profeMaster Опубликовано 2 апреля, 2019 · Жалоба On 7/27/2016 at 2:55 PM, pvl said: и ещё FLUKE 319. - тоже очень рекомендую. а можешь подсказать - они могут измерить пусковой ток асинхронного двигателя с рабочим током 0,68 А? Мои (Fluke 319) мерить не хотят. Также не хотят мерить DC блок питания, у которого заявлен inrush current 15 A, а рабочий ток нагрузки 2,5 А. продавец ссылается на 100 мс, типа клещи не всемогущи, все не измерят, но очень сомневаюсь, что так и должно быть. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
straus Опубликовано 2 апреля, 2019 · Жалоба Клещи не измеряют мгновенные максимальные значения. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
profeMaster Опубликовано 2 апреля, 2019 · Жалоба 2 minutes ago, straus said: Клещи не измеряют мгновенные максимальные значения. больше интресуют практические замеры семейством Fluke. Насколько видел, у них на многих моделях указано 100 мс. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
profeMaster Опубликовано 3 апреля, 2019 · Жалоба 2 hours ago, pvl said: Такой мелкий ток fluke 319 не заметит. В обзорах на ютубе измеряют пусковые токи на десятки и сотни ампер. да, выходит, что так. Замерил стартовый ток дрели, как в видео, это клещи могут. А мелкое замерить не могут. всем спасибо :) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
straus Опубликовано 3 апреля, 2019 · Жалоба Вопрос не в величине тока, а в длительности. Пусковой ток двигателя достаточно длительный, а Inrush Current блоков питания очень короткий. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
profeMaster Опубликовано 3 апреля, 2019 · Жалоба 1 minute ago, straus said: Вопрос не в величине тока, а в длительности. Пусковой ток двигателя достаточно длительный, а Inrush Current блоков питания очень короткий. но я пытался замерить и пусковой ток двигателя мощностью 150 Вт. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
straus Опубликовано 3 апреля, 2019 · Жалоба У двигателя на 150 Вт ротор довольно лёгкий, и пуск не затянутый, особенно если двигатель с короткозамкнутым ротором. Так что причина та же - длительность. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...