KiB.org Опубликовано 6 ноября, 2019 · Жалоба Недавно закупили у вас 100 штук контроллеров ERD-4 (с разъемами DEGSON). При настройке выяснилось, что не корректно работает сохранение конфигурации для портов DO. Для большей наглядности и понимания проблемы предлагаю вам провести вот такой эксперимент: Переведите все порты в режим DO. Переключаете все переключатели в состояние ВКЛ. Сохраняете конфиг, перезагружаете контроллер по питанию. После перезагрузки часть портов возвращаются в исходное положение. То же самое с режимом замкнутые/разомкнутые контакты. Если порт переключился в режим ВКЛ, то не всегда его удается вернуть в первоначальное выключенное состояние после перезагрузки. Аналогично с замкнутыми/разомкнутыми контактами. Пробовал прошивки с 9 по 11, и индустриальную. Везде одно и то же. на 8-й вроде работает нормально, но она старая. Прошу оперативно разобраться с данной проблемой и обновить прошивку. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
AfanasiyBelyushin Опубликовано 6 ноября, 2019 · Жалоба 29 минут назад, KiB.org сказал: Недавно закупили у вас 100 штук контроллеров ERD-4 (с разъемами DEGSON). При настройке выяснилось, что не корректно работает сохранение конфигурации для портов DO. Для большей наглядности и понимания проблемы предлагаю вам провести вот такой эксперимент: Переведите все порты в режим DO. Переключаете все переключатели в состояние ВКЛ. Сохраняете конфиг, перезагружаете контроллер по питанию. После перезагрузки часть портов возвращаются в исходное положение. То же самое с режимом замкнутые/разомкнутые контакты. Если порт переключился в режим ВКЛ, то не всегда его удается вернуть в первоначальное выключенное состояние после перезагрузки. Аналогично с замкнутыми/разомкнутыми контактами. Пробовал прошивки с 9 по 11, и индустриальную. Везде одно и то же. на 8-й вроде работает нормально, но она старая. Прошу оперативно разобраться с данной проблемой и обновить прошивку. Добрый день. Воспроизведём описанную вами ситуацию на тестовом стенде и свяжемся с вами по результатам. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
AfanasiyBelyushin Опубликовано 6 ноября, 2019 · Жалоба 2 часа назад, KiB.org сказал: Недавно закупили у вас 100 штук контроллеров ERD-4 (с разъемами DEGSON). При настройке выяснилось, что не корректно работает сохранение конфигурации для портов DO. Для большей наглядности и понимания проблемы предлагаю вам провести вот такой эксперимент: Переведите все порты в режим DO. Переключаете все переключатели в состояние ВКЛ. Сохраняете конфиг, перезагружаете контроллер по питанию. После перезагрузки часть портов возвращаются в исходное положение. То же самое с режимом замкнутые/разомкнутые контакты. Если порт переключился в режим ВКЛ, то не всегда его удается вернуть в первоначальное выключенное состояние после перезагрузки. Аналогично с замкнутыми/разомкнутыми контактами. Пробовал прошивки с 9 по 11, и индустриальную. Везде одно и то же. на 8-й вроде работает нормально, но она старая. Прошу оперативно разобраться с данной проблемой и обновить прошивку. Добрый день. Воспроизвели ситуацию на тестовом стенде. Исправили в новой версии прошивки, просьба проверить работу контроллера с ней. Взять прошивку можно в репозитории: http://data.nag.ru/SNR ERD/SNR-ERD-4/Firmware/Beta/ Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
