mix2 Posted October 12, 2016 Всем доброго дня. У нас в серверной упс фирмы APC, к которому последовательно через штатный разъем подключен набор из 16-ти штук 12-ти вольтовых 17ач аккумов YUASA дающих на выходе 192 вольта. Прослужило все это хозяйство 5 лет и за это время батареи стали держать серверную от силы час вместо почти 4 как было изначально. В самом APC батарейки никогда не трогали, и нет желания туда лезть, а вот внешний набор хочу заменить на новый. Но тут пришла интересная мысль в голову, покупать не 16 штук по 12 вольт, а 4 штуки по 48 вольт. Дабы меньше занимало место. Теперь вопрос, какой емкости нужно купить батареи чтобы они держали те же 4 часа как и было при 16 штуках 12 вольтовых? Напряжение в серверной отключается крайне редко, может раз в год. И главное, какого производителя брать? У кого заявленная емкость более или менее соответствует? Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
sheft Posted October 26, 2016 Внутренние батареи уберите из ИБП, они скорее всего уже высохли полностью и могут коротить (время автономной работы уменьшат или испортят зарядку в ИБП). точно, ибо греются от самого упса, в отличие от внешнего блока Батареи покупайте те же самые. Свинцовых АКБ на 48В не бывает. После замены АКБ запустите калибровку ( или проще, сбросьте "коэф.0" runtime calibration) аккумуляторы 2х вольтовые, всё остальное 6-12-24 -сборки из двушек Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
ilia_2s Posted October 27, 2016 Меньше места не получится занять, закон сохранения энергии... По емкости батарей - ИБП какое показывает потребление в кВт? От него можно плясать, по закону ома +10-20% запас. По производителю YUASA, Delta - хорошие, еще какие-то были. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Dimentos Posted November 28, 2016 Для частных домов мы чаще всего Leoch ставим. Пока проблем не было. Yuasa тоже нравится. Force - какашка. Меньше места не получится занять, закон сохранения энергии... Можно, но при большом времени поддержки. Тогда, например, можно собрать не 4 линейки из 16 шт по 17 А*ч, а 2 линейки из 16 шт по 34 А*ч. Экономия места примерно 1,5-2% за счёт меньшего количества пластика. а свинца с электролитом будет ровно то же количество, это да. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
ilia_2s Posted November 29, 2016 я 2% за экономию места не считаю Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
20512 Posted November 29, 2016 Мы тоже по началу думали, что что-то у нас не то с аккумуляторами, потом оказалось, что за три года потребляемая мощность узла увеличилась в два раза. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Dimentos Posted February 2, 2017 я 2% за экономию места не считаю В некоторых системах питание на каких-то других аккумуляторах решает проблему размещения в ограниченных помещениях. Так мы умудрились вписать около 5000 А*ч туда, куда интегратор мог вписать только 3500 А*ч на стандартных вариантах. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...