Elena2508 Опубликовано 4 июля, 2016 · Жалоба Подскажите куда рыть ищу замену ибп APС Заказчики требуют и деваться некуда - нашли пока только ибп фирмы Руселт но много пока с ними проблем конкретно с софтом и резервированием Требования ибп для серверных шкафов мощностью от 3 до 10квт Естественного отечественного производства Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
kirill bezrukavnikov Опубликовано 5 июля, 2016 · Жалоба Елена, обратитесь во ФГУП ЭЗАН, www.ezan.ac.ru , в отдел ОЦТА. вас там проконсультируют по этому поводу. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Elena2508 Опубликовано 5 июля, 2016 · Жалоба Спасибо будем изучать...рассмотрю все предложения Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
alex_001 Опубликовано 8 июля, 2016 · Жалоба http://www.invertor.ru . Стоит от них инвертор, + куча аккумов в стойке. Правда в критичных местах за ним все равно apc есть , но они уже были там к моменту установки инвертора. Разок выходил из строя (стоит несколько лет , не помню что было). Естественно если надо в каждую стойку ставить - не вариант , у нас запитывается несколько стоек от него. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
satboy Опубликовано 8 июля, 2016 (изменено) · Жалоба На МАПах 2010 года выпуска - время переключения великовато, серваки и железки уходят в ребут.. Приходилось ставить "буферный" упс после МАПа. Как с современными - не знаю. ЗЫ - Один из первых МАПов 2002 или 2003 года выпуска сдох после грозы, был направлен в ремонт производителю. После замены управляющей платы - пашет уже третий год.. Главное для долговечности Микроартовских девайсов - правильное заземление и реле подключения генератора через 20-30 секунд после старта.. Изменено 8 июля, 2016 пользователем satboy Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
taf_321 Опубликовано 10 июля, 2016 · Жалоба Тоже нарывались с МАПами на ребуты серверов. Производитель молочный зуб нерожденного единорога давал, что при пропадании входного напряжения переход на батарею происходит за один полупериод. Но даже дешевый китайский ИБП переключал нагрузку без перегрузки, а эти вундервафли - ребутили. Убрали отовсюду и сплавили менее привередливым потребителям. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
rdc Опубликовано 17 июля, 2016 · Жалоба сибконтакт посмотрите Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sol Опубликовано 17 июля, 2016 · Жалоба tensy.ru Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dimentos Опубликовано 8 августа, 2016 · Жалоба сибконтакт посмотрите Сибконтакт - хрень, ИМХО. Продавали ИБПС 12-350, брали на тестирование модели на 600 и 1200 Вт. Не соответствуют заявленным характеристикам, отключаются по перегреву, имеют провал в питании до 60В у On-line моделей. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
kingroud Опубликовано 9 августа, 2016 · Жалоба Подскажите куда рыть ищу замену ибп APС Заказчики требуют и деваться некуда - нашли пока только ибп фирмы Руселт но много пока с ними проблем конкретно с софтом и резервированием Требования ибп для серверных шкафов мощностью от 3 до 10квт Естественного отечественного производства В Мск есть компания СвязьИнжиниринг. ИБП делают неплохие. ВымпелКом почти весь на них. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
dr Tr0jan Опубликовано 11 августа, 2016 · Жалоба В Мск есть компания СвязьИнжиниринг. Это тот же самый OEM, который продаёт Nag, Бастион и другие. Даже мануалы не удосужились перевести на русский. ИБП делают неплохие. Дерьмо, на форуме уже обсуждали. ВымпелКом почти весь на них. У нас в ЦОДе (две билайновские стойки) стоял какой-то забугорный (уже не вспомню название), заменили на Nag (почти что СИ, но не СИ). Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bachaa Опубликовано 21 августа, 2016 · Жалоба Тульский штиль смотрите. http://www.shtyl.ru/ Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
MoonRainbow Опубликовано 22 августа, 2016 · Жалоба Может тут мне подскажут =) есть у нас smartwinner3000 старой и новой версии. так вот старый не уходит в защиту при работе от него мобильного рентген аппарата, который при подаче высокого на трубку ест что-то в районе 5ква, но крайне малое время. Как я понимаю он вытягивает такую нагрузку исключительно из-за больших значение работы под перегрузкой. Модели со штатными 6ква не хочется рассматривать скорее из-за масса-габаритных причин. Что-то похожее\близкое кто-нить знает? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
kirill bezrukavnikov Опубликовано 22 августа, 2016 · Жалоба мы когда надо было запустить станок который ел тока больше чем позволяли автоматы которые нельзя было менять - ставили немецкую приблуду плавного пуска.. может и вас спасет такая штуковина Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
kingroud Опубликовано 24 августа, 2016 · Жалоба Дерьмо, на форуме уже обсуждали. Ну, х.з. Ломались они реже, чем Итоны и АПС. И основная причина была - в дерьмовых акб внутри. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Дегтярев Илья Опубликовано 24 августа, 2016 · Жалоба Может тут мне подскажут =) есть у нас smartwinner3000 старой и новой версии. так вот старый не уходит в защиту при работе от него мобильного рентген аппарата, который при подаче высокого на трубку ест что-то в районе 5ква, но крайне малое время. Как я понимаю он вытягивает такую нагрузку исключительно из-за больших значение работы под перегрузкой. Модели со штатными 6ква не хочется рассматривать скорее из-за масса-габаритных причин. Что-то похожее\близкое кто-нить знает? http://rubot.pro/ibp.html На хабре расписывали целый цикл статей о схемотехнике ИБП двойного преобразования и насколько хорошо они справляются с перегрузкой. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
aleks01234 Опубликовано 25 августа, 2016 · Жалоба Сибконтакт - хрень, ИМХО. Продавали ИБПС 12-350, брали на тестирование модели на 600 и 1200 Вт. Не соответствуют заявленным характеристикам, отключаются по перегреву, имеют провал в питании до 60В у On-line моделей. отключение по перегреву не есть недостаток, хуже было-бы если продолжали работать не смотря на "закипание" Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
zova Опубликовано 4 сентября, 2016 · Жалоба "Энергия ПН" понравились - КЗ хорошо отрабатывают, ноль не "отрывают". Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bachaa Опубликовано 17 декабря, 2016 · Жалоба Купил ШТИЛЬ. У энергетиков везде стоят, не жалуются. Как замену APC выбрали. В рэковом исполнении 2ква, с модулем оповещения ethernet, батарейным блоком, салазками и 12 батарейками 12/9 обошлось примерно 85 тысяч. Шел прям с завода. 2 недели изготавливали и тестировали. Сегодня собирал в стойку. Фотоотчет. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Garra-67 Опубликовано 19 декабря, 2016 · Жалоба Нутро бы глянуть. Как бы не оказался там китайский енгповер-снр только в другом корпусе. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bachaa Опубликовано 19 декабря, 2016 · Жалоба китайский енгповер-снр Паяют вроде сами. Никакого китайского оем. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bachaa Опубликовано 25 декабря, 2016 · Жалоба Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
dIMbI4 Опубликовано 25 декабря, 2016 · Жалоба Блочная сборка, такой же китай как и снэр. Расходимся)) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bachaa Опубликовано 25 декабря, 2016 · Жалоба Блочная сборка Чем это плохо? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Garra-67 Опубликовано 26 декабря, 2016 · Жалоба Подход к проектированию. По сути собирается из одинакового подобного говна и палок, быстросовместимого в случае недопоставки компонента. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...