PuZaN Posted July 15, 2016 Господа. Возник вопрос? Сейчас в качестве бордера стоит тазик с freebsd. (на нём правда ещё и NAT внутренний висит, трафика сейчас 200Мбит/с, в планах до 500 Мбит/с) Получили в аренду AS/24. Как-то не хочется тазик нагружать ещё и BGP. Может присоветуете что-нибудь бюджетное (можно б/у) Полистал по поиску, везде у народа что-то большое стоит на кучу Гбит/с. Мы же в самых смелых фантазиях ориентируемся на 500 Мбит/с Понимаю конечно что Cisco ASA это лучший выбор, но денег таких нет ;) Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
andryas Posted July 15, 2016 Сейчас в качестве бордера стоит тазик с freebsd. (на нём правда ещё и NAT внутренний висит, трафика сейчас 200Мбит/с, в планах до 500 Мбит/с) Это очень плохая идея. Если у Вас один аплинк и нет клиентов с bgp - поставьте в качестве бордера свитч. Справится даже древняя циска 3550 Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
ShyLion Posted July 15, 2016 ASA ASR Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
PuZaN Posted July 15, 2016 (edited) Сейчас в качестве бордера стоит тазик с freebsd. (на нём правда ещё и NAT внутренний висит, трафика сейчас 200Мбит/с, в планах до 500 Мбит/с) Это очень плохая идея. Если у Вас один аплинк и нет клиентов с bgp - поставьте в качестве бордера свитч. Справится даже древняя циска 3550 Вот вот. Поэтому хочется всё разнести. Аплинк Один Клиентов с bgp нет. Вот кстати где-то натыкался на наге про циску 3550. Вроде как и bgp поддерживает. Вопрос она нормально прожует 200-500 мбит клиентского трафика? ASA ASR Ага. перепутал) Edited July 15, 2016 by PuZaN Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
ShyLion Posted July 15, 2016 BGP Если аплинк только один, попросите их анонсить вашу /24, зачем вам лишний гемор? Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
PuZaN Posted July 15, 2016 BGP Если аплинк только один, попросите их анонсить вашу /24, зачем вам лишний гемор? Аплинк не хочет анонсить. Видимо потому-что взяли /24 не у него в аренду( за конский прайс Аплинк выдал нам один внешний статический ip. Вот теперь и думаем как к нему ещё арендованную /24 прикрепить. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
andryas Posted July 15, 2016 Вопрос она нормально прожует 200-500 мбит клиентского трафика? Там wirespeed. Рекомендую 3550-12T Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
ShyLion Posted July 15, 2016 Вот кстати где-то натыкался на наге про циску 3550. Вроде как и bgp поддерживает. Вопрос она нормально прожует 200-500 мбит клиентского трафика? Главное FullView не пытайтесь на нее получить :) Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
PuZaN Posted July 15, 2016 Вопрос она нормально прожует 200-500 мбит клиентского трафика? Там wirespeed. Рекомендую 3550-12T Спасибо. Будем читать про неё Вот кстати где-то натыкался на наге про циску 3550. Вроде как и bgp поддерживает. Вопрос она нормально прожует 200-500 мбит клиентского трафика? Главное FullView не пытайтесь на нее получить :) Да. прочитал немного про 2-3-5 FullView и сколько надо памяти и процессорной мощности. ;) Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Butch3r Posted July 15, 2016 (edited) 500 именно - 7204 npeg2 кошка да и нат оставить на серваке Edited July 15, 2016 by Butch3r Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
NiTr0 Posted July 15, 2016 Это очень плохая идея. а в чем проблема-то? Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
vlad11 Posted July 15, 2016 А зачем разносить? Современные сервера тянут гигабиты траффика. А если у вас NAT медленно работает или не тянет, то ... проблемы индейцев шерифа не интересуют. P.S. Для дефолта BGP есть куча L2+ и L3 коммутаторов, но не забываем про маленький буффер памяти для маршрутизации :) Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
