wer_wolf Posted August 17, 2016 · Report post Делаем Своими силами сегмент видеонаблюдения встал вопрос по питании POE камер и поставщик предложил купить POE повторители конкретно предлагают такой PFT1300 Так как раньше ничем подобным не пользовался и взять на пробу нет возможности прошу консультации по некоторым вопросам. В описании как этого так и других написано что можно ставить каскадом видел схемы на 2 штуки из этого два вопроса 1. Можно ли на последний вешать не 1 а 2 камеры ибо свободных портов то 2 остается? 2. 2 штуки каскадом это предел или можно больше, и еще можно ли увеличить дельность если скажем поставить 1-2 штуки без камер, а потом поставить камеры на последние два. И второй глобальный вопрос можно ли в такой повторитель включать вместо камеры свич? Скажем в меня стоит свич с PoE кидаю 85м кабеля потом повторитель на него камеру еще 85м кабеля опять повторитель не него камеру и еще 85м и там опять свич. И последний вопрос нигде не нашел как эта железка работает если в кабеле будет помимо нетегированного видео еще идти и тегированный трафик скажем голоса или данных? Или если сами камеры будет висит на тегированном трафике. Всем заранее спасибо за ответы. Флуд обсуждения мысли и высказывания только приветствую. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
cenix Posted August 17, 2016 · Report post Кидайте оптику и нормальное питание. Ставить такие штуки гирляндами - искать себе проблем на ровном месте. Стабильность этой балалайки будет не ахти. Особенно в три уровня, как вы хотите. Плюс оно очень хорошо соберет все грозы. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
wer_wolf Posted August 17, 2016 (edited) · Report post Оптика и так кидается до узлов, а вот дальше мне надо по столбам развесить камеры минимум каждые 50-70 метров это на каждый второй фонарный столб и так по периметру. Ставить оборудование в зданиях не выйдет придется лепить прямо на тех же столбах и мне что то не хочется разваривать оптику на каждом столбе да еще к тому же ставить там блоки питания и это еще хорошо если бы камеры были с оптическим портом, а выбрали камеры с медью то есть еще и медяки ставить или свичи. И опять же возникает вопрос с ребутом камер ибо какие не покупай они все зависают одни реже другие чаще. Edited August 17, 2016 by wer_wolf Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
dr Tr0jan Posted August 18, 2016 · Report post POE-повторители - величайшее зло. Не на всех поднимаются камеры даже на идеальной линии. Хотя запас по мощности есть. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Stepan Alekseev Posted August 18, 2016 (edited) · Report post У нас есть еще лучше устройство, PEXT 1/4 Не на всех поднимаются камеры работает согласно стандарту 802.3af, все камеры поднимаются. (А почему бы им не подниматься? Камера жрет 3-6Вт) Уже поставили у себя на складе, в боевой режим. Стоит Orion Alpha A28EP порт в режиме 30Вт >>>> 60-70 метров UTP>>>PEXT 1/4>>> и 4 камеры OMNY 100 starlight Ничего не зависает, если все же и требуется перезагрузка, то заходим на Orion и пере-запускаем порт, соответственно 4 камеры и PEXT ребутятся. Edited August 18, 2016 by Stepan Alekseev Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
dr Tr0jan Posted August 18, 2016 (edited) · Report post Stepan Alekseev, используем связку SNR-S2940-8G-POE - PEXT - SNR-CI-DD3.0I, камера регулярно (раз в две минуты) отваливается. Другие наговские камеры (SNR-CI-DB3.0I, SNR-CI-DW3.0I-AM) на этой линии не подымаются вообще. Длина обоих частей линии 70 метров. Кабели звонятся на ура - NEXT, ACR, Return Loss, волновое сопротивление в пределах нормы. Другой порт коммутатора проверяли (без удлинителей камеры прекрасно работают). Подключение внешнего питания решает все проблемы. :( Использовали другие PEXT на других объектах - ситуация аналогичная. Самое противное, что очень тяжело выявить, в чём же проблема. Edited August 18, 2016 by dr Tr0jan Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Stepan Alekseev Posted August 18, 2016 · Report post SNR-CI-DB3.0I, SNR-CI-DW3.0I-AM Два огромных "кирпича" особенно SNR-CI-DB3.0I, из модельного ряда 2012 года, там потребление 18Вт + pext 4Вт А SNR-CI-DD3.0I еще и с активным охлаждением внутри камеры. SNR-S2940-8G-POE выдает до 15.4 Вт с порта по 4,5,7,8 Новые камеры столько не потребляют. Ну и кабель конечно тоже здесь играет большую роль. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
