kalmyk Posted October 5, 2016 · Report post Здравствуйте! Подскажите пожалуйста алгоритм действий. Существует локальная система оповещения на энергообъекте, а именно ТЭЦ. Меняется граница территории ТЭЦ (уменьшается). За пределами ТЭЦ остается КПП в котором стоит оборудование: 1. ЛСО - Шкаф (усилитель УЗС3-1А 19Н 1шт., блок комутации УЗС2-2А 27Н 1шт.), громкоговоритель АСР10 -2 шт., громкоговоритель ГР100 – 2 шт. 2. Периметральная сигнализация - Датчики охранной сигнализации – FMW3 6 шт, LX802 – 2шт., Видеокамеры – AXISQ6032E – 1шт, AXIS P1344 – 2шт, Sony CH160 – 1 шт. 3. АСКУТ - Точка доступа WI-FI DAP1353 – промстоки ПЧ-45 4. Одна телефонная точка (прямой) – связь с начальником караула 5. Проходящий через территорию (воздушка) телефонный кабель 50 пар от старой компрессорной до ПЧ-45, от ПЧ-45 до проходной топливного цеха. Так вот, необходимо разработать проект по переносу оборудования. Какие согласования и/или экспертиза нужны для сдачи проекта. P.S. Ранее были генподрядчиком этой системы ЛСО, но проектирование полностью выполнял субподрядчик. Какой объем информации нужно усвоить для разработки проекта по переносу оборудования ЛСО (СП, ГОСТ и т.п.). Может стоит отдать субподрядчику, который выполнял проектирование данной ЛСО? Объемы маленькие... не хотелось бы. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
serdgio2006 Posted October 5, 2016 · Report post необходимо разработать проект по переносу оборудования реконструкция, по объему равносильно проекту на новое строительство Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
kalmyk Posted October 5, 2016 · Report post Я так полагаю. Нужно задание на проектирование/техническое задание, которое необходимо согласовать с ГУ МЧС субъекта. Я так понимаю объект, то остается тот же, необходима реконструкция объекта. Как правильно все оформить? Первый вариант: Внести изменения в уже существующую проектную и рабочую документацию. Какие документы являются основанием для внесения изменений? Как проводить согласование с ГУ МЧС? Далее выдача новой ПД и РД взамен предыдущей? Не будет ли проблем с бухгалтерами (т.е. с оформлением их документов по кап. строю)? Второй вариант: Выпустить ПД и РД, указать, что проект является реконструкцией сущ. объекта. В ПД и РД обозначить только то, что меняется(переносится). Согласовать с ГУ МЧС. Как обстоят дела с бухгалтерами? Они ставят его как новый объект? Или же по-другому? Третий вариант: Выпустить только РД, указать, что проект является реконструкцией сущ. объекта. В РД обозначить только то, что меняется(переносится). Согласовать с ГУ МЧС. Как обстоят дела с бухгалтерами? Они ставят его как новый объект? Или же по-другому? Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
SyJet Posted October 5, 2016 · Report post я так понимаю, генерация принадлежит Лукойлу? Можно вопрос - вы кем выступаете? Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
serdgio2006 Posted October 6, 2016 · Report post Я так понимаю объект, то остается тот же, необходима реконструкция объекта в процессе реконструкции возникает совершенно новый объект с совершенно иными характеристиками нежели у материнского реконструируемого объекта Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Goog Posted October 6, 2016 · Report post Так вот, необходимо разработать проект по переносу оборудования. Какие согласования и/или экспертиза нужны для сдачи проекта. Функции какие? Это ЛСО или ДГГС/СОУЭ? ЛСО с РАСЦО имеет связь? По моей практике, изменения в ЛСО надо согласовывать с ГОиЧС. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
kalmyk Posted October 7, 2016 · Report post Goog, Функции: - доведение сигналов до рук. и персонала предприятия - рук. состава ГО ТЭЦ и объектового звена РСЧС - объектовых нештатных аварийно-спасательных формирований - оперативных дежурных служб органов управления по делам ГО и ЧС города Это ЛСО. Да ЛСО имеет связь с РАСЦО. SyJet, нет генерация не принадлежит Лукойлу (насколько я знаю) serdgio2006, т.е. организация разработчик ПД и РД не может вносить изменения в ПД и РД, если объект введен??? serdgio2006, Перенос оборудования на 300 метров, не будет считаться реконструкцией? При условии, что все остальные характеристики остаются теми же, что и были. Судя по ПД зона действия рупорных громкоговорителей, просто сместится на 300метров и при этом все необходимые объекты все равно попадают под зону действия этих матюгальников. А если рупорные громкоговорители оставить на месте, а переместить только внутренние (которые в демонтируемом КПП). Необходимо согласование с МЧС (ГОиЧС)? Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
