A.V. Опубликовано 6 октября, 2016 · Жалоба Всем привет. Тут предложили провести аудит СКС. И у меня возник вопрос: Как правильно проводить аудит СКС. С чего первым делом начинается он всегда??? Я прошу вас не флудить, а написать по существу, для меня это очень интересно. Спасибо. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
satboy Опубликовано 6 октября, 2016 · Жалоба С чтения проекта и рабочей документации. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
A.V. Опубликовано 6 октября, 2016 · Жалоба С чтения проекта и рабочей документации. Если нет проекта и нет документации. Есть просто уже имеющаяся СКС. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
snapoid Опубликовано 6 октября, 2016 · Жалоба Вам аудит на работоспособность+модернизацию ? или на документирование ? Хотя, если проекта и документации по СКС нет - все равно с документирования придется начинать. Документирование я делал так - у меня имелось сетка порядка 800 портов и 3-4 опорных шкафчика с Catalyst 2960X в стеках. К радости - доступ к консоли был :). Дальше - тыкал в сетку ноутбук и сканировал используемый адресный диапазон (получал соответствие имя компа(устройства)-IP-MAC). Дальше - подключался к каждому коммутатору и забирал таблицы распределения MAC-ов по портам. Дальше - анализ - если на порту больше 1 MAC-а - значит к нему подключен коммутатор. Если MAC один - ищем его в таблице сканирования на ноуте, если находим - получаем привязку - имя устройства-IP-MAC-коммутатор-порт. Дальше зная порт - можно было отследить (муторно, но можно) номер порта на патч-панели и таки отмаркировать его как нужно. Ну и в итоге - сделать "кабельный журнал". По крайней мере я так смог отловить порядка 3-5 неуправляемых мыльниц, когда-то установленных по кабинетам с целью расширения количества портов, периодически глючащих и укладывающих по пол-сетки широковещательным штормом. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ilia_2s Опубликовано 6 октября, 2016 · Жалоба С чтения проекта и рабочей документации. +1 Если нет проекта и нет документации. Есть просто уже имеющаяся СКС. Значит это не СКС. Надо запрашивать доки у строителей или делать самим. Далее по докам можно сверить на соответствие со стандартом. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
A.V. Опубликовано 7 октября, 2016 · Жалоба Всем спасибо. Понял одно, что нужно сейчас мне самому рисовать схемы и делать журнал. Доков нет. А есть уродская СКС, где много, много промежуточных хабов. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Negator Опубликовано 7 октября, 2016 · Жалоба Это уже не скс,а непонятная локалка. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
A.V. Опубликовано 7 октября, 2016 · Жалоба Это уже не скс,а непонятная локалка. Вот такую передали. Теперь нужно разобраться. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 7 октября, 2016 · Жалоба Нужно начать с определения кабелей, если они доступны. То есть есть кабинеты с розетками, и видно что кабели уходят куда-то в ящик, где стоит мыльница, прозвонить можно с помощью компа или любого устройства с сетевым портом. Поиск кабелей можно осуществлять кабельной бесконтактной прозвонкой. Сложности могут возникнуть при определении кабелей между коммутаторами, но это тоже решается. Обычно начинают с центра - просто выдергивают все кабели и смотрят какие части сети отключились, далее отслеживают каждую ветку по портам. Для такого дела желательно выделять человек 5, один сидит в центре и управляет, а 2 пары монтажников отслеживают кабели. Так же есть и альтернативный способ с использованием управляемого оборудования. Например меняете все коммутаторы на микротики, хотя бы временно, объединяете все порты в бридж, тогда в Bridge-Hosts можно узнать какие маки на каких портах находятся. Далее достаточно просто подключать устройства в сетевые розетки и можно определить какой кабель куда идет, и по аналогии определить связи между коммутаторами. Далее просто нужно будет подписать все порты, снять микротики и поставить то оборудование, которое планируется использовать (или старое). Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
мишаня сучков Опубликовано 9 октября, 2016 · Жалоба Самый лучший аудит это строительство новой СКС. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
A.V. Опубликовано 9 октября, 2016 · Жалоба Самый лучший аудит это строительство новой СКС. Если на это есть финансы. Но как часто бывает, ни кто не хочет вкладываться и оставляет все как есть. А мне теперь разгребать данную ху.... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Blaster89 Опубликовано 19 октября, 2016 · Жалоба Трудно Вам будет разбираться в существующем бардаке. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
frol13 Опубликовано 19 октября, 2016 · Жалоба Насколько я понимаю, кабельный журнал и маркировка портов - это полбеды. Уточните. потребуют ли с вас подтверждения категории этой СКС. Если да, то придется Вам спецтестером каждую витуху промерять на качество связи. Это недешевое удовольствие. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
A.V. Опубликовано 19 октября, 2016 · Жалоба Насколько я понимаю, кабельный журнал и маркировка портов - это полбеды. Уточните. потребуют ли с вас подтверждения категории этой СКС. Если да, то придется Вам спецтестером каждую витуху промерять на качество связи. Это недешевое удовольствие. Да вот думаю придется. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
frol13 Опубликовано 20 октября, 2016 · Жалоба Насколько я понимаю, кабельный журнал и маркировка портов - это полбеды. Уточните. потребуют ли с вас подтверждения категории этой СКС. Если да, то придется Вам спецтестером каждую витуху промерять на качество связи. Это недешевое удовольствие. Да вот думаю придется. Ну тогда выясните, где этот прибор взять в аренду- или покупать будете? Кажется. как минимум 1 штуку баксов он стоил ранее. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
A.V. Опубликовано 11 ноября, 2016 · Жалоба ШИКАРНО!!!!!! Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
satboy Опубликовано 12 ноября, 2016 · Жалоба Бывает... Жалко было прошлому арендатору стойку (шкаф) оставлять :)) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Blaster89 Опубликовано 14 ноября, 2016 · Жалоба Ну хорошо, что хоть запас кабеля оставили!) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
alibek Опубликовано 14 ноября, 2016 · Жалоба Если на это есть финансы. На новую СКС денег нет, а на аудит непонятно чего есть? Удивительно. Если сетка представляет собой нагромождение линий и хабов без какой-либо документации, то привести это хозяйство в порядок будет сложнее, дольше и дороже, чем построить заново. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
A.V. Опубликовано 14 ноября, 2016 · Жалоба Если на это есть финансы. На новую СКС денег нет, а на аудит непонятно чего есть? Удивительно. Если сетка представляет собой нагромождение линий и хабов без какой-либо документации, то привести это хозяйство в порядок будет сложнее, дольше и дороже, чем построить заново. Я это понимаю, но руководству плевать. Вот начал восстанавливать серверную и буду сам делать документацию. Благо планы БТИ есть уже. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...