Обновление прошивки устройства SNR-ERD-4 обновления, фиксы, баги, обсуждения хотелок

Недавно закупили у вас 100 штук контроллеров ERD-4 (с разъемами DEGSON).

При настройке выяснилось, что не корректно работает сохранение конфигурации для портов DO.

 

Для большей наглядности и понимания проблемы предлагаю вам провести вот такой эксперимент:

Переведите все порты в режим DO.

Переключаете все переключатели в состояние ВКЛ. Сохраняете конфиг, перезагружаете контроллер по питанию.

После перезагрузки часть портов возвращаются в исходное положение.

То же самое с режимом замкнутые/разомкнутые контакты.

Если порт переключился в режим ВКЛ, то не всегда его удается вернуть в первоначальное выключенное состояние после перезагрузки.

Аналогично с замкнутыми/разомкнутыми контактами.

Пробовал прошивки с 9 по 11, и индустриальную. Везде одно и то же.

на 8-й вроде работает нормально, но она старая.

Прошу оперативно разобраться с данной проблемой и обновить прошивку.

 

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

29 минут назад, KiB.org сказал:

Недавно закупили у вас 100 штук контроллеров ERD-4 (с разъемами DEGSON).

При настройке выяснилось, что не корректно работает сохранение конфигурации для портов DO.

 

Для большей наглядности и понимания проблемы предлагаю вам провести вот такой эксперимент:

Переведите все порты в режим DO.

Переключаете все переключатели в состояние ВКЛ. Сохраняете конфиг, перезагружаете контроллер по питанию.

После перезагрузки часть портов возвращаются в исходное положение.

То же самое с режимом замкнутые/разомкнутые контакты.

 Если порт переключился в режим ВКЛ, то не всегда его удается вернуть в первоначальное выключенное состояние после перезагрузки.

Аналогично с замкнутыми/разомкнутыми контактами.

Пробовал прошивки с 9 по 11, и индустриальную. Везде одно и то же.

на 8-й вроде работает нормально, но она старая.

Прошу оперативно разобраться с данной проблемой и обновить прошивку.

 

 

Добрый день.

Воспроизведём описанную вами ситуацию на тестовом стенде и свяжемся с вами по результатам.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

2 часа назад, KiB.org сказал:

Недавно закупили у вас 100 штук контроллеров ERD-4 (с разъемами DEGSON).

При настройке выяснилось, что не корректно работает сохранение конфигурации для портов DO.

 

Для большей наглядности и понимания проблемы предлагаю вам провести вот такой эксперимент:

Переведите все порты в режим DO.

Переключаете все переключатели в состояние ВКЛ. Сохраняете конфиг, перезагружаете контроллер по питанию.

После перезагрузки часть портов возвращаются в исходное положение.

То же самое с режимом замкнутые/разомкнутые контакты.

Если порт переключился в режим ВКЛ, то не всегда его удается вернуть в первоначальное выключенное состояние после перезагрузки.

Аналогично с замкнутыми/разомкнутыми контактами.

Пробовал прошивки с 9 по 11, и индустриальную. Везде одно и то же.

на 8-й вроде работает нормально, но она старая.

Прошу оперативно разобраться с данной проблемой и обновить прошивку.

 

 

Добрый день. Воспроизвели ситуацию на тестовом стенде. Исправили в новой версии прошивки, просьба проверить работу контроллера с ней. Взять прошивку можно в репозитории: http://data.nag.ru/SNR ERD/SNR-ERD-4/Firmware/Beta/

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

On 11/6/2019 at 12:45 PM, AfanasiyBelyushin said:

Добрый день. Воспроизвели ситуацию на тестовом стенде. Исправили в новой версии прошивки, просьба проверить работу контроллера с ней. Взять прошивку можно в репозитории: http://data.nag.ru/SNR ERD/SNR-ERD-4/Firmware/Beta/

Первый контроллер работает.

Спасибо!!!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В 10.06.2019 в 15:14, st.blackd сказал:

Так же есть проблема с DHCP. Мы используем циски в своих  сетях, при перебоях с электричеством контроллер  включается значительно быстрее роутера и свича, соответственно контроллер получается недоступным до ручной перезагрузки, вопрос решается прописыванием статики, но это не всегда удобно.

Добрый день.

Разработали функционал таймаута DHCP:

Добавлена возможность задать время (от 0 до 999 секунд) в течении которого ERD-4 пытается получить IP по DHCP, по истечению данного таймаута выставляется дефолтный IP (192.168.15.20).

