Дано: ЛЭП 109 или 110 кв между двумя высокоэтажными домами. Предполагаемая стрела подвеса оптововолокна выше на 15-20 метров от верхнего гозотросса ЛЭПа. Пролет всего 105 метров. Кабель: оптоволокно диэлектрик. Что ПУЭ говорит, и чем чревато? Какие варианты без копательства?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А какая скорость на этой линии планируется? Если не очень большая, то вариант без копательства это радио PtP.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вешать только под ЛЭП или закапывать в землю над лепом вам ни кто не согласует подвес кабеля.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Кидайте диэлектрик подешевле и потоньше.

Если вы не крепитесь за саму опору ЛЭП, ты вероятность кары небесной крайне мала.

Бонусом: если у вас в обоих домах все закрыто, и председатель ТСЖ будет посылать лесом всех из РЭС (а он имеет право), то на ваш кабель вообще забьют.

 

А легально диэлектрик над лэп согласовать вполне можно, но в какие бабки это выльется - хз.

ПУЭ говорит, что раздел про ярусы подвеса касается только электрических кабелей и токоведущих конструкций, что однако не отменяет необходимость согласований.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

уверены, что монтажники подпишутся на протяжку оптики над лэп 110-кой? я бы своих не стал заставлять.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Я делал пересечение над 35-кой. НО Я ОТКЛЮЧАЛ ОБЕ ЦЕПИ. Перекидывать через включенную линию не стал бы... Ошибешься только один раз.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

уже был прецедент такой

http://elektroas.ru/obryv-linii-elektroperedachi-v-zhilom-kvartale

так что не надо так делать, проходите снизу.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Рассказываете Вы какие-то страшные сказки... Пересекали верхом 110-ку по городу проходящую. Согласование получили официальное. дело было правда очень давно - больше 10 лет назад. Сейчас не так лояльно относятся. Но запрета в ПУЭ прямого - нет. Будут местные энергетики решать. Основной контраргумент будет такой - в случае падения кабеля в дождливую погоду возможно перекрытие линии. Насчет протяжки- перекидывали нейлоновый канат те же энергетики - в СУХУЮ погоду он прекрасный диэлектрик (где только ее сейчас взять- сухую). Отключили одну цепь, подогнали вышку со стороны отключенной цепи и метнули канат через включенную цепь. Мы тащили кабель уже над включенной ЛЭП. Надо сильно постараться уронить, чтобы что-то случилось. Сверху там - грозотрос, опять же - не протягивайте в дождь и сырость. Леской несколько раз пришлось перекидывать шины 110 кВ на ПС и потом тащить д/э кабель. Должно быть- СУХО-это основное условие. Желательно весьма кабелем не касаться проводов под напряжением 110 кВ - может точечно пробить и прощай- кабель.

А вообще так - не уверен- не суйся!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Рассказываете Вы какие-то страшные сказки... Пересекали верхом 110-ку по городу проходящую. Согласование получили официальное.

Это где такое согласование дали? 110, да ещё по верху? Я хочу видеть этот документ!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Рассказываете Вы какие-то страшные сказки... Пересекали верхом 110-ку по городу проходящую. Согласование получили официальное.

Это где такое согласование дали? 110, да ещё по верху? Я хочу видеть этот документ!

За давностью лет (более около 15-ти лет) - нет документа. Мы были- подрядчики - нам этот документ не хранить. Но письмо-запрос писали и бригаду свою они прислали для переброски лидера. А что там в бумагах писано было- не знаю.

P.S. О чем-то похожем вел переговоры с местными энергетиками - использовать опору 110 кВ как транзит для ОКСН- прийти снизу, подняться наверх и уйти вбок, перпендикулярно линии. Но это было в рамках достаточно большого участка подвески на ВЛ110 кВ, иначе бы они об этом и слушать не стали- на хрена им заботы на свою голову.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Читаем ПУЭ до посинения, особенно главу 2.5, кому лень читать потом будет читать вместе со следователем.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Если до посинения ее почитать, то становится понятно, что в отдельную категорию выделяются "специальные оптические кабели", для которых правила пересечения ВЛ отдельные.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Читаем ПУЭ до посинения, особенно главу 2.5, кому лень читать потом будет читать вместе со следователем.

