pred1981 Posted August 30, 2016 · Report post Доброго времени суток. Собираемся приобрести ИБП Symmetra LX 16KW. Хотелось услышать мнение тех кто сталкивался c данным ИБП. Инженеры из Вымпелкома не советуют покупать, так как он с двойным преобразованием и из за этого каждые два месяца им приходится менять аккумуляторы. Буду очень признателен, если поделитесь опытом эксплуатации. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Walday Posted August 31, 2016 · Report post Доброе.. А у вас как часто питание пропадает? У нас, не чаще раза в пару недель.. И Symmetra живёт прекрасно.. Батареи меняем раз в 2-3 года.. Естественно в помещении с ибп должен быть кондиционер. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Walday Posted August 31, 2016 · Report post А так отличный ибп.. 16 кв у нас всего 3 штуки.. Но 8 кв штук 7 :) Единственное, что озадачивает - сечение кабеля для подключения.. Этот ибп может все брать с одной фазы, при отсутствии двух других.. Поэтому на 16 кв закладывается 5*25мм^2 :) Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
RialCom.ru Posted August 31, 2016 · Report post иногда у них в блоках управления вспухают большие электролиты лет через 5-8 эксплуатации Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Voloda Posted September 3, 2016 · Report post Отличные ИБП в целом, пользовал 80 кВт и 160 кВт - никаких проблем. На 80 ке стояли насосы охлаждения ЦОДа, при 4х шкафах батарей хватало примерно на 5-6 часов ходу, при нагрузке в 2 кВт, при этом батарейкам было 3+ года! Если ставить родные батареи так вообще цены нет! Есть конечно во всем этом один мааленький такой минус - ЦЕНА! Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...