Добрый день, мониторинг snr-erd-4s GSM c помощью PRTG , работало все хорошо, но в какой то момент 161 стал не доступен, сейчас использую mqqt но snmp хотелось бы востановить. В локальной сети трафик не фильтруется порты не закрыты, другое оборудование по 161 порту отвечает.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В 25.02.2020 в 21:05, asckold сказал:

Добрый день, мониторинг snr-erd-4s GSM c помощью PRTG , работало все хорошо, но в какой то момент 161 стал не доступен, сейчас использую mqqt но snmp хотелось бы востановить. В локальной сети трафик не фильтруется порты не закрыты, другое оборудование по 161 порту отвечает.

Добрый день.

Если есть возможность можете подробнее описать настройки мониторинга в PRTG? На тестовом стенде аналогичный вашему контроллер (модель, прошивка, плата) также заведён в PRTG и проблем с доступностью 161/162 портов не возникало.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Просьба добавить автоматическое обновление страницы "Управление дискретными выходами" после завершения процедуры перезагрузки дискретного выхода.

Сейчас, при перезагрузке дискретного выхода, после нажатии на кнопку "Принять" на WEB странице переключатель переводится из положения "Вкл" в положение "Откл". И так продолжает отображаться и после возвращения дискретного выхода во включенное состояние.

После ручного обновления WEB страницы переключатель отображается корректно, во включенном положении.

 

Если не сделать ручное обновление страницы и еще раз нажать кнопку "Принять" то дискретный выход навсегда останется в выключенном состоянии.

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Не работает отправка sms-уведомлений от DI и от Watchdog

SNR-ERD-4
Версия прошивки    2.1.0 GSM [beta] Mar 24 2020 14:14:52
Версия загрузчика    1.0
Ревизия платы устройства    4.5
Перезагрузок устройства при ошибке    0

События пишутся, реле срабатывает, счетчик увеличивается. отправка уведомлений включена в настройках, отправка уведомлений включена для DI. 

Если включить в настройках "отправлять ответы" - устройство отвечает на команды, т.е. со связью все в порядке, смс ходят. 

Почему могут не отправляться sms-уведомления о событиях Watchdog и DI ? 

Журнал
Wed Apr 15 2020
17:22:48    D1 LOW
17:22:46    D1 HIGH
17:22:40    D1 LOW
17:22:36    D1 HIGH
17:19:54    Ping restored 1.0.0.1
17:19:39    Ping lost 1.0.0.1
17:18:24    Ping restored 1.0.0.1
17:18:19    Ping lost 1.0.0.1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

7 минут назад, Alexandr Matte сказал:

Не работает отправка sms-уведомлений от DI и от Watchdog

SNR-ERD-4
Версия прошивки    2.1.0 GSM [beta] Mar 24 2020 14:14:52

 

Аналогичная ситуация. Откатил на старую прошивку, сразу заработало.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

19 минут назад, sandrew сказал:

Аналогичная ситуация. Откатил на старую прошивку, сразу заработало.

Добрый день! Спасибо за информацию. Разбираемся.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

25 минут назад, sandrew сказал:

Аналогичная ситуация. Откатил на старую прошивку, сразу заработало.

Тоже откатил сейчас на 2.0.0 GSM [beta] Mar 18 2020 13:29:40
разу получил сообщения каких не видел раньше: 

Device restart: Software reset 
ethenet connection
internet connection

authentication ok 

от датчика - пришло
от ватчдога пришло - при пропадании пинга и при появлении.


p.s. по 2 штуки пришло, т.к. номер администратора 2 - написал тот же 

 

photo_2020-04-15_15-58-50.thumb.jpg.e616ac28b08d94840587ae88fe7dee6c.jpg

Изменено пользователем Alexandr Matte

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

52 минуты назад, Alexandr Matte сказал:

Не работает отправка sms-уведомлений от DI и от Watchdog

SNR-ERD-4
Версия прошивки    2.1.0 GSM [beta] Mar 24 2020 14:14:52
Версия загрузчика    1.0
Ревизия платы устройства    4.5
Перезагрузок устройства при ошибке    0

События пишутся, реле срабатывает, счетчик увеличивается. отправка уведомлений включена в настройках, отправка уведомлений включена для DI. 