dr Tr0jan Posted August 18, 2016 · Report post Stepan Alekseev, хм, забавно. Однако SNR-S2940-8G-POE по команде sh power inline int выдаёт по 4558 mW, что на SNR-CI-DB3.0I, что на SNR-CI-DD3.0I. Опять же, SNR-CI-DD3.0I по паспорту - не более 10 Вт. В любом случае с PEXT они менее 15.4 Вт должны потреблять. Но за совет спасибо. Попробуем Omny 606 Pro. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Stepan Alekseev Posted August 18, 2016 · Report post обманывает вас коммутатор http://shop.nag.ru/catalog/archive/07612.SNR-CI-DD30I до 13W http://shop.nag.ru/catalog/archive/07527.SNR-CI-DB30I до 18W Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
dr Tr0jan Posted August 18, 2016 · Report post обманывает вас коммутатор Так Наговский коммутатор обманывает, не какой-то другой. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
wer_wolf Posted August 18, 2016 (edited) · Report post Камеры скорее всего будут Hikvision DS-2CD2020F-I или что то аналогичное от того же производителя. Коммутаторы D-Link DES-1100-10P Как я понял с повторителями вопрос не однозначный, буду просить что бы поставщик искал устройство на тест. Но есть еще подвопрос, есть ли что то типа повторителя коммутатора или коммутатор который может брать питание для себя с PoE (небольшой от 4-х портов устроит) или может быть можно эти повторителя юзать просто как повторитель сигнала, а на камеры дополнительно подавать питание через разъем для внешнего питания? Очень уж не хочется вести и варить оптику на каждом столбе. Edited August 18, 2016 by wer_wolf Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Stepan Alekseev Posted August 19, 2016 (edited) · Report post есть ли что то типа повторителя коммутатора или коммутатор который может брать питание для себя с PoE Вы тему то не читаете свою что ли ? У нас есть еще лучше устройство, PEXT 1/4 ссылочку то откройте, там 4х портовый коммутатор питающийся от PoE Edited August 19, 2016 by Stepan Alekseev Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
wer_wolf Posted August 19, 2016 · Report post ссылочку то откройте, там 4х портовый коммутатор питающийся от PoE А что что из того что продается больше чем в 1 магазине существует? Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
SNR Posted August 26, 2016 · Report post ссылочку то откройте, там 4х портовый коммутатор питающийся от PoE А что что из того что продается больше чем в 1 магазине существует? это новинка, он просто физически не может быть у кого то, кроме производителя Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Saab95 Posted August 27, 2016 · Report post При необходимости питания камер по меди, нужно разбивать витую пару на группы - 2 пары использовать для передачи данных, а остальные 2 для подачи питания, при чем подавать туда нужно не 48 вольт, а намного выше через разделительный трансформатор, или импульсный блок питания с защитой от утечек, тогда можно на расстоянии до 500 метров снимать хоть 100 ватт мощности без проблем. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