KiB.org Опубликовано 7 ноября, 2019 · Жалоба On 11/6/2019 at 12:45 PM, AfanasiyBelyushin said: Добрый день. Воспроизвели ситуацию на тестовом стенде. Исправили в новой версии прошивки, просьба проверить работу контроллера с ней. Взять прошивку можно в репозитории: http://data.nag.ru/SNR ERD/SNR-ERD-4/Firmware/Beta/ Первый контроллер работает. Спасибо!!! Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dmitriy Lizunov Опубликовано 7 ноября, 2019 · Жалоба В 10.06.2019 в 15:14, st.blackd сказал: Так же есть проблема с DHCP. Мы используем циски в своих сетях, при перебоях с электричеством контроллер включается значительно быстрее роутера и свича, соответственно контроллер получается недоступным до ручной перезагрузки, вопрос решается прописыванием статики, но это не всегда удобно. Добрый день. Разработали функционал таймаута DHCP: Добавлена возможность задать время (от 0 до 999 секунд) в течении которого ERD-4 пытается получить IP по DHCP, по истечению данного таймаута выставляется дефолтный IP (192.168.15.20). Данный функционал уже доступен в тестовой прошивке: http://data.nag.ru/SNR ERD/SNR-ERD-4/Firmware/Beta/ERD-4_vi0.1.3.bin Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
StraNiX Опубликовано 11 ноября, 2019 · Жалоба Здравствуйте, SNR-ERD-4 прошивка 1.11.0, можете сделать Email-сообщения более информативными? Сейчас приходят сообщения, вида: SNR-ERD-4: Normal Temperature, было бы удобнее, если писалась бы какая текущая температура. То есть когда выходит за пределы нормальной работы и когда нормальная температура, то писать текущую температуру. Насколько я понял, в новых версиях прошивки такого нет. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dmitriy Lizunov Опубликовано 11 ноября, 2019 · Жалоба 24 минуты назад, StraNiX сказал: Здравствуйте, SNR-ERD-4 прошивка 1.11.0, можете сделать Email-сообщения более информативными? Сейчас приходят сообщения, вида: SNR-ERD-4: Normal Temperature, было бы удобнее, если писалась бы какая текущая температура. То есть когда выходит за пределы нормальной работы и когда нормальная температура, то писать текущую температуру. Насколько я понял, в новых версиях прошивки такого нет. Добрый день. Просьба воспользоватся текущей версией прошивки: http://data.nag.ru/SNR ERD/SNR-ERD-4/Firmware/Beta/ERD-4_vi0.1.3.bin Вы устанавливаете триггер, именно по этому триггеру и получаете уведомление. В текущей версии помимо статуса, есть ещё и информация по установленному триггеру. Для демонстрации инициировал аварию при 40C и восстановление при 30С: Логи на ERD: Сообщения в почту аналогичные: SNR-ERD-4-Office: Critical Temperature on 1303213103 more than 30 ТАC SNR-ERD-4-Office: Normal Temperature on 1303213103 less than 40 ТАC Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
StraNiX Опубликовано 11 ноября, 2019 · Жалоба 1 минуту назад, Dmitriy Lizunov сказал: Просьба воспользоватся текущей версией прошивки: http://data.nag.ru/SNR ERD/SNR-ERD-4/Firmware/Beta/ERD-4_vi0.1.3.bin Спасибо, попробую, видимо я упустил это изменение Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
StraNiX Опубликовано 12 ноября, 2019 · Жалоба 21 час назад, Dmitriy Lizunov сказал: Просьба воспользоватся текущей версией прошивки: http://data.nag.ru/SNR ERD/SNR-ERD-4/Firmware/Beta/ERD-4_vi0.1.3.bin Вчера я упустил, а когда выйдет стабильная версия прошивки? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
AfanasiyBelyushin Опубликовано 20 ноября, 2019 · Жалоба В 07.11.2019 в 11:04, KiB.org сказал: Первый контроллер работает. Спасибо!!! Добрый день. Удалось ли проверить на остальных контроллерах работу с данной прошивкой? Необходимый функционал работает как ожидалось? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