Если включить в настройках "отправлять ответы" - устройство отвечает на команды, т.е. со связью все в порядке, смс ходят. 

Почему могут не отправляться sms-уведомления о событиях Watchdog и DI ? 

Журнал
Wed Apr 15 2020
17:22:48    D1 LOW
17:22:46    D1 HIGH
17:22:40    D1 LOW
17:22:36    D1 HIGH
17:19:54    Ping restored 1.0.0.1
17:19:39    Ping lost 1.0.0.1
17:18:24    Ping restored 1.0.0.1
17:18:19    Ping lost 1.0.0.1

Так же не упомянул, что не работает перезагрузка по звонку в этой прошивке. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

5 минут назад, Alexandr Matte сказал:

Так же не упомянул, что не работает перезагрузка по звонку в этой прошивке. 

В настройках GSM появился отдельный флаг:

image.thumb.png.c4bd0a7b60348590c75788c75a4755fb.png

Подскажите, он сейчас задействован ?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

7 минут назад, Dmitriy Lizunov сказал:

В настройках GSM появился отдельный флаг:

image.thumb.png.c4bd0a7b60348590c75788c75a4755fb.png

Подскажите, он сейчас задействован ?

Да, он был включен. Я по этому флагу и узнал о возможности перезагрузки. 

Так же в версии из архива все норм - перезагрузка по звонку работает.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

15 часов назад, Alexandr Matte сказал:

Я по этому флагу и узнал о возможности перезагрузки. 

Доброе утро! Нашли досадную ошибку в коде GSM версии. Исправили и протестировали:

https://data.nag.ru/SNR ERD/SNR-ERD-4/Firmware/ERD-4_GSM_16.04.2020_09.41.bin

Можно пользоваться. 

Так же ближайшие пару дней обновлю changelog и выкачу прошивки для других версий, в них будет новый функционал помимо того что был в версии 2.1.0.

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

On 2/27/2020 at 8:28 AM, AfanasiyBelyushin said:

Добрый день.

Если есть возможность можете подробнее описать настройки мониторинга в PRTG? На тестовом стенде аналогичный вашему контроллер (модель, прошивка, плата) также заведён в PRTG и проблем с доступностью 161/162 портов не возникало.

Добрый день, словили такую же ситуацию на ERD-4s c датчиками SNR-RSsensor-H/T/P. Мониторинг Zabbix, шаблон ваш.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

2 минуты назад, hpswgprk сказал:

Добрый день, словили такую же ситуацию на ERD-4s c датчиками SNR-RSsensor-H/T/P. Мониторинг Zabbix, шаблон ваш.

Добрый день.

Можете уточнить какая прошивка используется на контроллере? И забегая немного вперед, будет ли возможность снять дамп на порту, в который включен контроллер?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Версия прошивки 1.11.1

Версия загрузчика 1.0

Ревизия платы устройства 4.5

Думаю, мы можем снять дамп в случае необходимости.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Приветствую Вас коллеги! Должно быть кто то уже успел обратить внимание, но официального релиза у нас не было.

В Марте, мы выложили прошивку версии 2.0.0 для устройства ERD-4.

В этой прошивке мы собрали все нововведения которые разрабатывали и тестировали отдельными ветками за последний год нашей работы.

На данный момент мы готовы представить версию 2.3.0 от 2020-04-22.

Прошивки размещены по данной ссылке: https://data.nag.ru/SNR ERD/SNR-ERD-4/Firmware/

Почему прошивки? Это одно из нововведений, но обо всё по порядку.

