То есть про безопасность после монтажа надо забыть?

Критерии безопасности во время монтажа и после монтажа - совершенно разные, не надо их путать. Во время монтажа кабель может проходить в опасной близости к фазным проводам, отсюда и критерии.

 

Для этого и делаются документы, которых на ВОК нету. А не зная параметров и не имея сертификатов, однозначного ответа нет.

Самое простое, что можно придумать, это попросить у производителя результаты испытаний (или за отдельную денюжку эти испытания провести).

 

Напомню, что текущая ситуация это что-то из разряда "если нельзя, но очень хочется, то можно".

Posted
' timestamp='1475643948' post='1329237']Критерии безопасности во время монтажа и после монтажа - совершенно разные, не надо их путать. Во время монтажа кабель может проходить в опасной близости к фазным проводам, отсюда и критерии.

Не надо выдумывать отсебятину. Вся необходимая информация есть в нормативных документах. При подвешивании выше ЛЭП при обрыве будет падение на провода ЛЭП. Поэтому энергетики не разрешают переход над ЛЭП. Ибо в случае чего отвечать будет тот, кто разрешил.

Posted

Обязательно. И не факт, что над десяткой согласуют. У электриков во всех документах есть две градации - до 1000 вольт и свыше 1000 вольт. Вот где свыше 1000 - там уже вся нормативка отличается, начиная от ТБ и далее до конца. Даже обычные электрики не имеют допуска свыше 1000, там уже другие группы по электробезопасности должны быть - приходится сдавать заново на группу.

Posted

Даже обычные электрики не имеют допуска свыше 1000, там уже другие группы по электробезопасности должны быть - приходится сдавать заново на группу.

поэтому обычно не заморачиваются и сдают сразу на "до и свыше 1000в"

экзамен различвется в пуле вопросов. одновременно присутствуют вопросы на обе категории

Posted

Даже обычные электрики не имеют допуска свыше 1000, там уже другие группы по электробезопасности должны быть - приходится сдавать заново на группу.

поэтому обычно не заморачиваются и сдают сразу на "до и свыше 1000в"

экзамен различвется в пуле вопросов. одновременно присутствуют вопросы на обе категории

Э нет, не так всё просто. Более высокую группу сразу получить нельзя, надо сначала несколько лет побегать с низкой. А потом - да, просто подтверждаешь более высокую периодически.

Posted

надо сначала несколько лет побегать с низкой

 

Год с третьей. У меня 4-я была до 1000 и выше. Я на 110 кВ лазил.

Уже не действительна. Если еще годик потяну не продлевая, то придется переучиваться.

Posted

Из ПУЭ 7, рекомендую ознакомиться. Особенно с примечанием, отмеченным звездочкой.

2.5.231. Пересечение ВЛ напряжением до 35 кВ с ЛС и ЛПВ должно быть выполнено по

одному из следующих вариантов:

1) проводами ВЛ и подземным кабелем ЛС* и ЛПВ;

2) проводами ВЛ и воздушным кабелем ЛС и ЛПВ;

3) подземной кабельной вставкой в ВЛ и неизолированными проводами ЛС и ЛПВ;

4) проводами ВЛ и неизолированными проводами ЛС и ЛПВ.

* В данной главе к кабелям связи относятся металлические и оптические кабели с металлическими

элементами.

Данная глава- простирается от указанного пункта до п. 2.5.248.

А что же про ОКСН? Вот, скромненько весьма:

 

2.4.89. На опорах ВЛ (ВЛИ) допускается подвеска волоконно-оптических кабелей связи

(ОК):

неметаллических самонесущих (ОКСН);

неметаллических, навиваемых на фазный провод или жгут СИП (ОКНН).

Механические расчеты опор ВЛ (ВЛИ) с ОКСН и ОКНН должны производиться для

исходных условий, указанных в 2.4.11 и 2.4.12.

Опоры ВЛ, на которых подвешивают ОК, и их закрепления в грунте должны быть

рассчитаны с учетом дополнительных нагрузок, возникающих при этом.

Расстояние от ОКСН до поверхности земли в населенной и ненаселенной местностях

должно быть не менее 5 м.

Расстояния между проводами ВЛ до 1 кВ и ОКСН на опоре и в пролете должны быть не

менее 0,4 м.

Posted

В продолжение темы:

РД 153-34.0-48.518-98 "ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ, строительства и эксплуатации ВОЛС на ВЛ электропередачи напряжением 110 KB и выше" также не регламентирует никакие пересечения ОКСН с ВЛ, но он регламентирует на них подвеску, при этом, естественно, ВЛ между собой пересекаются, при этом, в составе ВЛ может иметься ОКСН и это никак особо не влияет на пересекаемую ВЛ.

А вот в СТО-56947007-33.180.10.172-2014 "Технологическая связь.Правила проектирования, строительства и эксплуатации ВОЛС на ВЛ электропередачи напряжением 35 кВ и выше"

есть целая глава:

"4.7 Требования к выполнению подвеса ОК в местах пересечений проектируемой ВОЛС" .

там много чего понаписано, но нет ничего запрещающего.

Резюме. Можно попробовать согласовать. Но с учетом выполнения всех указанных требований.

Что, кмк, ключевое. Нужно доказать энергетикам, что эта подвеска- 1. Надежная, выполнена по всем правилам надлежащим кабелем и арматурой и все расчеты подкреплены проектом и сертификатами производителей 2. Элементы крепления и сам кабель недоступны для неспециализированного персонала - то есть к примеру, крепеж выполнен на стене дома, вне досягаемости неоснащенных и необученных граждан; 3.Он должен быть доступен для наружного осмотра и иметь простую и наглядную конструкцию и иметь регулирующий элемент - короче- стандартная сцепка для крепления на ВЛ.

Кажется так и было сделано нами- крепление было на стене дома, над верхним козырьком балкона, сквозным крюком через стену в техэтаж, монтаж велся с козырька спущенными туда на веревке монтажниками.

Не забудьте, что должны быть предприняты меры по предотвращению демонтажа узла без специнструмента - крепления законтрагаены и резьба замята зубилом (а лучше- заварить).

Дерзайте!

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...