Сколь я знаю, никаких регламентаций на эту тему -не имеется. Если только еще наовоиспеченный СТО посмотреть от 14-го года. Просто не захотят разрешать - и, "со своей колокольни" будут правы- зачем им лишний "геморрой"?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Сколь я знаю, никаких регламентаций на эту тему -не имеется. Если только еще наовоиспеченный СТО посмотреть от 14-го года. Просто не захотят разрешать - и, "со своей колокольни" будут правы- зачем им лишний "геморрой"?

 

Раздел 2. Канализация электроэнергии

Глава 2.5. Воздушные линии электропередачи напряжением выше 1 кВ

 

Пересечение и сближение ВЛ с сооружениями связи, сигнализации и проводного вещания

 

2.5.240. При пересечении проводов ВЛ с неизолированными проводами ЛС и ЛПВ необходимо соблюдать следующие требования:

1) угол пересечения проводов ВЛ с проводами ЛС и ЛПВ должен быть по возможности близок к 90º. Для стесненных условий угол не нормируется;

2) место пересечения следует выбирать по возможности ближе к опоре ВЛ. При этом расстояние по горизонтали от ближайшей части опоры ВЛ до проводов ЛС и ЛПВ должно быть не менее 7 м, а от опор ЛС и ЛПВ до проекции на горизонтальную плоскость ближайшего неотклоненного провода ВЛ должно быть не менее 15 м. Расстояние в свету от вершин опор ЛС и ПВ до неотклоненных проводов ВЛ должно быть не менее: 15м- для ВЛ до 330 кВ, 20 м - для ВЛ 500 кВ;

3) не допускается расположение опор ЛС и ЛПВ под проводами пересекающей ВЛ;

4) опоры ВЛ, ограничивающие пролет пересечения с ЛС и ЛПВ, должны быть анкерного типа облегченной конструкции из любого материала как свободностоящие, так и на оттяжках. Деревянные опоры должны быть усилены дополнительными приставками или подкосами;

5) пересечения можно выполнять на промежуточных опорах при условии применения на ВЛ проводов с площадью сечения алюминиевой части не менее 120 мм2;

6) провода ВЛ должны быть расположены над проводами ЛС и ЛПВ и должны быть многопроволочными сечениями не менее приведенных в табл. 2.5.5;

7) провода ЛС и ЛПВ в пролете пересечения не должны иметь соединений;

8) в пролете пересечения ВЛ с ЛС и ЛПВ на промежуточных опорах ВЛ крепление проводов на опорах должно осуществляться только с помощью поддерживающих гирлянд изоляторов с глухими зажимами;

9) изменение места установки опор ЛС и ЛПВ, ограничивающих пролет пересечения с ВЛ, допускается при условии, что отклонение средней длины элемента скрещивания на ЛС и ЛПВ не будет превышать значений, указанных в табл. 2.5.28;

10) длины пролетов ЛС и ЛПВ в месте пересечения с ВЛ не должны превышать значений, указанных в табл. 2.5.29;

11) опоры ЛС и ЛПВ, ограничивающие пролет пересечения или смежные с ним и находящиеся на обочине автомобильной дороги, должны быть защищены от наездов транспортных средств;

12) провода на опорах ЛС и ЛПВ, ограничивающие пролет пересечения с ВЛ, должны иметь двойное крепление: при траверсном профиле - только на верхней траверсе, при крюковом профиле - на двух верхних цепях;

13) расстояния по вертикали от проводов ВЛ до пересекаемых проводов ЛС и ЛПВ в нормальном режиме ВЛ и при обрыве проводов в смежных пролетах ВЛ должны быть не менее приведенных в табл. 2.5.30.

Расстояния по вертикали определяются в нормальном режиме при наибольшей стреле провеса проводов (без учета их нагрева электрическим током). В аварийном режиме расстояния проверяются для ВЛ с проводами площадью сечения алюминиевой части менее 185 мм2 при среднегодовой температуре, без гололеда и ветра. Для ВЛ с проводами площадью сечения алюминиевой части 185 мм2 и более проверка по аварийному режиму не требуется.