Сейчас я озвучу перечень основных изменений в новом релизе:

 

-Провели большой рефакторинг кода для оптимизации работы устройства. Исправили некоторые неточности и баги с WEB интерфейсом и передачечей состояний в OID
-С целью экономии памяти контроллера и минимизации лишнего функционала, было выполнено разделение прошивок на ревизии с различными радио модулями. (Ранее всё находилось в одной ревизии). Версии прошивок универсальны, и не вызовут технических проблем при не верной установке. Ветки будут обновляться параллельно, и отличатся только наличием или отсутствием поддержки радио модуля в составе устройства.

Теперь прошивки будут выглядеть следующим образом:

ERD-4 - 2.X.X
ERD-4 - 2.X.X GSM
ERD-4 - 2.X.X RF

 

а возможно в скором времени ещё:

ERD-4 - 2.X.X NB-IoT
ERD-4 - 2.X.X LORA

*Но про это как нибудь в другой раз ;)

 

- Обновлён актуальный MIB файл: https://data.nag.ru/SNR ERD/SNR-ERD-4/MIB/SNR-ERD-4.mib

Он будет являться общим для всех версий устройства и иметь один sysobjectid 

 

- Появилась сущность "ЛОГИН". Мы понимаем что для крупных сетей и систем это одно из важнейших требований - наличие авторизации по учетной записи. По этой причине мы добавили такую возможность.

 

- HOTFIX прошивки GSM. Восстановлена отправка уведомлений от DI и перезагрузка по звонку

 

-В соответствии с новой инструкцией к устройству RSSensor:
https://data.nag.ru/SNR ERD/SNR-RSSensor-HTP/Documents/Manual_SNR-RSSensor-HTP.html
Ввели ограничение на количество распознаваемых датчиков температуры на шине 1-wire устройства RSSensor.
Сейчас от RS Sensor H/T/P будет передаваться не более 5 адресных датчиков. Связано с выявленной проблемой - зависание микроконтроллера RSSensor при подключении более 5 датчиков DTS к нему. На шину самого устройства это не повлияло, распознает как и ранее до 10 датчиков температуры по шине 1-wire.

 

-Добавили отдельную в WEB вкладку SNMP в которую перенесли все настройки агента.

 

-Выполнили разделение доступа на 4 сущности отделив настройки WEB доступа от SNMP. Ранее пароль использовался как community read/write. Сейчас это независимые установки. Так же добавили trap community для удобной фильтрации трап уведомлений в системе мониторинга.

 

-Добавлена полноценная поддержка RSCounter-16i по средствам WEB/SNMP/MQTT

https://shop.nag.ru/catalog/00007.avtomatizatsiya-i-monitoring-iot/05629.erd-kontrollery/38195.snr-rscounter-16i-smart

 

-ГЛОБАЛЬНЫЙ РЕФАКТОРИНГ MQTT ТОПИКОВ И ДОБАВЛЕНИЕ МНОЖЕСТВА НОВЫХ

 

-Реализация MQTT Transfer - теперь данные получаемые из последовательных интерфейсов RS 485/232 возможно публиковать на прямую в топик.

Это позволит расширить возможности интеграции устройства с системами верхнего уровня.

 

-Мы вернули и доработали L2TP клиент в устройстве. Теперь Вы можете использовать канал GPRS от оператора сотовой связи для подключения к своей внутренней сети. Через публичную сеть покинув туннель, Вы получите резервный канал до устройства или же основной при условии отсутствия eth подключения на объекте.

 

-запустили новый changelog:

https://data.nag.ru/SNR ERD/SNR-ERD-4/Firmware/changelog.txt

Все актуальные изменения и подробности по обновлениям Вы найдете в нем.

