Jump to content
Калькуляторы

Грозозащита ethernet рое линий до 200 метров. Как?

Распределенная сеть видеонаблюдения, камеры Bosch РоЕ, коммутаторы Dlink, линии utp ethernet до 200 метров, в разрыве линии PoE Extender с питанием от линии. Коммутатор заземлен. В грозу как правило выгарают extender-ы и повисают коммутаторы, реже выгарают порты на коммутаторы, совсем редко выгарают порты на камерах.

 

Какие годные решения есть?

 

1) Замена всех линий на FTP и заземление через FTP корпуса камеры в одной точке с коммутатором?

 

2) Установка возле коммутатора Грозозащиты Ethernet Nag-APC-POE и заземление его в одной точке с коммутатором

 

3) Установка возле коммутатора Грозозащиты Ethernet Nag-APC-POE и заземление его в одной точке с коммутатором, установку перед и после extender, и перед камерой отдельных модулей грозозащиты и заземление каждого в своей точке. Но тут как я понимаю грозозащиты должны быть с гальванической развязкой, иначе разность потенциалов убьет все без грозы?

 

4) Замена dlink на hp... но это вряд ли решит проблему с extender'ами...

Share this post


Link to post
Share on other sites

риск снизите, но гореть будет. Нужно перекладывать на оптику (выйдет дешевле, чем медь). Но питание искать локально на каждой точке.

Share this post


Link to post
Share on other sites

В идеале, устройства грозозащиты нужно устанавливать на каждом конце кабельного сегмента т.е. 1шт у коммутатора, 2шт у PoE Extender-а и 1шт у камеры. В противном случае наведённый потенциал может найти более короткий путь для стекания на землю. Тут встаёт вопрос "а как заземлить УЗИП со сороны камеры, или около PoE Extender-а?". Как вариант можно установить локальный заземлитель (дорогое удовольствие), или использовать конструкцию на которой установлена камера, PoE Extender. Предварительно нужно измерять потенциал между заземлениями 2-х концов каждого кабельного сегмента, и если разность не превысит 80 Вольт то выше описанное решение может иметь место, так как для разделительных трансформаторов ethernet портов такое напряжение не критично, а грозозащита начинает срабатывать при разности в 90 вольт.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.