Данный функционал уже доступен в тестовой прошивке:

http://data.nag.ru/SNR ERD/SNR-ERD-4/Firmware/Beta/ERD-4_vi0.1.3.bin

 

1669104270_dhcp.thumb.png.bdc47e004c629ba0153fcb2d67f018fb.png

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Здравствуйте,  SNR-ERD-4 прошивка 1.11.0, можете сделать Email-сообщения более информативными? Сейчас приходят сообщения, вида: SNR-ERD-4: Normal Temperature, было бы удобнее, если писалась бы какая текущая температура. То есть когда выходит за пределы нормальной работы и когда нормальная температура, то писать текущую температуру. Насколько я понял, в новых версиях прошивки такого нет.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

24 минуты назад, StraNiX сказал:

Здравствуйте,  SNR-ERD-4 прошивка 1.11.0, можете сделать Email-сообщения более информативными? Сейчас приходят сообщения, вида: SNR-ERD-4: Normal Temperature, было бы удобнее, если писалась бы какая текущая температура. То есть когда выходит за пределы нормальной работы и когда нормальная температура, то писать текущую температуру. Насколько я понял, в новых версиях прошивки такого нет.

Добрый день.

Просьба воспользоватся текущей версией прошивки:

http://data.nag.ru/SNR ERD/SNR-ERD-4/Firmware/Beta/ERD-4_vi0.1.3.bin

 

Вы устанавливаете триггер, именно по этому триггеру и получаете уведомление. В текущей версии помимо статуса, есть ещё и информация по установленному триггеру.

Для демонстрации инициировал аварию при 40C и восстановление при 30С:

 

image.thumb.png.b698462e33860e8ac7aba3e1fd935753.png

 

 

Логи на ERD:

 

image.thumb.png.b563301e1fad22a6c88ba7cad4920284.png

 

 

Сообщения в почту аналогичные:


SNR-ERD-4-Office: Critical Temperature on 1303213103 more than 30 ТАC


SNR-ERD-4-Office: Normal Temperature on 1303213103 less than 40 ТАC

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

1 минуту назад, Dmitriy Lizunov сказал:

Просьба воспользоватся текущей версией прошивки:

http://data.nag.ru/SNR ERD/SNR-ERD-4/Firmware/Beta/ERD-4_vi0.1.3.bin

Спасибо, попробую, видимо я упустил это изменение

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

21 час назад, Dmitriy Lizunov сказал:

Просьба воспользоватся текущей версией прошивки:

http://data.nag.ru/SNR ERD/SNR-ERD-4/Firmware/Beta/ERD-4_vi0.1.3.bin

Вчера я упустил, а когда выйдет стабильная версия прошивки?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В 07.11.2019 в 11:04, KiB.org сказал:

Первый контроллер работает.

Спасибо!!!

Добрый день.

Удалось ли проверить на остальных контроллерах работу с данной прошивкой? Необходимый функционал работает как ожидалось?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Запрос вычисления средней температуры от нескольких температурных датчиков.

Или как вариант по максимумам и минимумам от нескольких датчиков.

Например если любой из пяти датчиков пробил минимум срабатывает логика, так же и по максимуму.

Нужно для ПИД регулятора.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Добрый день. Подскажите, как получить по snmp данные ADC не в виде целого числа (пример - 12) а со знаками после запятой (пример - 12.43)

 

# snmpwalk -v 2c -c public 192.168.1.4 .1.3.6.1.4.1.40418.2.6.1
SNMPv2-SMI::enterprises.40418.2.6.1.2.0 = INTEGER: 12

Пример выдачи целого числа

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

13 минут назад, Alexey902 сказал:

Добрый день. Подскажите, как получить по snmp данные ADC не в виде целого числа (пример - 12) а со знаками после запятой (пример - 12.43)

 


# snmpwalk -v 2c -c public 192.168.1.4 .1.3.6.1.4.1.40418.2.6.1
SNMPv2-SMI::enterprises.40418.2.6.1.2.0 = INTEGER: 12

Пример выдачи целого числа

Добрый день.

Данные о статусе формата данных доступны в OID: dataType .1.3.6.1.4.1.40418.2.6.10.1.0

В данном OID’е содержится состояние опции «Тип данных» - формат данных, в которых устройство отдает значения измеренных величин (напряжение, ток и тд). Устройство поддерживает 3 типа (формата) данных:

1. Integer (целые);

2. Float (данные с плавающей запятой);

3. uFloat (целые, но с отображением знаков после запятой). В этом формате значение умножается на 100, т.е., например, 1234 = 12.34. Этот формат служит для передачи действительного значения SNMPменеджерам, которые не поддерживают работу с данными с плавающей запятой.

snmpget -v1 -c public 192.168.15.20 .1.3.6.1.4.1.40418.2.6.10.1.0

snmpset -v1 -c public 192.168.15.20 .1.3.6.1.4.1.40418.2.6.10.1.0 i n

где «n» - состояние:

0: integer

1: float

2: ufloat

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

28 минут назад, AfanasiyBelyushin сказал:

Добрый день.

