37 минут назад, passer сказал:

описания войны

:) именно так я бы это и назвал.

Сам-то ippon почему не включился после подачи питания от сети? Так и задумано? Или и на включение при малой нагрузке тоже распространяется этот режим green power? 

У APC такая же проблема?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

APC не пользовался, не знаю. Но у недавно умершего китайца холодный старт после аварии перестал работать.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

АРС есть на работе, сегодня постараюсь попробовать.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Соврал таки: когда-то использовался старенький APC SMART SC 420VA и вот именно он нормально на свежем аккуме тянул DGS-3120-24TC порядка получаса c холодным стартом.

Изменено пользователем passer

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Попробовал в офисе включить DGS-3120-24sc на APC BackUPS 500 (правда без нагрузки). Холодного старта у APC нет, запускал от сети. Свич DGS-3120-24sc в течение получаса АРС держал без проблем и даже пищать не начал, дольше просто не было времени оставаться в офисе.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Имхо, выпаять резистор (или одну ногу поднять) на Иппоне вашем не так долго.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

ippon BackPowerPro 600 что такое было. Там чтобы включался после восстановления электричества нужно чтобы вилка правильно подключена была. И не работал упорно дольше полу часа. Штук 5 на мелких узлах успели поставить. Я их просто поснимал и для офисных компов поставил.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

2 часа назад, Отон сказал:

чтобы включался после восстановления электричества нужно чтобы вилка правильно подключена была

?! :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Там насколько помню был встроенный шнур с вилкой. И нужно было чтоб фаза и ноль на вилке и розетке совпадали. Я ставил на стол разряжал и если вилка перевернута он просто не запускается. Объехал узлы проверил индикаторной отверткой, а потом их поснимал, заморачиваться с выпаиванием резистрора не стал.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В 04.12.2019 в 13:48, Andrei сказал:

На одном из узлов агрегации, где стоит dgs-3120-24sc

Если на узле только этот коммутатор, то хорошо должен зайти ирбисовский блок питания ИБП-60. На 14Ач батарее 5-6 часов спокойно все живет.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

1 час назад, taf_321 сказал:

хорошо должен зайти ирбисовский блок питания ИБП-60

На сколько я помню, питание с его выхода надо подавать сразу на материнскую плату коммутатора мимо штатного БП коммутатора?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

У этого БП с коммутаторами серии DGS-3100 и DGS-3120 подключаются через разъем RPS (обычно он прикрыт планкой на винтах). Встроенный БП коммутатору уже не используется. Небольшой бонус - теперь наличие/отсутствие 220 может сам коммутатор через SNMP и трапы.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В 04.12.2019 в 15:43, Andrei сказал:

Попробовал в офисе включить DGS-3120-24sc на APC BackUPS 500 (правда без нагрузки). Холодного старта у APC нет, запускал от сети

странно.. мы запускали ...

у нас стоят в паре мест... но есть с этими ИБП другой косяк, если нагрузка на ИБП мала (к примеру один DGS-3120) то по прошествии как он высосет весь аккумулятор и электричество не появится то ИБП не стартанёт, тут два варианта или ехать на узел и ручками включать или как мы делаем... догружаем ИБП чтоб нагрузка на его была не менее 40 ватт, к примеру у нас выходит DGS-3120 плюс оптический усилитель

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

10 минут назад, Adim сказал:

по прошествии как он высосет весь аккумулятор

Эксперимент в офисе был на полной батарее: купили новую, поставили в APC, включили в сеть, подзарядили часа 3, потом провели описанный эксперимент, т.к. слышал про такую "фичу" APC. У меня подтвердилось.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В 05.02.2017 в 17:23, pvl сказал:

Не могу сказать, что это правильное решение, тут всё от нищебродства. Но, работает.

Самые дорогие типы АКБ от нищебродства не ставят.

Это вы с жиру беситесь :-)

 

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В 05.02.2017 в 15:36, YuryD сказал:

От режима зависит... Но геморроиться с журналом замены акб, и держать для этого сотрудника - для мелких неприемлемо.

Тактика простая - до убоя акб, средний срок даже без перехода на батареи - 3 года. Если электро мигает чаще - то и меньше. Это для мелких ибп и китайских батарейках, в серверных - уже и мониторинг можно поставить и смотреть. Если калибровку делать при замене батарей - то вполне доказательно для сроков замены.

https://aliexpress.ru/store/group/Lithium-Batteries-Packs/2856009_515971136.html?spm=a2g0o.detail.100008.1.13e921e60IqIU1

 

хорошая замена. хотя и не дешевая, но если учитывать   долгий срок эксплуатации без потери емкости то оправдано. Сами пользуемся

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В 20.12.2019 в 09:07, Adim сказал:

если нагрузка на ИБП мала (к примеру один DGS-3120) то по прошествии как он высосет весь аккумулятор и электричество не появится то ИБП не стартанёт, тут два варианта или ехать на узел и ручками включать или как мы делаем... догружаем ИБП

На днях было отключение питания из-за аварии у энергетиков на подстанции. Сервера высосали АРС на 1Квт и отключились. После восстановления электоропитания сервера от ИБП не стартанули. Подождал минут 10, думал может батареи подзарядятся и серваки стартанут, но нет. Пришлось переключать сервера мимо ИБП и стартовать без него.

