Внешние батареи для APC. 192 вольта

Всем доброго дня. У нас в серверной упс фирмы APC, к которому последовательно через штатный разъем подключен набор из 16-ти штук 12-ти вольтовых 17ач аккумов YUASA дающих на выходе 192 вольта.

Прослужило все это хозяйство 5 лет и за это время батареи стали держать серверную от силы час вместо почти 4 как было изначально.

 

В самом APC батарейки никогда не трогали, и нет желания туда лезть, а вот внешний набор хочу заменить на новый. Но тут пришла интересная мысль в голову, покупать не 16 штук по 12 вольт, а 4 штуки по 48 вольт. Дабы меньше занимало место. Теперь вопрос, какой емкости нужно купить батареи чтобы они держали те же 4 часа как и было при 16 штуках 12 вольтовых? Напряжение в серверной отключается крайне редко, может раз в год.

И главное, какого производителя брать? У кого заявленная емкость более или менее соответствует?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Внутренние батареи уберите из ИБП, они скорее всего уже высохли полностью и могут коротить (время автономной работы уменьшат или испортят зарядку в ИБП).

 

Батареи покупайте те же самые. Свинцовых АКБ на 48В не бывает. После замены АКБ запустите калибровку ( или проще, сбросьте "коэф.0" runtime calibration)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Внутренние батареи уберите из ИБП, они скорее всего уже высохли полностью и могут коротить (время автономной работы уменьшат или испортят зарядку в ИБП).

 

точно, ибо греются от самого упса, в отличие от внешнего блока

Батареи покупайте те же самые. Свинцовых АКБ на 48В не бывает. После замены АКБ запустите калибровку ( или проще, сбросьте "коэф.0" runtime calibration)

 

 

аккумуляторы 2х вольтовые, всё остальное 6-12-24 -сборки из двушек

Share this post


Link to post
Share on other sites

Меньше места не получится занять, закон сохранения энергии...

 

По емкости батарей - ИБП какое показывает потребление в кВт? От него можно плясать, по закону ома +10-20% запас.

 

По производителю YUASA, Delta - хорошие, еще какие-то были.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Для частных домов мы чаще всего Leoch ставим. Пока проблем не было. Yuasa тоже нравится. Force - какашка.

Меньше места не получится занять, закон сохранения энергии...

Можно, но при большом времени поддержки. Тогда, например, можно собрать не 4 линейки из 16 шт по 17 А*ч, а 2 линейки из 16 шт по 34 А*ч. Экономия места примерно 1,5-2% за счёт меньшего количества пластика.

а свинца с электролитом будет ровно то же количество, это да.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Мы тоже по началу думали, что что-то у нас не то с аккумуляторами, потом оказалось, что за три года потребляемая мощность узла увеличилась в два раза.

Share this post


Link to post
Share on other sites

я 2% за экономию места не считаю

В некоторых системах питание на каких-то других аккумуляторах решает проблему размещения в ограниченных помещениях. Так мы умудрились вписать около 5000 А*ч туда, куда интегратор мог вписать только 3500 А*ч на стандартных вариантах.

Share this post


Link to post
Share on other sites