Данные о статусе формата данных доступны в OID: dataType .1.3.6.1.4.1.40418.2.6.10.1.0

В данном OID’е содержится состояние опции «Тип данных» - формат данных, в которых устройство отдает значения измеренных величин (напряжение, ток и тд). Устройство поддерживает 3 типа (формата) данных:

1. Integer (целые);

2. Float (данные с плавающей запятой);

3. uFloat (целые, но с отображением знаков после запятой). В этом формате значение умножается на 100, т.е., например, 1234 = 12.34. Этот формат служит для передачи действительного значения SNMPменеджерам, которые не поддерживают работу с данными с плавающей запятой.

snmpget -v1 -c public 192.168.15.20 .1.3.6.1.4.1.40418.2.6.10.1.0

snmpset -v1 -c public 192.168.15.20 .1.3.6.1.4.1.40418.2.6.10.1.0 i n

где «n» - состояние:

0: integer

1: float

2: ufloat

Спасибо за быстрый ответ, помогло, все работает )))

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Добрый день!

 

Купили около 40 ERD4 и планируем еще!

 

Хотим вот такую функцию:

Изменение состояния реле 220v на заданное время по SNMP. Чтобы его можно было включить или выключить на N секунд.

 

Есть некое устройство, которое должно быть включено не более и не менее N секунд, сейчас мы даем команду на замыкание реле, а через нужное время - на размыкание.

Но в случае, если мы замкнули реле и пропала связь, команду на размыкание мы подать не можем, устройство либо продолжает работать, что для него критично, либо ждет сработки watchdog, который по пропаданию пинга выключит реле, что делает время его работы малопредсказуемым. 

 

Можно реализовать такую функцию?

 

Заранее спасибо!

Изменено пользователем hiller

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В 15.12.2019 в 00:40, hiller сказал:

Добрый день!

 

Купили около 40 ERD4 и планируем еще!

 

Хотим вот такую функцию:

Изменение состояния реле 220v на заданное время по SNMP. Чтобы его можно было включить или выключить на N секунд.

 

Есть некое устройство, которое должно быть включено не более и не менее N секунд, сейчас мы даем команду на замыкание реле, а через нужное время - на размыкание.

Но в случае, если мы замкнули реле и пропала связь, команду на размыкание мы подать не можем, устройство либо продолжает работать, что для него критично, либо ждет сработки watchdog, который по пропаданию пинга выключит реле, что делает время его работы малопредсказуемым. 

 

Можно реализовать такую функцию?

 

Заранее спасибо!

 

 

Добрый день, данный функционал реализован по средствам ВЕБ интерфейса:

image.thumb.png.7e3289f4cde9ab9fdb129dd2de1db88b.png

 

Вы устанавливаете время перезагрузки, отмечаете чекбокс и применяете настройку.

После выполнения, состояние Реле или DO меняется на противоположное от текущего (было включено стало выключено и наоборот) на указанный Вами промежуток времени.

 

Так же есть реализация по SNMP:

Что бы установить время перезагрузки как постоянное значение:

 

.1.3.6.1.4.1.40418.2.6.2.2.1.4.1 - Реле
.1.3.6.1.4.1.40418.2.6.2.2.1.4.2 - DO-1
.1.3.6.1.4.1.40418.2.6.2.2.1.4.3 - DO-2
.1.3.6.1.4.1.40418.2.6.2.2.1.4.4 - DO-3
.1.3.6.1.4.1.40418.2.6.2.2.1.4.5 - DO-4
.1.3.6.1.4.1.40418.2.6.2.2.1.4.6 - DO-5

 

Отправлять Integer: от 1 до 255 - секунд

 

После чего перезагрузка:

 

.1.3.6.1.4.1.40418.2.6.2.2.1.3.1 - Реле
.1.3.6.1.4.1.40418.2.6.2.2.1.3.2 - DO-1
.1.3.6.1.4.1.40418.2.6.2.2.1.3.3 - DO-2
.1.3.6.1.4.1.40418.2.6.2.2.1.3.4 - DO-3
.1.3.6.1.4.1.40418.2.6.2.2.1.3.5 - DO-4
.1.3.6.1.4.1.40418.2.6.2.2.1.3.6 - DO-5

 

Отправлять Integer: "2"  в нужный OID

 

image.thumb.png.4394b49b4673a3f05794da41ad80a969.png

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Здравствуйте! SNR-ERD4C, Отображает отрицательную температуру как положительную. Температуру, приблизительно -30С отображает как 90С, нам же нужен контроль как отрицательной темературы так и положительной.

