Jump to content

Recommended Posts

Posted (edited)

задача: питать стойку на 3кВт полчаса в случае конца света.

 

на входе одна фаза.

оборудование с двумя БП, в основном сервера (так что 48В неинтересно).

 

сватают нам симметру.

 

вот я думаю, что лучше?

втыкать оба БП в симметру? она конечно супер-надёжная и с резервированием, но любое оборудование ломается же иногда...

или делать как привычнее - два обычных UPS (тех же smartups на 5kVA) - будет надёжнее?

 

прикидываю, второй вариант даже немного дешевле.

 

или, например, всё-таки симметра, но один БП в симметру, второй напрямую в розетку? но такой вариант тоже вызывает множество сомнений.

 

или поставить симметру и недорогой ups, один БП туда, один туда. это, наверное, уже из разряда "Бережёного Бог бережёт!" - сказала монашка и одела на огурец презерватив? )))

 

P.S. две симметры не предлагать ;)

Edited by edo
Posted (edited)

RialCom.ru, плохо тем, что при

если ИБП неисправен/времонте/выключился - питаемся от сети (в сети при этом есть электричество).

"свет моргнул" приводит к незапланированным перезагрузкам

 

другое дело, что вроде как симметра должна сводить к минимуму промежутки времени, когда "ИБП неисправен/времонте/выключился", но "и на старуху бывает проруха".

хотя я дел с симметрой не имел, быть может я недооцениваю её надёжность....

Edited by edo
Posted

если ИБП неисправен/времонте/выключился - питаемся от сети (в сети при этом есть электричество).

В случае симметры это скорее всего имеет мало смысла.

В ней ведь наверняка есть автоматический байпас на случай выхода из строя.

 

Я бы второй БП подключал от второго ИБП.

Posted

Втыкать второй БП в розетку напрямую - грех и зло.

Хотя бы тем, что из розетки может прилететь молния или внезапные 6-10кв, и тогда ляжет весь сервер (т.к. один БП обуглится и очень вероятно утянет за собой второй, но тут нужно смотреть на схему резервирования БП в конкретной модели, например на мой памяти десяток пролиантов G3 именно так и скопытилось одновременно при подаче 380В на вход одного из БП).

Хорошим вариантом будет связка качественных ИБП на 1 минуту + ИБП на 3 часа.

  • 2 weeks later...
Posted

а конкретно про симметру отзывы будут? )

В топку APC в принципе. Слишком много серого оборудования. Я бы брал Riello, Powerware. На худой конец, Archimod by Legrand (просто не раскручен, но оборудование ок).

А если нужна сверхвысокая надёжность - то 2 ИБП в параллельную работу и закрывающий их генератор на случай долгих отключений электроэнергии.

Posted

Не уверен

Если бы его без ЛАТРа включили...

а какая хер разница?! Это видео, от человека который сам нехеровый разработчик.

Posted

В топку APC в принципе. Слишком много серого оборудования. Я бы брал Riello, Powerware. На худой конец, Archimod by Legrand (просто не раскручен, но оборудование ок).

всё-таки хочется мейнстрим ;)

 

А если нужна сверхвысокая надёжность - то 2 ИБП в параллельную работу и закрывающий их генератор на случай долгих отключений электроэнергии.
это понятно, но вроде как symmetra и должна обеспечивать избыточность, только резервирование не 1+1, а N+1
Posted

В топку и риелло

я ничего не понимаю в электронике, но разве там не фигня рассматривается? какая разница, какой cos φ без нагрузки? если и смотреть его, то под нагрузкой в пару киловатт.
Posted

В топку и риелло

я ничего не понимаю в электронике, но разве там не фигня рассматривается? какая разница, какой cos φ без нагрузки? если и смотреть его, то под нагрузкой в пару киловатт.

Для 6К устройства это было бы логично :).

Posted

В топку и риелло

я ничего не понимаю в электронике, но разве там не фигня рассматривается? какая разница, какой cos φ без нагрузки? если и смотреть его, то под нагрузкой в пару киловатт.

Для 6К устройства это было бы логично :).

Посмотри инферторы к примеру у него на 10ква

  • 1 month later...
Posted

symmetra нет смысла ставить на такое кол-во нагрузки. Возьмите EATON или APC smart + доп блоки батарей можно минут на 20 думаю подобрать.

А вообще держать 30 минут батареями это не совсем то для чего нужны ИБП, их предназначение либо корректное выключение, либо перехватить пока дизель не выйдет на полную мощность.

  • 2 weeks later...
Posted

держать 30 минут батареями это не совсем то для чего нужны ИБП

не, расчёт на 30 минут поддержки - это нормально. Ёмкость батареек будет постепенно уменьшаться, да и генератор иногда запускается со второго или третьего раза. Плюс прогрев в зимнее время минуты 3-4. Кроме того, если батареи разряжать на 10%, они прослужат свои 5 или 10 лет, а если ёмкость брать по-минимуму, то разряд будет по 80% и они же прослужат 2 или 4 года соответственно. Расходы на обслуживание будут больше, чем экономия на батарейках меньшей ёмкости.

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...
На сайте используются файлы cookie и сервисы аналитики для корректной работы форума и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie и с Политикой конфиденциальности.