SNR Posted August 28, 2016 · Report post При необходимости питания камер по меди, нужно разбивать витую пару на группы - 2 пары использовать для передачи данных, а остальные 2 для подачи питания, при чем подавать туда нужно не 48 вольт, а намного выше через разделительный трансформатор, или импульсный блок питания с защитой от утечек, тогда можно на расстоянии до 500 метров снимать хоть 100 ватт мощности без проблем. Конечно, хоть 2000Мегаватт. Сопротивление, тепловые потери, слоботочка, СНИПы по монтажу слаботочку - это все сможете смело выбросить =) разбитие витой пары и передача на 2 камеры максимум. а не на 4. + нет удлинения ДАННЫХ еще на 100м, а Вы про 500м передачи говорите, что невозможно в Вашей реализации. Всегда есть люди которые скажут - зачем делать ТАК дорого, можно же сделать вот так. Для других - мы разрабатываем удобные правильные вещи, за работу которых ручаемся и даем гарантии. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Saab95 Posted August 28, 2016 · Report post Конечно, хоть 2000Мегаватт. Сопротивление, тепловые потери, слоботочка, СНИПы по монтажу слаботочку - это все сможете смело выбросить =) разбитие витой пары и передача на 2 камеры максимум. а не на 4. + нет удлинения ДАННЫХ еще на 100м, а Вы про 500м передачи говорите, что невозможно в Вашей реализации. Всегда есть люди которые скажут - зачем делать ТАК дорого, можно же сделать вот так. Для других - мы разрабатываем удобные правильные вещи, за работу которых ручаемся и даем гарантии. Проблема в том, что часто решения принимает совсем не тот человек, который должен, вот и получаются решения за кучу денег с передачей данных по витой паре, когда есть оптика с медными жилами, которая решает сразу все проблемы. Но тут встает самый главный аргумент - ее же надо сваривать, поэтому оптику мы использовать не будем=) Отсюда решается и второй вопрос - передача на большое количество камер - так можно сделать по волокну на камеру, тогда вообще нет никаких ограничений - оптику соединяем, линию питания соединяем и готово. Для питания выгодно делать все самостоятельно, на некоторых подобных объектах заказывали изготовление БП и съемников, которые на входном напряжении от 50 и до 1000 вольт выдают на нагрузку нужное напряжение от 12 до 48 вольт. Использование таких устройств полностью безопасное, напряжение в линии двухполярное, импульсное, в промежутках между импульсами определяется ток утечки, и если он выше допустимого, подача питания прекращается, поэтому прокладывать можно хоть в слаботочке. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
SergioDeMaster Posted August 29, 2016 · Report post напряжение в линии двухполярное, импульсное, в промежутках между импульсами определяется ток утечки, и если он выше допустимого, подача питания прекращается вот это вы загнули, сударь! Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Happy_r Posted August 30, 2016 · Report post Можем предоставить для тестирования устройство 1 вход PoE in / 3 выхода PoE out. Название SG-1E: Удлинитель-разветвитель PoE 4xEthernet 10/100, управление: On/OFF PoE, изолирования портов, питание: PoE или локальное 48В, герметичное исполнение (или безкорпусной вариант под самомонтаж в выбранные клиентом боксы). Питание можете организовать через инжектор. Но, лучше применять коммутатор с мощным выходным PoE и токоограничивающей защитой, например SG-1S: 6xEthernet 10/100 Pasive PoE до 60W на каждый порт, 2xCombo-порт 10/100/1000BASE-T/SFP, 1xRS232, блок питания: 220VAC 250W, металлическое исполнение Штатные 6 портов SG-1S за счет SG-1E можете «разветвить» до 18 портов с удвоенной дальностью Ethernet сегмента. Под нагрузку PoE коммутатор SG-1S выделяет резерв мощности до 240W, вполне хватит и на такое количество портов. Можно сделать «дерево» с одного порта с учетом, что максимальная мощность на каждом порту может быть 60W, потребление одного SG-1E составляет – 0,85W. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Ecomp Posted September 24, 2016 · Report post Есть ли эконом вариант коммутатора(повторителя) способный запитываться по PoE и блок питания-инжектор к нему? Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...