amper Posted July 13, 2016 · Report post Распределенная сеть видеонаблюдения, камеры Bosch РоЕ, коммутаторы Dlink, линии utp ethernet до 200 метров, в разрыве линии PoE Extender с питанием от линии. Коммутатор заземлен. В грозу как правило выгарают extender-ы и повисают коммутаторы, реже выгарают порты на коммутаторы, совсем редко выгарают порты на камерах. Какие годные решения есть? 1) Замена всех линий на FTP и заземление через FTP корпуса камеры в одной точке с коммутатором? 2) Установка возле коммутатора Грозозащиты Ethernet Nag-APC-POE и заземление его в одной точке с коммутатором 3) Установка возле коммутатора Грозозащиты Ethernet Nag-APC-POE и заземление его в одной точке с коммутатором, установку перед и после extender, и перед камерой отдельных модулей грозозащиты и заземление каждого в своей точке. Но тут как я понимаю грозозащиты должны быть с гальванической развязкой, иначе разность потенциалов убьет все без грозы? 4) Замена dlink на hp... но это вряд ли решит проблему с extender'ами... Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
dmvy Posted July 14, 2016 · Report post риск снизите, но гореть будет. Нужно перекладывать на оптику (выйдет дешевле, чем медь). Но питание искать локально на каждой точке. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Kopytov Sergey Posted July 14, 2016 · Report post В идеале, устройства грозозащиты нужно устанавливать на каждом конце кабельного сегмента т.е. 1шт у коммутатора, 2шт у PoE Extender-а и 1шт у камеры. В противном случае наведённый потенциал может найти более короткий путь для стекания на землю. Тут встаёт вопрос "а как заземлить УЗИП со сороны камеры, или около PoE Extender-а?". Как вариант можно установить локальный заземлитель (дорогое удовольствие), или использовать конструкцию на которой установлена камера, PoE Extender. Предварительно нужно измерять потенциал между заземлениями 2-х концов каждого кабельного сегмента, и если разность не превысит 80 Вольт то выше описанное решение может иметь место, так как для разделительных трансформаторов ethernet портов такое напряжение не критично, а грозозащита начинает срабатывать при разности в 90 вольт. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
amper Posted July 14, 2016 · Report post А сколько стоит локальный заземлитель? Есть ли рое extender'ы со встроенной грозозащитой? Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...