edo Posted September 8, 2016 (edited) · Report post задача: питать стойку на 3кВт полчаса в случае конца света. на входе одна фаза. оборудование с двумя БП, в основном сервера (так что 48В неинтересно). сватают нам симметру. вот я думаю, что лучше? втыкать оба БП в симметру? она конечно супер-надёжная и с резервированием, но любое оборудование ломается же иногда... или делать как привычнее - два обычных UPS (тех же smartups на 5kVA) - будет надёжнее? прикидываю, второй вариант даже немного дешевле. или, например, всё-таки симметра, но один БП в симметру, второй напрямую в розетку? но такой вариант тоже вызывает множество сомнений. или поставить симметру и недорогой ups, один БП туда, один туда. это, наверное, уже из разряда "Бережёного Бог бережёт!" - сказала монашка и одела на огурец презерватив? ))) P.S. две симметры не предлагать ;) Edited September 8, 2016 by edo Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
edo Posted September 9, 2016 · Report post такой вариант тоже знаю, но хочется сделать по-хорошему же ) Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
RialCom.ru Posted September 10, 2016 · Report post а чем плох вариант? Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
edo Posted September 10, 2016 (edited) · Report post RialCom.ru, плохо тем, что при если ИБП неисправен/времонте/выключился - питаемся от сети (в сети при этом есть электричество). "свет моргнул" приводит к незапланированным перезагрузкам другое дело, что вроде как симметра должна сводить к минимуму промежутки времени, когда "ИБП неисправен/времонте/выключился", но "и на старуху бывает проруха". хотя я дел с симметрой не имел, быть может я недооцениваю её надёжность.... Edited September 10, 2016 by edo Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
alibek Posted September 10, 2016 · Report post если ИБП неисправен/времонте/выключился - питаемся от сети (в сети при этом есть электричество). В случае симметры это скорее всего имеет мало смысла. В ней ведь наверняка есть автоматический байпас на случай выхода из строя. Я бы второй БП подключал от второго ИБП. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
DenKZ Posted September 10, 2016 · Report post У меня подключено так: 1-линия 1+1 в параллельном включении 2-линия также 1+1 Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
[anp/hsw] Posted September 11, 2016 · Report post Втыкать второй БП в розетку напрямую - грех и зло. Хотя бы тем, что из розетки может прилететь молния или внезапные 6-10кв, и тогда ляжет весь сервер (т.к. один БП обуглится и очень вероятно утянет за собой второй, но тут нужно смотреть на схему резервирования БП в конкретной модели, например на мой памяти десяток пролиантов G3 именно так и скопытилось одновременно при подаче 380В на вход одного из БП). Хорошим вариантом будет связка качественных ИБП на 1 минуту + ИБП на 3 часа. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
edo Posted September 12, 2016 · Report post а конкретно про симметру отзывы будут? ) Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Dimentos Posted September 22, 2016 · Report post а конкретно про симметру отзывы будут? ) В топку APC в принципе. Слишком много серого оборудования. Я бы брал Riello, Powerware. На худой конец, Archimod by Legrand (просто не раскручен, но оборудование ок). А если нужна сверхвысокая надёжность - то 2 ИБП в параллельную работу и закрывающий их генератор на случай долгих отключений электроэнергии. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
SyJet Posted September 24, 2016 · Report post В топку и риелло Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
SMSI Posted September 27, 2016 · Report post Не уверен Если бы его без ЛАТРа включили... Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
SyJet Posted September 27, 2016 · Report post Не уверен Если бы его без ЛАТРа включили... а какая хер разница?! Это видео, от человека который сам нехеровый разработчик. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
edo Posted October 4, 2016 · Report post В топку APC в принципе. Слишком много серого оборудования. Я бы брал Riello, Powerware. На худой конец, Archimod by Legrand (просто не раскручен, но оборудование ок). всё-таки хочется мейнстрим ;) А если нужна сверхвысокая надёжность - то 2 ИБП в параллельную работу и закрывающий их генератор на случай долгих отключений электроэнергии. это понятно, но вроде как symmetra и должна обеспечивать избыточность, только резервирование не 1+1, а N+1 Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
edo Posted October 4, 2016 · Report post В топку и риелло я ничего не понимаю в электронике, но разве там не фигня рассматривается? какая разница, какой cos φ без нагрузки? если и смотреть его, то под нагрузкой в пару киловатт. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
SergeiK Posted October 4, 2016 · Report post В топку и риелло я ничего не понимаю в электронике, но разве там не фигня рассматривается? какая разница, какой cos φ без нагрузки? если и смотреть его, то под нагрузкой в пару киловатт. Для 6К устройства это было бы логично :). Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
SyJet Posted October 7, 2016 · Report post В топку и риелло я ничего не понимаю в электронике, но разве там не фигня рассматривается? какая разница, какой cos φ без нагрузки? если и смотреть его, то под нагрузкой в пару киловатт. Для 6К устройства это было бы логично :). Посмотри инферторы к примеру у него на 10ква Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Skudra Posted November 14, 2016 · Report post symmetra нет смысла ставить на такое кол-во нагрузки. Возьмите EATON или APC smart + доп блоки батарей можно минут на 20 думаю подобрать. А вообще держать 30 минут батареями это не совсем то для чего нужны ИБП, их предназначение либо корректное выключение, либо перехватить пока дизель не выйдет на полную мощность. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Dimentos Posted November 28, 2016 · Report post держать 30 минут батареями это не совсем то для чего нужны ИБП не, расчёт на 30 минут поддержки - это нормально. Ёмкость батареек будет постепенно уменьшаться, да и генератор иногда запускается со второго или третьего раза. Плюс прогрев в зимнее время минуты 3-4. Кроме того, если батареи разряжать на 10%, они прослужат свои 5 или 10 лет, а если ёмкость брать по-минимуму, то разряд будет по 80% и они же прослужат 2 или 4 года соответственно. Расходы на обслуживание будут больше, чем экономия на батарейках меньшей ёмкости. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...