bytestore Опубликовано 26 ноября, 2019 · Жалоба Запрос вычисления средней температуры от нескольких температурных датчиков. Или как вариант по максимумам и минимумам от нескольких датчиков. Например если любой из пяти датчиков пробил минимум срабатывает логика, так же и по максимуму. Нужно для ПИД регулятора. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alexey902 Опубликовано 12 декабря, 2019 · Жалоба Добрый день. Подскажите, как получить по snmp данные ADC не в виде целого числа (пример - 12) а со знаками после запятой (пример - 12.43) # snmpwalk -v 2c -c public 192.168.1.4 .1.3.6.1.4.1.40418.2.6.1 SNMPv2-SMI::enterprises.40418.2.6.1.2.0 = INTEGER: 12 Пример выдачи целого числа Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
AfanasiyBelyushin Опубликовано 12 декабря, 2019 · Жалоба 13 минут назад, Alexey902 сказал: Добрый день. Подскажите, как получить по snmp данные ADC не в виде целого числа (пример - 12) а со знаками после запятой (пример - 12.43) # snmpwalk -v 2c -c public 192.168.1.4 .1.3.6.1.4.1.40418.2.6.1 SNMPv2-SMI::enterprises.40418.2.6.1.2.0 = INTEGER: 12 Пример выдачи целого числа Добрый день. Данные о статусе формата данных доступны в OID: dataType .1.3.6.1.4.1.40418.2.6.10.1.0 В данном OID’е содержится состояние опции «Тип данных» - формат данных, в которых устройство отдает значения измеренных величин (напряжение, ток и тд). Устройство поддерживает 3 типа (формата) данных: 1. Integer (целые); 2. Float (данные с плавающей запятой); 3. uFloat (целые, но с отображением знаков после запятой). В этом формате значение умножается на 100, т.е., например, 1234 = 12.34. Этот формат служит для передачи действительного значения SNMPменеджерам, которые не поддерживают работу с данными с плавающей запятой. snmpget -v1 -c public 192.168.15.20 .1.3.6.1.4.1.40418.2.6.10.1.0 snmpset -v1 -c public 192.168.15.20 .1.3.6.1.4.1.40418.2.6.10.1.0 i n где «n» - состояние: 0: integer 1: float 2: ufloat Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alexey902 Опубликовано 12 декабря, 2019 · Жалоба 28 минут назад, AfanasiyBelyushin сказал: Добрый день. Данные о статусе формата данных доступны в OID: dataType .1.3.6.1.4.1.40418.2.6.10.1.0 В данном OID’е содержится состояние опции «Тип данных» - формат данных, в которых устройство отдает значения измеренных величин (напряжение, ток и тд). Устройство поддерживает 3 типа (формата) данных: 1. Integer (целые); 2. Float (данные с плавающей запятой); 3. uFloat (целые, но с отображением знаков после запятой). В этом формате значение умножается на 100, т.е., например, 1234 = 12.34. Этот формат служит для передачи действительного значения SNMPменеджерам, которые не поддерживают работу с данными с плавающей запятой. snmpget -v1 -c public 192.168.15.20 .1.3.6.1.4.1.40418.2.6.10.1.0 snmpset -v1 -c public 192.168.15.20 .1.3.6.1.4.1.40418.2.6.10.1.0 i n где «n» - состояние: 0: integer 1: float 2: ufloat Спасибо за быстрый ответ, помогло, все работает ))) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
hiller Опубликовано 14 декабря, 2019 (изменено) · Жалоба Добрый день! Купили около 40 ERD4 и планируем еще! Хотим вот такую функцию: Изменение состояния реле 220v на заданное время по SNMP. Чтобы его можно было включить или выключить на N секунд. Есть некое устройство, которое должно быть включено не более и не менее N секунд, сейчас мы даем команду на замыкание реле, а через нужное время - на размыкание. Но в случае, если мы замкнули реле и пропала связь, команду на размыкание мы подать не можем, устройство либо продолжает работать, что для него критично, либо ждет сработки watchdog, который по пропаданию пинга выключит реле, что делает время его работы