serdgio2006 Posted October 8, 2016 · Report post т.е. организация разработчик ПД и РД не может вносить изменения в ПД и РД, если объект введен??? нет. допускает отклонения от проекта строительства в процессе строительства объекта, по завершению строительства данная возможность исчезает как не соответствующая нормам права Перенос оборудования на 300 метров, не будет считаться реконструкцией? будет Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Goog Posted October 10, 2016 · Report post Goog, Функции: - доведение сигналов до рук. и персонала предприятия - рук. состава ГО ТЭЦ и объектового звена РСЧС - объектовых нештатных аварийно-спасательных формирований - оперативных дежурных служб органов управления по делам ГО и ЧС города Это ЛСО. Да ЛСО имеет связь с РАСЦО. 2 kalmyk ЛСО регламентируется документами ( в том числе ФЗ "О гражданской обороне" от 12 февраля 1998 г. N 28-ФЗ, ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" от 21 декабря 1994 г. N 68-ФЗ, постановления Правительства Российской Федерации "Об утверждении Положения о порядке использования действующих радиовещательных и телевизионных станций для оповещения и информирования населения Российской Федерации в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени" от 1 марта 1993 г. N 177, "О создании локальных систем оповещения в районах размещения потенциально опасных объектов" от 1 марта 1993 г. N 178 и совместного приказа МЧС России, Минсвязи России и ВГТРК "Об утверждении Положения о системах оповещения гражданской обороны" от 7 декабря 1998 г. N 701/212/803. Локальная система оповещения (ЛСО) предназначена для обеспечения доведения сигналов и информации оповещения до: • руководителей и персонала объектов; • объектовых сил и служб гражданской обороны; • руководителей (дежурных служб) объектов (организаций), расположенных в зоне действия соответствующей локальной системы оповещения; • оперативных дежурных служб органов управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям субъекта Российской Федерации, города, городского района; • населения, проживающего в зоне действия локальной системы оповещения. Система состоит из трех крупных частей: оповещение территории (интеграция с ДГГСиГО), автодозвон и целевая рассылка sms руководителям (интеграция с УАТС), оповещение населенных пунктов в радиусе поражения от периметра (рассчитанный в случае, если объект является официально опасным). Должен быть обеспечен стык с ГОиЧС (ТАСЦО). Чтобы вести предметный разговор про ЛСО надо иметь информацию: 1. Документ об утверждении класса опасности объекта (декларация ОПО) 2. Утвержденный документ о том, является ли объект официально "опасным объектом" 3. Расчеты по радиусу поражения при ЧС (должны быть разработаны на стадии П для прохождения экспертизы) 4. Техническое задание на создание локальной системы оповещения (разрабатывается штабом ГО объекта с участием объектового подразделения связи на основе типового технического задания) 5. Документы, на которые ссылаются МЧС при этом запросе 6. Документ, в котором МЧС запрашивает этот проект. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
kalmyk Posted October 10, 2016 · Report post Goog, ЛСО уже введена. МЧС вообще не в курсе что КПП хотим переместить(а значит и оборудование)... Т.е необходимо связываться с штабом ГО для того чтобы, они составили ТЗ? На каком основании они будут это делать (что их побудит это делать?)? При реконструкции нужна экспертиза? (выше я писал оборудование необходимо перенести на 300 метров). Значит алгоритм пока вижу такой: 1. Связываться с МЧС (предоставить документы, почему хотим перенос сделать) 3. "Просить" чтобы они написали тз на реконструкцию объекта (непонятно, с какого они его будут писать...) 4. Разрабатывать ПД( непонятно нужна ли экспертиза, если нет, то пункт пропустить) 5. Разработать РД 6. Согласовать с МЧС (ГО) 7. СМР 8. ПНР (если необходимо) 9. Сдача исполнительной (непонятно только с МЧС, хотят ли они видеть исполнительную...) 9. Ввод в эксплуатацию (как пока не понятно мне) Пока алгоритм такой вижу, буду читать документы которые вы назвали Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Goog Posted October 10, 2016 · Report post kalmyk Топикстартер, ИМХО Вы не на том форуме вопросы задаете. ЛСО и промбезопасность от деятельности в области связи далеко по компетенции. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Связной (С) Posted October 12, 2016 · Report post kalmyk, вариант 1 не подходит. Вариант 2 (ПД заказывает сам заказчик, нужно получать разрешение на строительство и т.д.) или 3 (если ни его не нужно). Какие согласования и/или экспертиза нужны для сдачи проекта Возможно нужна ГЭ. Нужно исходить из состава работ, под что они попадают. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...