vipro Posted July 15, 2016 Везде эти 3550 рекомендуют. Они ж древнее древних уже. Пусть берет 3560G (3750G) хотя бы. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
kaist Posted July 15, 2016 (edited) Везде эти 3550 рекомендуют. Они ж древнее древних уже. Пусть берет 3560G (3750G) хотя бы. а что в этом плохого? тем более с учетом нынешних цен, стоят как свич доступа... можно в зип кинуть и не один.. качественная схемотехника, ставший уже классическим cli, предсказуемое поведение. ИМХО, это железо из золотых времен cisco и если функционала достаточно, то нет повода не купить... это касается и 3560/3750/4948, но если достаточно возможностей 3550, то зачем платить больше? Edited July 15, 2016 by kaist Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
FATHER_FBI Posted July 15, 2016 Везде эти 3550 рекомендуют. Они ж древнее древних уже. Пусть берет 3560G (3750G) хотя бы. Скорей всего из за вот этого CPU1 buffers, 1524 bytes (total 12, permanent 12): 12 in free list (0 min, 12 max allowed) 0 hits, 0 misses CPU13 buffers, 1524 bytes (total 32, permanent 32): 1 in free list (0 min, 32 max allowed) 142 hits, 4 fallbacks CPU11 buffers, 1524 bytes (total 32, permanent 32): 16 in free list (0 min, 32 max allowed) 23 hits, 0 misses CPU6 buffers, 1524 bytes (total 10, permanent 10): 0 in free list (0 min, 10 max allowed) 8572477 hits, 931418 fallbacks CPU12 buffers, 1524 bytes (total 20, permanent 20): 10 in free list (0 min, 20 max allowed) 10 hits, 0 misses CPU3 buffers, 1524 bytes (total 20, permanent 20): 10 in free list (0 min, 20 max allowed) 385774 hits, 29 misses CPU0 buffers, 1524 bytes (total 200, permanent 200): 200 in free list (0 min, 200 max allowed) 0 hits, 0 misses CPU5 buffers, 1524 bytes (total 200, permanent 200): 200 in free list (0 min, 200 max allowed) 0 hits, 0 misses CPU8 buffers, 1524 bytes (total 32, permanent 32): 16 in free list (0 min, 32 max allowed) 16 hits, 0 misses CPU4 buffers, 1524 bytes (total 450, permanent 450): 221 in free list (0 min, 450 max allowed) 1704492 hits, 0 misses CPU2 buffers, 1524 bytes (total 10, permanent 10): 1 in free list (0 min, 10 max allowed) 5313221 hits, 534354 fallbacks CPU10 buffers, 1524 bytes (total 8, permanent 8): 0 in free list (0 min, 8 max allowed) 8 hits, 0 fallbacks CPU9 buffers, 1524 bytes (total 32, permanent 32): 16 in free list (0 min, 32 max allowed) 16 hits, 0 misses Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
EShirokiy Posted July 16, 2016 Я бы тазик оставил, только сетевухи нормальные надо поставить. 500 мегабит очень мало. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
PuZaN Posted July 16, 2016 Тазик староват уже. ( hp proliant dl320 g5. 2 гига оперативы, 2,4Ггц) Боюсь его нагрузить ещё и BGP. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
EShirokiy Posted July 16, 2016 PuZaN, что нибудь на кор I5 поставьте, надолго хватит. Не думаю, что у вас есть лишние деньги на железку. Проще эти деньги пустить на развитие сети. Старые циски типа 3550 тоже нет особого смысла нет ставить, сегодня у вас один аплинк, а завтра станет 2 или клиенты с BGP появятся, да и жрет много. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
vipro Posted July 16, 2016 Да где проще? 3560g стоит 20-25 рублей всего. Электроэнергии потребляет - смех. Делайте на нем аплинков сколько надо. Появятся клиенты с BGP? Да пусть появляются, им что fv отдавать? Они даже сами его не берут. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
