 7.2.1

Как я понял это самая последняя версия. Во всяком случае когда я попробывал откатить BootRom,на (SNR-S2990G-24TX_7.1.22_boot.rom) и (SNR-S2990G-24T(FX)(48T)_7.1.37_256M_boot.rom) ответ был что у меня установлена болеее свежая версия

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

BootRom Version 7.2.1

Как я понял это самая последняя версия. Во всяком случае когда я попробывал откатить BootRom,на (SNR-S2990G-24TX_7.1.22_boot.rom) и (SNR-S2990G-24T(FX)(48T)_7.1.37_256M_boot.rom) ответ был что у меня установлена болеее свежая версия

Проблема решена с помощью саппорта. За что специалистам техподдержки огромное спасибо. Алгоритм лечения оказался такой.

Заходим в загрузчик (при загрузке свича crtl+b). Далее цитирую:

1)Выставляете параметры (t)ftp-сервера и клиента с помощью команды setconfig

2)Подкладываете boot.rom c версией 7.1.40 на (t)ftp-сервер, переименовав файл в "boot.rom".

3)load boot.rom

4)write boot.rom

5)Подкладываете файл прошивки с 7.0.3.5(R0102.0182) версией на (t)ftp-сервер, переименовав файл в "nos.img".

6)загружаетесь по tftp - "run tftp:/nos.img"

7)После загрузки коммутатора загружаете на него файл прошивки в штатном режиме через команду "copy".

 

Если загрузчик не записывается, то необходимо в 4-м пункте использовать write boot.rom /f

ВНИМАНИЕ: до того как говорить write ОБЯЗАТЕЛЬНО проверьте md5 у файла boot.rom, хеш-сумма должна совпадать с той что в архиве. Иначе восстанивить свич можно будет только в сервисном центре. В Linux это можно сделать командой:

user@greennote:~/tftp$ md5sum boot.rom
9c9993515c245a35f410613ba5dac9b7  boot.rom
user@greennote:~/tftp$ 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.