Версия прошивки 1.11.1
Изменено пользователем novax

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

1 минуту назад, novax сказал:

Здравствуйте! SNR-ERD4C, Отображает отрицательную температуру как положительную. Температуру, приблизительно -30С отображает как 90С, нам же нужен контроль как отрицательной темературы так и положительной.

Добрый день.

Подскажите, пожалуйста, какой датчик используете для измерения температуры? Также просьба указать прошивку установленную на контроллере и есть ли какие-то ошибки в логе журнала.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

31 минуту назад, AfanasiyBelyushin сказал:

Добрый день.

Подскажите, пожалуйста, какой датчик используете для измерения температуры? Также просьба указать прошивку установленную на контроллере и есть ли какие-то ошибки в логе журнала. 

 

Версия прошивки 1.11.1, датчики SNR-DTS-2 2шт, подключены по трех проводной схеме, ошибок в журнале нет. Но сыпятся ошибки на

1-Wire , 1685 ошибок за сутки. Подключены оба датчика без удлинительных кабелей, параллельно. При чем, чем выше температура на датчике который отображает отрицательную температуру, в пределах отрицательных, тем выше значения отображает ERD. В положительные температуры окружающего воздуха показания в норме.
   
Изменено пользователем novax

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

1 час назад, novax сказал:
 

Версия прошивки 1.11.1, датчики SNR-DTS-2 2шт, подключены по трех проводной схеме, ошибок в журнале нет. Но сыпятся ошибки на

1-Wire , 1685 ошибок за сутки. Подключены оба датчика без удлинительных кабелей, параллельно.
   

Можете подсказать нет ли повреждений на кабелях датчиков и не располагаются ли рядом устройства, которые могут создавать электромагнитную помеху?

 

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

2 часа назад, AfanasiyBelyushin сказал:

Можете подсказать нет ли повреждений на кабелях датчиков и не располагаются ли рядом устройства, которые могут создавать электромагнитную помеху? 

 

 

Повреждений нет, помехи так же исключены, так как располагаются  не менее 300 мм от силовых линий (Экранированы) и 400 мм от металлического шкафа, с оборудованием  шкаф заземленный.   

 

Странность в том, что, при положительных окружающих температурах датчики отображают данные корректно.

 

Утром температура была около -30, датчик отображал около 90С, сейчас около -25 отображает 104С.

Изменено пользователем novax

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

19 часов назад, novax сказал:

Повреждений нет, помехи так же исключены, так как располагаются  не менее 300 мм от силовых линий (Экранированы) и 400 мм от металлического шкафа, с оборудованием  шкаф заземленный.   

 

Странность в том, что, при положительных окружающих температурах датчики отображают данные корректно.

 

Утром температура была около -30, датчик отображал около 90С, сейчас около -25 отображает 104С.

 

Добрый день.

Предлагаю перенести наш диалог на support@nag.ru. Там более подробно и предметно рассмотрим варианты решения вашей проблемы.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

2 минуты назад, AfanasiyBelyushin сказал:

Добрый день.

Предлагаю перенести наш диалог на support@nag.ru. Там более подробно и предметно рассмотрим варианты решения вашей проблемы.

Добрый. Давайте.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Добрый день, возникла проблемка, перестает отвечать 161 порт, сбрасываешь настройки в "0", порт доступен , после всех настроек не доступен. Скажите,  может при включение определенного сервиса , snmp перестает работать , что , то его перекрывает. При сканирование портов 161, 162 выдает        161/udp open|filtered snmp            162/udp closed        snmptrap, сбрасываю настройки , опять порты доступны. Версия прошивки 1.11.1, версия загрузчика 1.0, ревизия платы устройства 4.5.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В 23.02.2020 в 18:06, asckold сказал:

Добрый день, возникла проблемка, перестает отвечать 161 порт, сбрасываешь настройки в "0", порт доступен , после всех настроек не доступен. Скажите,  может при включение определенного сервиса , snmp перестает работать , что , то его перекрывает. При сканирование портов 161, 162 выдает        161/udp open|filtered snmp            162/udp closed        snmptrap, сбрасываю настройки , опять порты доступны. Версия прошивки 1.11.1, версия загрузчика 1.0, ревизия платы устройства 4.5.

Добрый день.

Можете уточнить, что именно настраиваете на контроллере?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.