k104x Опубликовано 5 августа, 2018 · Жалоба Наступил на грабли, обновлять прошивку, когда питание erd подается по poe нельзя, да? poe делает SNR-S2985G-8T-POE Device, апгрейдил прошивку с 1.6. ерд не вернулась. При свапе power inline возвращается в режиме бутлоадера, так же успешно не шьется. Завтра поеду с блоком питания :\ Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
k104x Опубликовано 6 августа, 2018 · Жалоба Девайс успешно восстановлен. POE не виновато. Прошилась из бутлоадера, при прямом подключении к ноуту. Уже какой раз замечаю, что прошивка по сети (через 1-2 роутера) заканчивается кирпичингом. Было такое же на 3s. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
d.brusentsev Опубликовано 17 августа, 2018 (изменено) · Жалоба Добрый день! Продолжается работа над прошивкой 1.8. А пока можно протестировать бета-версию. Подробности в теме. Изменено 17 августа, 2018 пользователем d.brusentsev Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
StraNiX Опубликовано 21 августа, 2018 · Жалоба @d.brusentsev не получилось прошить устройство, пишет что успешно обновлён и будет перезагружен и ... Старая прошивка Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
d.brusentsev Опубликовано 22 августа, 2018 · Жалоба 14 часов назад, StraNiX сказал: @d.brusentsev не получилось прошить устройство, пишет что успешно обновлён и будет перезагружен и ... Старая прошивка Попробуйте через tftpd. Обновили ссылку, должно работать Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
StraNiX Опубликовано 22 августа, 2018 · Жалоба 2 часа назад, d.brusentsev сказал: Попробуйте через tftpd. Обновили ссылку, должно работать Через tftp пока не хочу пробовать, придётся заново всё настраивать. Перекачал заново прошивку - прошивка осталась старая и не обновилась Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
d.brusentsev Опубликовано 6 сентября, 2018 · Жалоба В 22.08.2018 в 11:55, StraNiX сказал: Через tftp пока не хочу пробовать, придётся заново всё настраивать. Перекачал заново прошивку - прошивка осталась старая и не обновилась Залили пред-релизную версию Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
StraNiX Опубликовано 6 сентября, 2018 · Жалоба 2 часа назад, d.brusentsev сказал: Залили пред-релизную версию Прошился успешно, с яндекс почтой теперь будет работать? SNMP изменился? Где брать новые ключи? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
d.brusentsev Опубликовано 7 сентября, 2018 (изменено) · Жалоба 20 часов назад, StraNiX сказал: Прошился успешно, с яндекс почтой теперь будет работать? SNMP изменился? Где брать новые ключи? Добрый день! С гугл почтой работает точно, нужно в настройках безопасности, включить опцию небезопасные приложения. SNMP не изменился. Сейчас пароль на устройство read/write community При загрузке прошивки через tftpd настройки не сбрасываются. Настройки сбрасываются только при сбросе на заводские установки Изменено 7 сентября, 2018 пользователем d.brusentsev Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
StraNiX Опубликовано 7 сентября, 2018 · Жалоба 4 часа назад, d.brusentsev сказал: С гугл почтой работает Это я знаю, но нужен именно яндекс 4 часа назад, d.brusentsev сказал: При загрузке прошивки через tftpd настройки не сбрасываются. Я прошивал через web-интерфейс Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
d.brusentsev Опубликовано 12 сентября, 2018 · Жалоба 12.09.2018 - v. 1.8 - добавлена поддержка MQTT-протокола - http: изменено отображение web-интерфейса: основное меню разделено на подменю, функции выходов перенесены во вкладку "Сервисы" - http: добавлена возможность использовать русские буквы при записи данных и их отображении - http: изменено отображение датчиков RF: сами датчики отображаются на главной странице, в настройках wireless настраиваются сетевые параметры и регистрируются устройства - snmp: добавлен пароль community на чтение данных - добавлена поддержка датчика тока с выходом 4-20 мА (доступно для устройств версии 4.5 и выше) - добавлена функция масштабирования значений датчика ADC IN - добавлена функция передачи данных о датчике ADC IN для приложения Nagruzka - добавлен сервис "Гигростат": осушение и увлажнение - добавлен контроль критической влажности - gsm: добавлена возможность использования номера администратора любого формата (номер может начинаться как с "+7...", так и с "8...", в т.