При разности высот точек крепления проводов ЛС и ЛПВ на опорах, ограничивающих пролет пересечения (например, на косогорах) с ВЛ 35 кВ и выше, вертикальные расстояния, определяемые по табл. 2.5.30, подлежат дополнительной проверке на условия отклонения проводов ВЛ при ветровом давлении, определенном согласно 2.5.56, направленном перпендикулярно оси ВЛ, и при неотклоненном положении проводов ЛС и ЛПВ.

Расстояния между проводами следует принимать для наиболее неблагоприятного случая.

При применении на ВЛ плавки гололеда следует проверять габариты до проводов ЛС и ЛПВ в режиме плавки гололеда. Эти габариты проверяются при температуре провода в режиме плавки гололеда и должны быть не меньше, чем при обрыве провода ВЛ в смежном пролете;

14) на деревянных опорах ВЛ без грозозащитного троса, ограничивающих пролет пересечения с ЛС и ЛПВ, при расстояниях между проводами пересекающихся линий менее указанных в п. б) табл. 2.5.30 на ВЛ должны устанавливаться защитные аппараты. Защитные аппараты должны устанавливаться в соответствии с требованиями 2.5.229. При установке ИП на ВЛ должно быть предусмотрено автоматическое повторное включение;

15) на деревянных опорах ЛС и ЛПВ, ограничивающих пролет пересечения, должны устанавливаться молниеотводы в соответствии с требованиями, предъявляемыми в нормативной документации на ЛС и ЛПВ.

 

 

 

' timestamp='1475391356' post=1328304]

Если до посинения ее почитать, то становится понятно, что в отдельную категорию выделяются "специальные оптические кабели", для которых правила пересечения ВЛ отдельные.

Не отдельные а дополнительные. А также отдельный раздел для совместной прокладки ОК на опорах ВЛ, что для недиэлектрических кабелей запрещено п. 2.5.241.

 

 

 

Вариант - написать самому ТУ по ПУЭ, подписать его у электриков, согласовать с электриками проект, опускать кабель, ставить столбы и протягивать.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

При пересечении проводов ВЛ с неизолированными проводами ЛС и ЛПВ
Вы хоть читаете то, что цитируете? А еще там есть примечания - что понимается под линиями связи. А еще - есть РД 153 "Правила проектирования, строительства и эксплуатации..." и еще СТО на тему ВОЛС от 14-го года.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вы хоть читаете то, что цитируете? А еще там есть примечания - что понимается под линиями связи. А еще - есть РД 153 "Правила проектирования, строительства и эксплуатации..." и еще СТО на тему ВОЛС от 14-го года.

 

А вы хотели чтобы было написано именно про пересечение с ВОЛС? Примечания - это хорошо. А РД 153 и СТО 56947007 - опять про ВОЛС на опорах, а не пересечение. В целом я не вижу противоречий между этими документами и ПУЭ. Моя окончательная позиция, что надо прокладывать под и при составлении проекта я бы ориентировался ПУЭ на требования пересечения с ЛС, может коллеги еще подскажут про свой реальный опыт.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А вы хотели чтобы было написано именно про пересечение с ВОЛС? Примечания - это хорошо. А РД 153 и СТО 56947007 - опять про ВОЛС на опорах, а не пересечение. В целом я не вижу противоречий между этими документами и ПУЭ. Моя окончательная позиция, что надо прокладывать под и при составлении проекта я бы ориентировался ПУЭ на требования пересечения с ЛС, может коллеги еще подскажут про свой реальный опыт.

вам правильно написали, вы даже не то процитировали. Почитайте, внимательнее. В итоге вы должны были обратить внимание на:

2.5.126. Пересечение ВЛ напряжением 110 кВ и выше с ЛС и РС должно быть выполнено по одному из следующих вариантов:

 

1. Проводами ВЛ и подземным кабелем ЛС и РС.

 

2. Проводами ВЛ и неизолированными проводами ЛС и РС.

Прочитав внимательно и дословно всё это, мне кажется, кое-что не описано дословно и вообще не описаны моменты с диэлектрическим кабелем. Исходя из этого, вполне обоснованно, что не упомянутое - не запрещено.

