Внешние батареи для APC. 192 вольта

Всем доброго дня. У нас в серверной упс фирмы APC, к которому последовательно через штатный разъем подключен набор из 16-ти штук 12-ти вольтовых 17ач аккумов YUASA дающих на выходе 192 вольта.

Прослужило все это хозяйство 5 лет и за это время батареи стали держать серверную от силы час вместо почти 4 как было изначально.

 

В самом APC батарейки никогда не трогали, и нет желания туда лезть, а вот внешний набор хочу заменить на новый. Но тут пришла интересная мысль в голову, покупать не 16 штук по 12 вольт, а 4 штуки по 48 вольт. Дабы меньше занимало место. Теперь вопрос, какой емкости нужно купить батареи чтобы они держали те же 4 часа как и было при 16 штуках 12 вольтовых? Напряжение в серверной отключается крайне редко, может раз в год.

И главное, какого производителя брать? У кого заявленная емкость более или менее соответствует?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Внутренние батареи уберите из ИБП, они скорее всего уже высохли полностью и могут коротить (время автономной работы уменьшат или испортят зарядку в ИБП).

 

точно, ибо греются от самого упса, в отличие от внешнего блока

Батареи покупайте те же самые. Свинцовых АКБ на 48В не бывает. После замены АКБ запустите калибровку ( или проще, сбросьте "коэф.0" runtime calibration)

 

 

аккумуляторы 2х вольтовые, всё остальное 6-12-24 -сборки из двушек

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Меньше места не получится занять, закон сохранения энергии...

 

По емкости батарей - ИБП какое показывает потребление в кВт? От него можно плясать, по закону ома +10-20% запас.

 

По производителю YUASA, Delta - хорошие, еще какие-то были.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Для частных домов мы чаще всего Leoch ставим. Пока проблем не было. Yuasa тоже нравится. Force - какашка.

Меньше места не получится занять, закон сохранения энергии...

Можно, но при большом времени поддержки. Тогда, например, можно собрать не 4 линейки из 16 шт по 17 А*ч, а 2 линейки из 16 шт по 34 А*ч. Экономия места примерно 1,5-2% за счёт меньшего количества пластика.

а свинца с электролитом будет ровно то же количество, это да.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Мы тоже по началу думали, что что-то у нас не то с аккумуляторами, потом оказалось, что за три года потребляемая мощность узла увеличилась в два раза.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

я 2% за экономию места не считаю

В некоторых системах питание на каких-то других аккумуляторах решает проблему размещения в ограниченных помещениях. Так мы умудрились вписать около 5000 А*ч туда, куда интегратор мог вписать только 3500 А*ч на стандартных вариантах.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.