Попутно попробовали еще один вариант: притащили apc smart ups 3000RT xl с двуми блоками свежайших батарей, но он без наличия внешнего питания тоже не стартанул.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

4 часа назад, Andrei сказал:

apc smart ups 3000

стоят пару... запускаются без проблем (как и 2200 серия) без наличия внешнего питания, чуть дольше жать на вкл. на аппарате 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В 26.12.2019 в 17:33, Adim сказал:

стоят пару... запускаются без проблем (как и 2200 серия) без наличия внешнего питания, чуть дольше жать на вкл. на аппарате 

:) Это дешевле трёх бойцов с авто держать круглосуточно, чтобы многотысячный ибп стартовать вручную. Делов-то - нажать и подержать кнопку... Я сознательно ухожу от тем с огромными акб в практике, нихера они не держат и  требуют неимоверных финансов и усилий, чтобы это обслуживать. Иногда дешевле перенести узел в место, где есть 2 ввода независимых, переключатель ввода и небольшой бустер-ИБП, чтобы вынес переключения.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В 26.12.2019 в 12:56, Andrei сказал:

На днях было отключение питания из-за аварии у энергетиков на подстанции. Сервера высосали АРС на 1Квт и отключились. После восстановления электоропитания сервера от ИБП не стартанули. Подождал минут 10, думал может батареи подзарядятся и серваки стартанут, но нет. Пришлось переключать сервера мимо ИБП и стартовать без

Не знаю, где Вы географически расположены, у нас такое не очень возможно вообще. Большая авария на ТП ввода в город, и прилегающих районах -энергетики гасят в течении макс часа. Был однажды коллапс, с выпаданием всей части центра города, починили часов за 5. Но это бывает раз в 5 лет.(может так быстро - оттого что пивзавод обесточили :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

1 час назад, YuryD сказал:

Не знаю, где Вы географически расположены

Соседи с вами - Челябинская область. Только город не областной как у вас, и даже не районный центр, от областного 230 км. И ситуация с такими отключениями/авариями становится с каждым годом все хуже и хуже. У меня знакомый работал в местных энергосетях в аварийной бригаде, и он мне еще лет 5 назад говорил, что ничего в ремонт сетей не вкладывается, все делается из го?на и палок, средств даже на профилактический ремонт сетей не выделяют, не то что на капитальный. И он мне еще тогда говорил: "вот вспомнишь эти мои слова, когда через несколько лет все начнет сыпаться и аварии будут нарастать как снежный ком". Вот все и сбывается. Мелкие региональные города хиреют, все разваливается. Я в соседней теме писал еще об одной нашей ситуации - арендуем у муниципалов комнатку под серверную, муниципал "на боку", имущество распродает потихоньку с торгов, арендаторы от них разбегаются, но нам съехать оттуда сложно. И вот в этом году нам объявили, что в здание где мы арендуем место под серверную, отопление подаваться не будет - дорого. Крутитесь как хотите. Развал полный. :(

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

3 часа назад, Andrei сказал:

Соседи с вами - Челябинская область.

----

Я в соседней теме писал еще об одной нашей ситуации - арендуем у муниципалов комнатку под серверную, муниципал "на боку", имущество распродает потихоньку с торгов, арендаторы от них разбегаются, но нам съехать оттуда сложно. И вот в этом году нам объявили, что в здание где мы арендуем место под серверную, отопление подаваться не будет - дорого. Крутитесь как хотите. Развал полный. :(

Горе то какое..  Обычно отопление отключают, а еще лучше вырезают в помещениях серверной и над ней...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

25 минут назад, satboy сказал:

Обычно отопление отключают, а еще лучше вырезают в помещениях серверной и над ней...

Если бы хоть соседние помещения отапливались...

Челябинская область, морозы -35 не редкость. Здание промерзает насквозь. Сейчас при -15 за бортом внутри шкафа с оборудованием +3. Не есть полезно для оборудования. А есть еще сервера в открытых стойках.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вот бы где пригодилась Cisco 6500.

 

Вообще +3 для оборудования это вполне нормально, если не будет отключений.

Даже для жестких дисков не критично, хотя им рекомендуется температура не ниже +15.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

53 минуты назад, alibek сказал:

если не будет отключений.

Да вот в том-то и дело. Я на предыдущей странице как раз и описывал, что отключения все чаще, а ИБП после подачи питания не стартует (чтобы вернуться к теме топика).

 

54 минуты назад, alibek сказал:

Вот бы где пригодилась Cisco 6500.

:) Есть только 7204VXR c NPE-1G. Вот в ней 2 датчика температуры: на входе и на выходе, сейчас днем +4 и +8 соответственно.