малопредсказуемым. Можно реализовать такую функцию? Заранее спасибо! Изменено 14 декабря, 2019 пользователем hiller Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dmitriy Lizunov Опубликовано 16 декабря, 2019 · Жалоба В 15.12.2019 в 00:40, hiller сказал: Добрый день! Купили около 40 ERD4 и планируем еще! Хотим вот такую функцию: Изменение состояния реле 220v на заданное время по SNMP. Чтобы его можно было включить или выключить на N секунд. Есть некое устройство, которое должно быть включено не более и не менее N секунд, сейчас мы даем команду на замыкание реле, а через нужное время - на размыкание. Но в случае, если мы замкнули реле и пропала связь, команду на размыкание мы подать не можем, устройство либо продолжает работать, что для него критично, либо ждет сработки watchdog, который по пропаданию пинга выключит реле, что делает время его работы малопредсказуемым. Можно реализовать такую функцию? Заранее спасибо! Добрый день, данный функционал реализован по средствам ВЕБ интерфейса: Вы устанавливаете время перезагрузки, отмечаете чекбокс и применяете настройку. После выполнения, состояние Реле или DO меняется на противоположное от текущего (было включено стало выключено и наоборот) на указанный Вами промежуток времени. Так же есть реализация по SNMP: Что бы установить время перезагрузки как постоянное значение: .1.3.6.1.4.1.40418.2.6.2.2.1.4.1 - Реле .1.3.6.1.4.1.40418.2.6.2.2.1.4.2 - DO-1 .1.3.6.1.4.1.40418.2.6.2.2.1.4.3 - DO-2 .1.3.6.1.4.1.40418.2.6.2.2.1.4.4 - DO-3 .1.3.6.1.4.1.40418.2.6.2.2.1.4.5 - DO-4 .1.3.6.1.4.1.40418.2.6.2.2.1.4.6 - DO-5 Отправлять Integer: от 1 до 255 - секунд После чего перезагрузка: .1.3.6.1.4.1.40418.2.6.2.2.1.3.1 - Реле .1.3.6.1.4.1.40418.2.6.2.2.1.3.2 - DO-1 .1.3.6.1.4.1.40418.2.6.2.2.1.3.3 - DO-2 .1.3.6.1.4.1.40418.2.6.2.2.1.3.4 - DO-3 .1.3.6.1.4.1.40418.2.6.2.2.1.3.5 - DO-4 .1.3.6.1.4.1.40418.2.6.2.2.1.3.6 - DO-5 Отправлять Integer: "2" в нужный OID Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
novax Опубликовано 19 февраля, 2020 (изменено) · Жалоба Здравствуйте! SNR-ERD4C, Отображает отрицательную температуру как положительную. Температуру, приблизительно -30С отображает как 90С, нам же нужен контроль как отрицательной темературы так и положительной. Версия прошивки 1.11.1 Изменено 19 февраля, 2020 пользователем novax Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
AfanasiyBelyushin Опубликовано 19 февраля, 2020 · Жалоба 1 минуту назад, novax сказал: Здравствуйте! SNR-ERD4C, Отображает отрицательную температуру как положительную. Температуру, приблизительно -30С отображает как 90С, нам же нужен контроль как отрицательной темературы так и положительной. Добрый день. Подскажите, пожалуйста, какой датчик используете для измерения температуры? Также просьба указать прошивку установленную на контроллере и есть ли какие-то ошибки в логе журнала. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
novax Опубликовано 19 февраля, 2020 (изменено) · Жалоба 31 минуту назад, AfanasiyBelyushin сказал: Добрый день. Подскажите, пожалуйста, какой датчик используете для измерения температуры? Также просьба указать прошивку установленную на контроллере и есть ли какие-то ошибки в логе журнала. Версия прошивки 1.11.1, датчики SNR-DTS-2 2шт, подключены по трех проводной схеме, ошибок в журнале нет. Но сыпятся ошибки на 1-Wire , 1685 ошибок за сутки. Подключены оба датчика без удлинительных кабелей, параллельно. При чем, чем выше температура на датчике который отображает отрицательную температуру, в пределах отрицательных, тем выше значения отображает ERD. В положительные температуры окружающего воздуха показания в норме. Изменено 19 февраля, 2020 пользователем novax Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
