НИ в коем случае! Суммарное напряжение должно соответствовать номиналу! Иначе в твоем случае аккумуляторы не будут заряжатся(если вообще не сгорит UPS).

Posted

Ой не пугайте , а то ище испугаеться и 20 банок подключит ;-)

 

А теперь давайте подумаем что произойдет ?

Посчитаем напряжение зарядки 9 банок

3 банки *3*2,35вольта на банку =21.15 вольт

 

В результате 24 вольтовый аккумулятор будет "заряжаться" напряжением 21,15 вольта . Что могу только сказать об этом напряжении - 24в аккумулятор при напряжении 21.15 вольта = более разряжен чем заряжен .

Вполне возможно что он даже будет держать какуе-то нагрузку - но очень маленькое время

 

Сгореть - я думаю что не сгорит - малая разница напряжение

Posted

Добрый Час! А пробовали сколько по времени работает или нет , можно померять какое напряжение на аккумуляторах в режиме *220 есть*, может там всё в порядке,и аккумуляторы уже 1 раз меняли и поставили что было . Очень нестандартное напряжение вторички.

С Уважением Сергей.

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...
На сайте используются файлы cookie и сервисы аналитики для корректной работы форума и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie и с Политикой конфиденциальности.