 

И это далеко не все, мы не стоим на месте и продолжаем развивать наш продукт так как являемся фанатами своего дела и хотим создать самое лучшее и доступное устройство на рынке не уступающее по функционалу конкурентам. Впереди ещё много чего, что мы не успели анонсировать, но уже работаем над этим. Скажу только что в скором времени рынку ПЛК придется потеснится.

 

Спасибо за внимание коллеги, до встречи в новых релизах.

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Добрый день, коллеги! Подскажите, как можно подключить датчик открытия двери и пожраный извещаетль ИП-212-43 МК таким образом, чтобы извещаетль начинал кричать при открытии двери? 

Изменено пользователем igaroper

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

4 минуты назад, igaroper сказал:

Подскажите, как можно подключить датчик открытия двери и пожраный извещаетль ИП-212-43 МК таким образом, чтобы извещаетль начинал кричать при открытии двери? 

Добрый день. Идея использовать извещатель исключительно как сигнализатор или же дополнительно он будет использоваться по своему прямому назначению?

Если только как сигнализатор, то я бы обратил внимание на сирену: https://shop.nag.ru/catalog/00007.avtomatizatsiya-i-monitoring-iot/06630.datchiki/39272.snr-siren-103

В данный момент полноценный функционал аварийной сигнализации не предусмотрен в текущей прошивке, но его можно осуществить с функцией гидролок:

image.png.df66172878bec1847377568c7c739ebb.png

В приведённом выше примере сирена включится, когда разомкнется DIO1. Но нюанс в том, что в текущей реализации данной функции после того как вход DIO1 вернётся в нормальное состояние сирена не выключится.

В настоящий момент мы работаем над реализацией функционала, в котором будет возможно задавать собственные условия взаимодействия входов-выходов.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@AfanasiyBelyushin Спасибо. А сможете подсказать по разъемам? Что к чему подключать? И ещё вопрос, может есть OID который заставил бы включиться DO2, на который я бы мог повешать извещатель, а с DI1 снимать состояние двери? 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

19 минут назад, igaroper сказал:

@AfanasiyBelyushin Спасибо. А сможете подсказать по разъемам? Что к чему подключать? И ещё вопрос, может есть OID который заставил бы включиться DO2, на который я бы мог повешать извещатель, а с DI1 снимать состояние двери? 

Сирену подключаете черным проводом к gnd контакту, красным проводом к DO2. Датчик двери подключаете к GND и DI1.

 

Данные о статусе «Выходов DO» и Реле доступны в таблице:

snmptable -v 2c -c public 192.168.15.20 .1.3.6.1.4.1.40418.2.6.2.2

doName Идентификатор DIO, в режиме «Вход»

doDeviceName Название DIO

doState Статус DIO

doResetDelay Время перезагрузки DIO

 

Данные о статусе «Входов DI» доступны в таблице: snmptable -v 2c -c public 192.168.15.20 .1.3.6.1.4.1.40418.2.6.2.1

diName Идентификатор DIO, в режиме «Вход»

diAlarmName Название DIO

diState Статус DIO

diCnt Счетчик срабатываний DIO

 

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Спасибо! Разобрался, нашёл оид, теперь каждые полсекунды проверяет статус di1 и включает do5 когда дверь открыта

Изменено пользователем igaroper

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

На прошивке ERD-4_24.04.2020_16.25.bin с RS-Counter-8i инвертировано состояние (Low<-> High) и отображается мусор в значении счетчика, явно какое-то смещение некорректное  (значения типа ‭33554432‬ и 50331648‬, т.е. 0x02000000 и 0x03000000 для 1 импульса на DI1 и DI2)

 

 

Изменено пользователем KorDen32

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Приветствую Вас коллеги!

В ходе разделения пароля и SNMP community, была выявлена несовместимость кодировки спец символов в пароле устройства из-за особенностей хранения символов в памяти. В связи с этим временно откатывались на версию 2.1.0. Ситуацию исправили, выполнив максимально возможную обратную совместимость для таких случаев.

 

Полный список изменений как всегда в changelog файле.

