Сеть не сильно навороченная, и хотелось бы что то простое и не дорогое. Вот нарыл схемку такую. лежит вот на этом сайте.

http://cxema.lan.md/?groza8

Засунул бы сюда картинку, да не умею. думаю вам не трудно глянуть так.

Posted

пойдет, почему ж нет... только:

 

- мостики сильно дороже (да и емкость у них поболе), чем 4 отдельных диода.

 

- подключение варистора через два диода - бред ;) достаточно подключить его напрямую к одной из шин.

 

- экономить на tvs и разрядниках, объединяя несколько портов в группы - значит подписывать смертный приговор всей сети.

каждому порту - свои элементы, общая - только земля.

Posted
...подключение варистора через два диода - бред ;) достаточно подключить его напрямую к одной из шин...

Я тоже сначала так думал когда разрабатывал эту схему. Но подключив варистор как предлагаешь ты (это было год назад) у меня сразу отвалились три самых длинных линка (из восми)! Емкость варистора при таком включении вносит слишком большие потери. Для этого и пришлось ввести эти два диода. Кстати в родной АРС они так-же присутствуют.

Не кидайся громкими фразами не разобравшись.

Posted

http://cxema.lan.md/?groza8

вот на этой схеме дион защитный на 500 ВТ у меня в городе такого нет, ни в одном магазине. В магазине говорят что таких вообще ни когда не видел. можно что то другое поставить?

да и с разряднеком такая же катавасия.

Posted
Black Monk, может и легче, но народ трудно убедить купить FTP. а вот когда уже вылетают порты, уже позняк. да и FTP njже защищать стоит
Posted
вот на этой схеме дион защитный на 500 ВТ у меня в городе такого нет, ни в одном магазине. В магазине говорят что таких вообще ни когда не видел. можно что то другое поставить?

да и с разряднеком такая же катавасия.

Вместо защ. диода - штучки три 1N5408

Вместо разрадника - варистор, какой-нибудь CNR(FNR)331, 391

Posted

К вопросу об FTP, как ее правильно заземлить, а то у меня что фтп что ютп летят с одинаковой постоянностью???

Posted
Не кидайся громкими фразами не разобравшись.

аналогично и взаимно.

собрав не одну сотню грозозащит, думаю что некоторыми фразами "кидаться" все же могу.

помнится, в другом форуме у некоего RDS (не ваш знакомый?) и сопротивление у варисторов было "порядка 100 кОм", и участок отрицательного сопротивления на ВАХ... теперь вот емкость мешает...

не пробовали поставить исправные варисторы? иногда помогает ;)

Posted

Подскажите по диоду 1.5KE6V8 (1.5KE7V5) кде у него катод-анод?!

На самом корпусе меток нет, только номинал...

В документации только размеры и параметры.

Posted
...собрав не одну сотню грозозащит' date=' думаю что некоторыми фразами "кидаться" все же могу.

помнится, в другом форуме у некоего RDS (не ваш знакомый?) и сопротивление у варисторов было "порядка 100 кОм", и участок отрицательного сопротивления на ВАХ... теперь вот емкость мешает...

не пробовали поставить исправные варисторы? иногда помогает ;)[/quote']

Я Вас наверно чем-то когда-то обидел?

У варистора нет параметра сопротивление. Есть Классификационный ток, классификационное напряжение, допустимая энергия рассеивания, допустимая амплитуда одиночного импульса тока, ...

При разном приложенном напряжении через него протекают разные токи. "порядка 100 кОм" - фраза вырванная из контекста. Имелось в виду, что в устройствах защит, которые мы собираем, для низковольтных варисторов на напряжениях, которые приложены к нашим линиям, сопротивление именно имеет порядки "порядка 100 кОм". У высоковольтных выше. Вы свои измерения проводили на стенде или на коленках китайским тестером? Какие получили результаты?

Хороший прибор - варистор, вот только падение напряжения на нем большое и как следствие выделение тепла. Горятс... Лучше использовать их в паре с разрядником.

Кстати два диодика, через которые я подключаю варистор пришлось ставить исходя из практических результатов, а не теоретических утверждений. Кстати в НетПротектах АРС, цепочка варисторов подключена так-же. Получается, что по вашему мнению ("...- подключение варистора через два диода - бред ...") в АРС все бредят? А я всетаки больше доверяю им...

 

p.s. Поделитесь пожалуйста своими конструкциями защит или это тайна?

Posted
Подскажите по диоду 1.5KE6V8 (1.5KE7V5) кде у него катод-анод?!

На самом корпусе меток нет, только номинал...

В документации только размеры и параметры.

Внутри этого дивайса два стабилитрона, которые включены встречно-последовательно. Так чтА говорить о полярности нет смысла.

Posted

Кстати в НетПротектах АРС, цепочка варисторов подключена так-же.

 

подскажите пожалуйста какой варистор ставить на сколько вольт ? или макркировку сразу.

Posted
Подскажите по диоду 1.5KE6V8 (1.5KE7V5) кде у него катод-анод?!

На самом корпусе меток нет, только номинал...

В документации только размеры и параметры.

Внутри этого дивайса два стабилитрона, которые включены встречно-последовательно. Так чтА говорить о полярности нет смысла.

Анод, катод нетрудно определить тестером сравнивая с обычным диодом. У тех супрессоров у которых "говорить о полярности нет смысла" в конце названия добавлен суффикс СА.

Posted
Внутри этого дивайса два стабилитрона, которые включены встречно-последовательно. Так чтА говорить о полярности нет смысла.

Понятно.

Тогда на схемах обозначать надо по другому....

Posted

Анод, катод нетрудно определить тестером сравнивая с обычным диодом.  

Вот именно померив тестером, я не нашел ни катода ни анода. :)

Значит или семетричный или сгорел... :-)

Подключи его через резистор 10 К к источнику 12 вольт и померь на нем напряжение. Оно должно примерно соответствовать напряжению ограничения супрессора.

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...
На сайте используются файлы cookie и сервисы аналитики для корректной работы форума и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie и с Политикой конфиденциальности.