ч. короткие номера. Максимальная длина номера: 13 знаков) - sms: запросы обрабатываются независимо от регистра букв (кроме пароля) - sms: изменено содержание запросов "get volt" - > "get adc", "get senses" - > "get di", "get dio" - > "get do" - sms: добавлен ответ на запрос "get info": в ответе содержится информация о SysLocation, MAC, IP-адресе Ethernet и GSM устройства - sms: при запросах "get temp" и "get hum" в ответ добавлены имена датчиков - изменено содержание оповещений о событиях в MQTT, e-mail, SMS и SNMP-traps - изменен алгоритм перезагрузки выходов: при перезагрузке реле состояние выхода временно инвертируется независимо от первоначального состояния выхода - converter: добавлена функция отклонения уже занятого соединения при работе с конвертером - добавлено мигание светодиодом во время работы ERD - изменен порядок сохранения настроек. Сервисы Планировщик, Сетевая диагностика и Синхронная работа необходимо проверить и настроить заново при необходимости - сервис Сетевая диагностика: фикс бага, при котором уведомления отправлялись каждые десять секунд при потере пинга - snmp: фикс бага, при котором возникали ошибки при работе с mib-файлом через linux - http: фикс бага, при котором отображались неверные параметры на веб-страницах датчиков Shunt, RSSensor-H/T/P и DTS при их отключении - http: фикс бага, при котором некорректно отображались веб-страницы с удалённого IP-адреса - sntp: фикс бага, при котором неправильно выставлялось время при синхронизации с sntp-сервером В новой версии прошивки read/write community = пароль на устройстве (по умолчанию public) Добавлена перезагрузка ERD по SNMP:snmpset -v1 -c public 192.168.15.20 .1.3.6.1.4.1.40418.2.6.10.300.0 i 1 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
d.brusentsev Опубликовано 12 сентября, 2018 (изменено) · Жалоба Тестовое устройство доступно по адресу: 82.112.58.117:51080 (Web-интерфейс) 82.112.58.117:51161 (161 порт SNMP) Изменено 12 сентября, 2018 пользователем d.brusentsev Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
StraNiX Опубликовано 14 сентября, 2018 · Жалоба В 12.09.2018 в 07:43, d.brusentsev сказал: 12.09.2018 - v. 1.8 Это конечно хорошо, но пропала возможность подписать входы/выходы. Просьба вернуть эту опцию, так как не нужно помнить на каком выходе, какое оборудование висит. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
d.brusentsev Опубликовано 14 сентября, 2018 · Жалоба 19 минут назад, StraNiX сказал: Это конечно хорошо, но пропала возможность подписать входы/выходы. Просьба вернуть эту опцию, так как не нужно помнить на каком выходе, какое оборудование висит. Все данные доступны, как по WEB, так и по SNMP. ОБновлял прошивку с 1.6 на 1.8. Возможно есть проблема, если была установлена прошивка 1.5 т.к. эта версия не поддерживала SNMP-таблицы. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
StraNiX Опубликовано 14 сентября, 2018 · Жалоба 1 минуту назад, d.brusentsev сказал: Все данные доступны, как по WEB Это DI, а DO? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
d.brusentsev Опубликовано 14 сентября, 2018 · Жалоба 1 минуту назад, StraNiX сказал: Это DI, а DO? В DO-таблице мы не стали дублировать информацию Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
a.kazancev Опубликовано 15 сентября, 2018 · Жалоба В 06.09.2018 в 14:06, StraNiX сказал: с яндекс почтой теперь будет работать? Запрос включили в систему баг трекинга. Поправим в следующей версии. В 14.09.2018 в 11:41, StraNiX сказал: Это DI, а DO? Вопрос считаю резонным. Как по Вашему будет лучше? Вынести именование порта на страницу "Настройки" или на страницах DI/DO ? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
StraNiX Опубликовано 15 сентября, 2018 · Жалоба Давайте я поясню для чего я купил эту "штуку" (реле erd). Есть объект, где весьма нестабильное напряжение, в следствии чего определённое оборудование начинает неправильно работать (свитчи), для восстановления правильной работы оборудования, необходимо просто перезагрузить устройство (выключить и включить питание). Этот объект работает с раннего утра и до вечера, если днём практически нет проблем перезагрузить устройство, то вот в ночное время... Приходится приезжать. Купив ERD эта проблема уходит, надо всего лишь зайти на него и перезагрузить питание на свитчах (каждый свитч воткнут в свою розетку). Исходя из этого просто необходимо иметь подписи розеток, чтобы отключить именно зависший свитч, а не какой-либо другой. 