AfanasiyBelyushin Опубликовано 19 февраля, 2020 · Жалоба 1 час назад, novax сказал: Версия прошивки 1.11.1, датчики SNR-DTS-2 2шт, подключены по трех проводной схеме, ошибок в журнале нет. Но сыпятся ошибки на 1-Wire , 1685 ошибок за сутки. Подключены оба датчика без удлинительных кабелей, параллельно. Можете подсказать нет ли повреждений на кабелях датчиков и не располагаются ли рядом устройства, которые могут создавать электромагнитную помеху? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
novax Опубликовано 19 февраля, 2020 (изменено) · Жалоба 2 часа назад, AfanasiyBelyushin сказал: Можете подсказать нет ли повреждений на кабелях датчиков и не располагаются ли рядом устройства, которые могут создавать электромагнитную помеху? Повреждений нет, помехи так же исключены, так как располагаются не менее 300 мм от силовых линий (Экранированы) и 400 мм от металлического шкафа, с оборудованием шкаф заземленный. Странность в том, что, при положительных окружающих температурах датчики отображают данные корректно. Утром температура была около -30, датчик отображал около 90С, сейчас около -25 отображает 104С. Изменено 19 февраля, 2020 пользователем novax Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
AfanasiyBelyushin Опубликовано 20 февраля, 2020 · Жалоба 19 часов назад, novax сказал: Повреждений нет, помехи так же исключены, так как располагаются не менее 300 мм от силовых линий (Экранированы) и 400 мм от металлического шкафа, с оборудованием шкаф заземленный. Странность в том, что, при положительных окружающих температурах датчики отображают данные корректно. Утром температура была около -30, датчик отображал около 90С, сейчас около -25 отображает 104С. Добрый день. Предлагаю перенести наш диалог на support@nag.ru. Там более подробно и предметно рассмотрим варианты решения вашей проблемы. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
novax Опубликовано 20 февраля, 2020 · Жалоба 2 минуты назад, AfanasiyBelyushin сказал: Добрый день. Предлагаю перенести наш диалог на support@nag.ru. Там более подробно и предметно рассмотрим варианты решения вашей проблемы. Добрый. Давайте. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
asckold Опубликовано 23 февраля, 2020 · Жалоба Добрый день, возникла проблемка, перестает отвечать 161 порт, сбрасываешь настройки в "0", порт доступен , после всех настроек не доступен. Скажите, может при включение определенного сервиса , snmp перестает работать , что , то его перекрывает. При сканирование портов 161, 162 выдает 161/udp open|filtered snmp 162/udp closed snmptrap, сбрасываю настройки , опять порты доступны. Версия прошивки 1.11.1, версия загрузчика 1.0, ревизия платы устройства 4.5. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
AfanasiyBelyushin Опубликовано 25 февраля, 2020 · Жалоба В 23.02.2020 в 18:06, asckold сказал: Добрый день, возникла проблемка, перестает отвечать 161 порт, сбрасываешь настройки в "0", порт доступен , после всех настроек не доступен. Скажите, может при включение определенного сервиса , snmp перестает работать , что , то его перекрывает. При сканирование портов 161, 162 выдает 161/udp open|filtered snmp 162/udp closed snmptrap, сбрасываю настройки , опять порты доступны. Версия прошивки 1.11.1, версия загрузчика 1.0, ревизия платы устройства 4.5. Добрый день. Можете уточнить, что именно настраиваете на контроллере? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...