Изменено пользователем FaKiR

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Почему про диэлектрики ничего не указано, так это если не будет как бы запрета, то все кому не лень будут лапшу вешать на ЛЭП. А когда двойственно написано, там поди разбери без специалистов, юристов итп, хочешь не хочешь - придется согласовывать по какому-никакому проекту.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Про диэлектрические кабеля не написано отдельно по одной простой причине - никто не испытывает ВОК на пробой напряжением в десятки и более киловольт. А всё, что не сертифицировано для определённого класса напряжения, считается проводящим. Линии связи всегда считаются проводящими, кроме специальных случаев, которые идут отдельными документами и отдельными условиями.

Или у кого-то есть данные завода-изготовителя ВОК об изолирующих свойствах кабеля (при нормальной и повышенной/пониженной температурах, нормальной и повышенной влажности) - сопротивлении изоляции, напряжении пробоя? Если есть - сертификат энергетикам, и тогда они будут разговаривать.

 

При классе напряжения 35кВ даже углепластиковая удочка является проводящей. А при 110кВ по такой удочке пробивает на несколько метров удилища.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

никто не испытывает ВОК на пробой напряжением в десятки и более киловольт.

 

Эти ребята бронированый кабель 10кв испытывают: http://www.intg.ru/useful/obsh/

И это даже не диэлектрик.

Даже исходя из заявленого сопротивления изоляции в 2000МоМ/км, ток при замыкании 1м такого кабеля ЛЭП 110кв составит 55ма (всё еще опасный для жизни, но не смертельный ток), образования дуги также не произойдет.

А уж диэлектрик на 110кв никакого труда не составит проверить.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вопрос не в этом. А в том, что завод-изготовитель ВОК должен дать бумагу, что он гарантирует определённые параметры изоляции. И их ещё надо будет подтвердить сертификатом и периодическими проверками. И указанный кабель они сертифицируют всего на 10кВ (видимо для линий связи вдоль ВЛ 10кВ) - значит больше никто не разрешит на свою ответственность.

 

Кстати просто перемножь указанные тобой 55мА на 110кВ - на этом метре кабеля выделится мощность (всего-навсего) немного более 6кВт. Неплохой нагревательный прибор. И это в сухих условиях.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

' timestamp='1475584434' post=1328952]

Эти ребята бронированый кабель 10кв испытывают: http://www.intg.ru/useful/obsh/

Испытания в лаборатории очень сильно отличаются от реальных условий.

Бронированный оптический кабель тоже после прокладки в грунте мегометром мерят (проверка на целостность изоляции). :)

А пыль которая садиться на кабель сверху является очень хорошим проводником, хоть кабель и диэлектрик, но пыль то кто с него протирать будет?

В некоторых нормативах написанно что на ВЛ следует использовать кабель со спецальной полиетиленовой оболочкой (из трекингостойкого полиэтилена).

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Кстати просто перемножь указанные тобой 55мА на 110кВ - на этом метре кабеля выделится мощность (всего-навсего) немного более 6кВт. Неплохой нагревательный прибор. И это в сухих условиях.

Так речь идет о электробезопасности, и случайном касании фазных проводов диэлектрическим кабелем. Пример бронированого приведен только для того, что было видно, что никакой дуги и серьезных поражений током не будет даже при таких условиях.

Ну и 6квт на 1м это не то, чтобы много, лампа накаливания (в пересчете на площадь) греет лучше.

 

А пыль которая садиться на кабель сверху является очень хорошим проводником, хоть кабель и диэлектрик, но пыль то кто с него протирать будет?

А зачем вам вообще с него пыль протирать? Он что, 100% времени находится в контакте с токоведущими конструциями? Это актуально только на время монтажа.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

' timestamp='1475593163' post=1329029]

Это актуально только на время монтажа.

То есть про безопасность после монтажа надо забыть?

 

' timestamp='1475593163' post=1329029]

что было видно, что никакой дуги и серьезных поражений током не будет даже при таких условиях.

Для этого и делаются документы, которых на ВОК нету. А не зная параметров и не имея сертификатов, однозначного ответа нет.

 

 

Я вот не понимаю, в чем проблема согласовать прокладку со спуском на слолбы под лэп. Хочется быстро и дешево?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.