9 минут назад, a.kazancev сказал: Вопрос считаю резонным. Как по Вашему будет лучше? Вынести именование порта на страницу "Настройки" или на страницах DI/DO ? Как Вы видите вынесение названий портов на страницу "Настроек"? То есть, когда я зайду перезагрузить устройство, то там я названий не увижу или не смогу я их изменить? На страницах DI/DO, было бы неплохо, но как мне думается, названия должны быть разные, то есть в DI - одно название порта, а в DO - другое. Если я правильно понимаю, то порт принимает только одно значение, либо DI, либо DO - значит путаницы в разных названиях не будет, зато удобно быстро менять функционал реле. В 14.09.2018 в 09:44, d.brusentsev сказал: В DO-таблице мы не стали дублировать информацию Да, неправильно сформулировал. В одной таблице есть названия, а в другой нет, но простите, какое дублирование? Есть N портов, если они в DI - название есть, в то же время этих портов НЕТ в DO. Тоже самое, если порты в DO - названия НЕТ и НЕТ их в DO!!! Поэтому тут несколько не подходит термин дублирования. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
StraNiX Опубликовано 2 октября, 2018 · Жалоба Новая прошивка оказалась не столь стабильной. Был случай, когда было отключено питания на входе, для проверки напряжения. Но e-mail ERD не отправил, ни о потери напряжения, ни о появлении. Это было не однократно, пока не перезагрузили само устройство, после этого стало опять отправлять сообщения. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
d.brusentsev Опубликовано 3 октября, 2018 · Жалоба 21 час назад, StraNiX сказал: Новая прошивка оказалась не столь стабильной. Был случай, когда было отключено питания на входе, для проверки напряжения. Но e-mail ERD не отправил, ни о потери напряжения, ни о появлении. Это было не однократно, пока не перезагрузили само устройство, после этого стало опять отправлять сообщения. В теме: " Тестирование бета-релизов прошивки устройства SNR-ERD-4" доступна новая beta, где доработана функция Mail-клиента. При каком uptime устройство перестает передавать сообщения? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
StraNiX Опубликовано 3 октября, 2018 · Жалоба 12 часов назад, d.brusentsev сказал: При каком uptime устройство перестает передавать сообщения? 6 дней, но это было 1 раз, как будет далее, неизвестно. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
asckold Опубликовано 16 октября, 2018 · Жалоба Добрый день, после обновления на ver. 1.8 , не правильно измеряет напряжение на входе, обновление до тестовой 1.9 не дало результатов, скорректировал с помощью "Смещение при масштабировании", но это не правильно, или это особенность измерения в новых прошивках?Смещение при масштабировании , Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
a.kazancev Опубликовано 16 октября, 2018 · Жалоба 7 часов назад, asckold сказал: Добрый день, после обновления на ver. 1.8 , не правильно измеряет напряжение на входе, обновление до тестовой 1.9 не дало результатов, скорректировал с помощью "Смещение при масштабировании", но это не правильно, или это особенность измерения в новых прошивках?Смещение при масштабировании , Добрый день, asckold. Сообщите пожалуйста ревизию платы устройства, с какой версии производилось обновление на 1.8 и пришлите пожалуйста скриншот со страницы "Порт ADC IN". После обновления коэффициенты масштабирования по умолчанию должны быть 1 и 0 для умножения и для смещения соответственно. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
asckold Опубликовано 16 октября, 2018 (изменено) · Жалоба Добрый вечер, приложил скрины. Обновлялся с 1.7 на 1.8 , потом на 1.9 вернул настройки на место Изменено 16 октября, 2018 пользователем asckold Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
a.kazancev Опубликовано 17 октября, 2018 · Жалоба 16 часов назад, asckold сказал: Добрый вечер, приложил скрины. Обновлялся с 1.7 на 1.8 , потом на 1.9 Странная ситуация. С помощью мультиметра убедитесь, что на вход точно подается 12.9В. На странице "Порты I/O -> Настройки" напротив ADC_IN должно быть выбрано "Напряжение". Попробуйте сбросить настройки. Попробуйте выполнить откат на к 1.7. Если проблема сохраниться, то необходимо обратиться в сервисный центр. Данный функционал проверен на платах v4.2-v4.5. Повторное тестирование так же не выявило проблемы. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...