nixx Posted July 16, 2016 Тазик староват уже. ( hp proliant dl320 g5. 2 гига оперативы, 2,4Ггц) Боюсь его нагрузить ещё и BGP. три фулл-вью, три бгп-даунлинка, две собственные ас, две полные таблицы маршрутизации - кушают 500мб оперативы и 0-1,5% cpu постоянно. cpu - xeon e5 :) мне кажется, вы дуете на холодное. максимум, что вам нужно - это оперативы добить, а если фулл-вью не принимать, то вообще ничего делать не надо. но в то же время я не стал бы хранить все яйца в одной корзине. нат отдельно, бордер отдельно. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
NiTr0 Posted July 16, 2016 Боюсь его нагрузить ещё и BGP. а что в бгп страшного-то?... тазик на обычном офисном селероне последних поколений легко и ненапряжно прожует гига 3-4 с натом. да и ваш g5 вполне себе пару гигов пролопатит. бгп по идее даже с фуллом большой нагрузки создавать не будет. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
EShirokiy Posted July 16, 2016 бгп по идее даже с фуллом большой нагрузки создавать не будет. во время обновления таблиц проц убежит в полку, если проц слабый Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
QWE Posted July 16, 2016 (edited) Господа. Возник вопрос? Сейчас в качестве бордера стоит тазик с freebsd. (на нём правда ещё и NAT внутренний висит, трафика сейчас 200Мбит/с, в планах до 500 Мбит/с) Получили в аренду AS/24. Как-то не хочется тазик нагружать ещё и BGP. Может присоветуете что-нибудь бюджетное (можно б/у) Полистал по поиску, везде у народа что-то большое стоит на кучу Гбит/с. Мы же в самых смелых фантазиях ориентируемся на 500 Мбит/с Понимаю конечно что Cisco ASA это лучший выбор, но денег таких нет ;) второй сервер + норм сетевуха - вдруг нужен будет FV или ipv6 у самого стоит сервер типа вот такого supermicro https://www.avito.ru/moskva/nastolnye_kompyutery/servery_supermicro_808910229 (Intel® Xeon® CPU E5345 @2.33GHz) и сетевуха https://www.avito.ru/moskva/tovary_dlya_kompyutera/setevaya_karta_intel_pro1000_dual_port_e1g42et_799360165 На ядре 2.6.35 600К PPS держит чисто как бордер, это по моим прикидкам до 1,5-2ГБит/с суммарного трафика Можете бу десктоп поставить пока не слишком древний если места вагон, но сетевуху однозначно норм надо ставить. Edited July 16, 2016 by QWE Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
PuZaN Posted July 16, 2016 (edited) три фулл-вью, три бгп-даунлинка, две собственные ас, две полные таблицы маршрутизации - кушают 500мб оперативы и 0-1,5% cpu постоянно. cpu - xeon e5 :) мне кажется, вы дуете на холодное. максимум, что вам нужно - это оперативы добить, а если фулл-вью не принимать, то вообще ничего делать не надо. но в то же время я не стал бы хранить все яйца в одной корзине. нат отдельно, бордер отдельно. Мы в принципе по тому же принципу (про яйца и несколько корзин) и делаем.У нас и так уже тазиков куча :) 1) Для бордера и НАТа 2) Для биллинга и фич биллинга 3) Для базы биллинга 4) Для резервных копий выше перечисленных 3-х 5) В зипе ещё один сервак. пред настроенный на горячую замену бордера. Вот хочется как-то разгрузить бордер. Почему бы сразу не поставить что-то железное, которое заточено именно под НЕБОЛЬШОЙ бордер и bgp. Чтоб настроил и забыл ну и собирать на ещё один такой в ЗИП. п.с. грешным делом думал о микротике)) но админ упирается. да и Сааба что-то в теме не слышно. Edited July 16, 2016 by PuZaN Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
snvoronkov Posted July 16, 2016 500 именно - 7204 npeg2 кошка да и нат оставить на серваке NPE G1 тоже такое пережует. Можно даже 7301 под такое дело взять - там по электричеству вообще мизер. Цена на Наге 45 тыр. (3550-12т, однако, и 20-ки не стоит.) Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...