Актуальная версия FW v2.3.7 по ссылке.

 

Краткая выдержка по поводу ситуации с кодировкой, и способом её решения при возникновении:

 

Спец символы в URL кодировке (кириллица, зарезервированные и небезопасные символы ASCII), ранее учитывались в длине пароля как 3 не кодированных символа. Пример раскодировки можно найти по ссылке.

 

Рекомендации к обновлению прошивки до версии v2.3.7 с версии 2.1.0 и более ранних:


1. Перед обновлением пароля рекомендуется убрать из пароля спец символы.
2. Если у вас используются спецсимволы в пароле, то при обновлении до версии v2.3.6 они будут учтены в памяти устройства как 3 символа - (каждый спец символ в отдельности), при максимальной длине пароля до 10 символов.
3. Всё что более 10 символов будет обрезано автоматически и зайти можно будет по старому паролю в сокращённом виде. 
4. Если спец символ выпадает на конец пароля, заходя за ограниченные 10 символов в памяти, зайти по нему в декодированном сокращённом виде не получится! 
5. После обновления до версии 2.3.6 с более ранних необходимо заново задать community трёх нововведённых сущностей. особое внимание в случае если ранее в пароле/community использовались спец символы.

 

Способ резервного восстановления пароля, для доступа к устройству:


0. Конфигурация сетевых настроек, не изменяется при заливке конфигурации.
1. На устройстве ERD-4, должна быть включена функция "Разрешить использование TFTP". Функция находится во вкладе: Администрирование - Обновление ПО.
2. Скачать файл заводской конфигурации устройства ERD-4 для версии 2.3.7: https://data.nag.ru/SNR ERD/SNR-ERD-4/Firmware/SNR-ERD-4 default conf v2.3.7.conf
3. Скачать программу TFTPD: https://data.nag.ru/SNR ERD/Programs/Tftpd/
4. В окне программы выбрать вкладку Tftp Client
5. Задать IP адрес устройства, порт 69, Local File - выбрать файл .conf с заводской конфигурацией.
6. Нажать кнопку "Put".
7. Зайти на устройство под заводскими учётными данными
login: admin
password: public

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Здравствуйте.

 SNR-ERD-4s  v. 2.3.7

WEB интерфейс.

 

Не сохраняет выбранный режим работы в выпадающем меню в настройках ПИД-регулятора при отключении от питания SNR-ERD-4s.

Приходится заново выбирать режим и применять его.

 

UPD : через неделю самопроизвольно переключился в "Отключено"

Изменено пользователем AnatolM

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Здравствуйте.

 SNR-ERD-4s  v. 2.3.7

WEB интерфейс.

Настройки пид регулятора вступают в силу только после перезагрузки

 

MQTT

Уставки пид регулятора не имеют никакого значения, ***ует и регулирует по уставкам из web, которые только после перезагрузки вступают в силу

 

С уставками термостата уже лучше, но не намного

При отправке через mqtt dash

app.publish('SNR-ERD-4/xxxxxx/management/thermostat/1/normal', 4, false, 0);
app.publish('SNR-ERD-4/xxxxxx/management/thermostat/1/limit', 3, false, 0)

 

Видим "Нормальная температура - 4"

"Предельная температура - 34"

Если отправить

app.publish('SNR-ERD-4/хххххх/management/thermostat/1/normal', 22, false, 0);
app.publish('SNR-ERD-4/хххххх/management/thermostat/1/limit', 23, false, 0)

 

То уже имеем значения 22 и 125 градусов

После чего начинаем прикидывать, за сколько пожарные доедут до места установки ерд...

Изменено пользователем deniska

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Добрый день!
snmpwalk отображает оиды только 2х датчиков из 4х.
image.thumb.png.67829e268ac844da0eae40ffd1592768.png
image.thumb.png.8b478cd8e0d5e40f56bdaddc3ce013b3.png

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.