alibek Posted September 20, 2016 · Report post Столкнулся с непонятным поведением. Есть сервер под управлением Windows Server 2012 R2. На сервере есть 2 карточки 10G и две карточки 1G. Одна 10G нарезана на сабинтерфейсы (интернет и закрытая сеть с IP-камерами), вторая не используется. Обе 1G подключены в СХД, в iSCSI-порты. Конфигурация: >ipconfig /all Windows IP Configuration Host Name . . . . . . . . . . . . : SRV01 Primary Dns Suffix . . . . . . . : private-site.LOCAL Node Type . . . . . . . . . . . . : Hybrid IP Routing Enabled. . . . . . . . : No WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No DNS Suffix Search List. . . . . . : private-site.LOCAL live.private.ru direct Ethernet adapter 10G1-SVC.IPCAMS: Connection-specific DNS Suffix . : private-site.local Description . . . . . . . . . . . : Intel(R) 82599 10 Gigabit Dual Port Network Connection - VLAN : IPCAMS Physical Address. . . . . . . . . : 90-1B-0E-33-02-7F DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 10.102.0.40(Preferred) Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.0.0 IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 10.102.0.41(Preferred) Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.0.0 Default Gateway . . . . . . . . . : DNS Servers . . . . . . . . . . . : 10.102.0.40 NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Enabled Ethernet adapter 10G1-SVC.INET: Connection-specific DNS Suffix . : live.private.ru Description . . . . . . . . . . . : Intel(R) 82599 10 Gigabit Dual Port Network Connection - VLAN : INET Physical Address. . . . . . . . . : 90-1B-0E-33-02-7F DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes IPv4 Address. . . . . . . . . . . : aa.aa.124.41(Preferred) Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.128 Default Gateway . . . . . . . . . : aa.aa.124.126 DNS Servers . . . . . . . . . . . : aa.aa.124.1 aa.aa.124.124 NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Enabled Ethernet adapter 1G2-DIRECT: Connection-specific DNS Suffix . : direct Description . . . . . . . . . . . : Intel(R) I350 Gigabit Network Connection #2 Physical Address. . . . . . . . . : 70-E2-84-09-51-36 DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 10.102.255.42(Preferred) Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Default Gateway . . . . . . . . . : DNS Servers . . . . . . . . . . . : 10.102.255.40 NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Enabled Ethernet adapter 1G1-DIRECT: Connection-specific DNS Suffix . : direct Description . . . . . . . . . . . : Intel(R) I350 Gigabit Network Connection Physical Address. . . . . . . . . : 70-E2-84-09-51-37 DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 10.102.255.40(Preferred) Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 10.102.255.41(Preferred) Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Default Gateway . . . . . . . . . : DNS Servers . . . . . . . . . . . : 10.102.255.40 NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Enabled Кроме того, статикой прописаны маршруты (прежне всего для того, чтобы проставлялся правильный адрес источника): >route print =========================================================================== Interface List 17...90 1b 0e 33 02 7f ......Intel(R) 82599 10 Gigabit Dual Port Network Connection - VLAN : IPCAMS 16...90 1b 0e 33 02 7f ......Intel(R) 82599 10 Gigabit Dual Port Network Connection - VLAN : INET 15...70 e2 84 09 51 36 ......Intel(R) I350 Gigabit Network Connection #2 12...70 e2 84 09 51 37 ......Intel(R) I350 Gigabit Network Connection =========================================================================== IPv4 Route Table =========================================================================== Active Routes: ... =========================================================================== Persistent Routes: Network Address Netmask Gateway Address Metric 10.102.255.211 255.255.255.255 10.102.255.41 1 10.102.255.212 255.255.255.255 10.102.255.42 1 10.1.0.0 255.255.0.0 10.102.0.250 1 10.202.0.0 255.255.0.0 10.102.0.250 1 10.102.200.0 255.255.255.0 10.102.0.250 1 10.102.201.0 255.255.255.0 10.102.0.250 1 0.0.0.0 0.0.0.0 aa.aa.124.126 Default =========================================================================== Есть двухголовая СХД (с двумя контроллерами), на каждом из контроллеров есть по два хост-интерфейса iSCSI. Две серверные сетевые карточки 1G подключены хост-интерфейс каждого контроллера. То есть схема подключений сервера такая: сервер (aa.aa.124.41/25) - интернет сервер (10.102.0.41/16) - сеть с камерами (10.102.0.0/16) сервер (10.102.255.41/24) - СХД, контроллер 1 (10.102.255.211/24) сервер (10.102.255.42/24) - СХД, контроллер 2 (10.102.255.212/24) На СХД вторые хост-интерфейсы iSCSI также используются, для них используется адресация 10.102.0.211/16 и 10.102.0.212/16; после апгрейда на 10G именно они и будут использоваться (а на сервере будет использоваться вторая 10G-карточка, которая сейчас отключена), а пока используются прямые соединения патчкордом между СХД и сервером в подсети 10.102.255.0/24. По идее такая схема должна давать отказоустойчивость и распределение нагрузки. И до сегодняшнего дня давала. Сегодня делал некоторые изменения, но они касались только iSCSI (подключал к серверу дополнительные дисковые разделы, отключал пароль на СХД). Но теперь трафик через карточки 1G не ходит, судя по счетчикам, он ходит через 10.102.0.41/16 (т.е. на 10.102.255.211). Нет предположений, отчего СХД больше нравится 10.102.0.41/16, чем 10.102.255.41/24? UPDATE. Вспомнил. Забыл, что до этого я вручную указывал интерфейсы. Если оставить значения по умолчанию, то статические маршруты не помогают. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...