Есть ли возможность просмотра DDM на коммутаторе SNR-S2970-12X?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ну может оно где-то и зарыто глубоко в интерфейсе, но на первый взгляд нет.

Порт tg1/1, вставлен SNR-SFP+SR (вот такой).

Core01#show int tg 1/1

TGigaEthernet1/1 is up, line protocol is up(LinkAggregateFailed)

Ifindex is 9, unique port number is 1

Description: А А oms01

Hardware is 10Giga-FX, address is f8f0.8274.0b07 (bia f8f0.8274.0b07)

MTU 9216 bytes, BW 10000000 kbit, DLY 10 usec

Encapsulation ARPA

Full-duplex, 10000Mb/s, Flow-Control Off

5 minutes input rate 35 bits/sec, 0 packets/sec

5 minutes output rate 1070 bits/sec, 1 packets/sec

Received 110066 packets, 17110874 bytes

95 broadcasts, 10467 ucasts 99504 multicasts

0 FCS, 0 PAUSE 0 jabber, 0 jumbo

0 undersize, 0 collision

0 error, 0 allignment

0 overrun, 4 oversize

0 63B packets, 2172 64B packets

1724 65B~127B packets, 102018 128B~255B packets

625 256B~511B packets, 2117 512B~1023B packets

4 good 1519B packets, 0 bad 1519B packets

Transmitted 3025968 packets, 409340589 bytes

8642 broadcasts, 26236 ucasts 2991090 multicasts

0 FCS, 0 jumbo 0 underrun

0 63B packets, 10348 64B packets

5852 65B~127B packets, 2987114 128B~255B packets

5715 256B~511B packets, 2418 512B~1023B packets

13167 good 1519B packets

Core01#conf

Core01_config#show t ?

show t ?

^

Ambiguous Command - It may be one of the following :

task tcam tcp telnet time-range timers

про transceivers слова нет

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ну может оно где-то и зарыто глубоко в интерфейсе, но на первый взгляд нет.

Порт tg1/1, вставлен SNR-SFP+SR (вот такой).

Core01#show int tg 1/1

TGigaEthernet1/1 is up, line protocol is up(LinkAggregateFailed)

Full-duplex, 10000Mb/s, Flow-Control Off

5 minutes input rate 35 bits/sec, 0 packets/sec

 

Зарыто прямо в show interface

В старых прошивках традиционные глюки - показывает DDM только от первых 4-х 10G портов и клонирует результаты в следующите четверки

По некоторым модулям DDM не показывает

 

 

Пример на Version 2.1.1B Build 31318:

TGigaEthernet1/1 is up, line protocol is up

--cut---

Full-duplex, 10000Mb/s, Flow-Control Off

Transceiver Info:

SFP,LC,1550nm,10000BASE-FX,SM 40KM

DDM:YES,vend name:OEM

DDM info:

TX power:0.39 dBM, RX power:-17.99 dBM

SFP temperature:41.01 C,supply voltage :3.35V,Bias Current.:72.92mA

5 minutes input rate 1924366894 bits/sec, 208338 packets/sec

 

TGigaEthernet1/2 is up, line protocol is up

--cut---

Full-duplex, 10000Mb/s, Flow-Control Off

Transceiver Info:

SFP,LC,1529nm,10000BASE-FX,SM 80KM

DDM:YES,vend name:OEM

DDM info:

TX power:0.73 dBM, RX power:-13.21 dBM

SFP temperature:47.88 C,supply voltage :3.33V,Bias Current.:86.20mA

5 minutes input rate 389249234 bits/sec, 92861 packets/sec

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Здравствуйте!

Отображение данных DDM включается командой в глобальной конфигурации:

ddm enable

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

GR-SP10-C5770L-D - такие трансиверы коммутатор знает?

и не ясно, в итоге, он на всех 12 портах умеет показывать DDM?

и по SNMP их отдаёт?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

GR-SP10-C5770L-D - такие трансиверы коммутатор знает?

Коммутатору не принципиален производитель передатчиков.

 

и не ясно, в итоге, он на всех 12 портах умеет показывать DDM?

Да, DDM поддерживается на всех 12 портах.

 

и по SNMP их отдаёт?

Нет, возможность поулчить показания DDM по SNMP на SNR-S2970-12X отсутствует.

Изменено пользователем Victor Tkachenko

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.