Подскажите куда рыть ищу замену ибп APС

Заказчики требуют и деваться некуда - нашли пока только ибп фирмы Руселт но много пока с ними проблем конкретно с софтом и резервированием

Требования ибп для серверных шкафов мощностью от 3 до 10квт

Естественного отечественного производства

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Елена, обратитесь во ФГУП ЭЗАН, www.ezan.ac.ru , в отдел ОЦТА. вас там проконсультируют по этому поводу.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Спасибо будем изучать...рассмотрю все предложения

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

http://www.invertor.ru . Стоит от них инвертор, + куча аккумов в стойке. Правда в критичных местах за ним все равно apc есть , но они уже были там к моменту установки инвертора.

Разок выходил из строя (стоит несколько лет , не помню что было).

Естественно если надо в каждую стойку ставить - не вариант , у нас запитывается несколько стоек от него.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

На МАПах 2010 года выпуска - время переключения великовато, серваки и железки уходят в ребут.. Приходилось ставить "буферный" упс после МАПа. Как с современными - не знаю.

 

ЗЫ - Один из первых МАПов 2002 или 2003 года выпуска сдох после грозы, был направлен в ремонт производителю. После замены управляющей платы - пашет уже третий год.. Главное для долговечности Микроартовских девайсов - правильное заземление и реле подключения генератора через 20-30 секунд после старта..

Изменено пользователем satboy

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Тоже нарывались с МАПами на ребуты серверов. Производитель молочный зуб нерожденного единорога давал, что при пропадании входного напряжения переход на батарею происходит за один полупериод. Но даже дешевый китайский ИБП переключал нагрузку без перегрузки, а эти вундервафли - ребутили. Убрали отовсюду и сплавили менее привередливым потребителям.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

tensy.ru

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

сибконтакт посмотрите

Сибконтакт - хрень, ИМХО. Продавали ИБПС 12-350, брали на тестирование модели на 600 и 1200 Вт. Не соответствуют заявленным характеристикам, отключаются по перегреву, имеют провал в питании до 60В у On-line моделей.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Подскажите куда рыть ищу замену ибп APС

Заказчики требуют и деваться некуда - нашли пока только ибп фирмы Руселт но много пока с ними проблем конкретно с софтом и резервированием

Требования ибп для серверных шкафов мощностью от 3 до 10квт

Естественного отечественного производства

 

В Мск есть компания СвязьИнжиниринг. ИБП делают неплохие. ВымпелКом почти весь на них.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В Мск есть компания СвязьИнжиниринг.

Это тот же самый OEM, который продаёт Nag, Бастион и другие. Даже мануалы не удосужились перевести на русский.

 

ИБП делают неплохие.

Дерьмо, на форуме уже обсуждали.

 

ВымпелКом почти весь на них.

У нас в ЦОДе (две билайновские стойки) стоял какой-то забугорный (уже не вспомню название), заменили на Nag (почти что СИ, но не СИ).

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Тульский штиль смотрите.

http://www.shtyl.ru/

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Может тут мне подскажут =) есть у нас smartwinner3000 старой и новой версии. так вот старый не уходит в защиту при работе от него мобильного рентген аппарата, который при подаче высокого на трубку ест что-то в районе 5ква, но крайне малое время. Как я понимаю он вытягивает такую нагрузку исключительно из-за больших значение работы под перегрузкой. Модели со штатными 6ква не хочется рассматривать скорее из-за масса-габаритных причин. Что-то похожее\близкое кто-нить знает?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

мы когда надо было запустить станок который ел тока больше чем позволяли автоматы которые нельзя было менять - ставили немецкую приблуду плавного пуска.. может и вас спасет такая штуковина

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Дерьмо, на форуме уже обсуждали.

 

 

Ну, х.з. Ломались они реже, чем Итоны и АПС. И основная причина была - в дерьмовых акб внутри.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Может тут мне подскажут =) есть у нас smartwinner3000 старой и новой версии. так вот старый не уходит в защиту при работе от него мобильного рентген аппарата, который при подаче высокого на трубку ест что-то в районе 5ква, но крайне малое время. Как я понимаю он вытягивает такую нагрузку исключительно из-за больших значение работы под перегрузкой. Модели со штатными 6ква не хочется рассматривать скорее из-за масса-габаритных причин. Что-то похожее\близкое кто-нить знает?

 

http://rubot.pro/ibp.html

На хабре расписывали целый цикл статей о схемотехнике ИБП двойного преобразования

и насколько хорошо они справляются с перегрузкой.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Сибконтакт - хрень, ИМХО. Продавали ИБПС 12-350, брали на тестирование модели на 600 и 1200 Вт. Не соответствуют заявленным характеристикам, отключаются по перегреву, имеют провал в питании до 60В у On-line моделей.

отключение по перегреву не есть недостаток, хуже было-бы если продолжали работать не смотря на "закипание"

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

"Энергия ПН" понравились - КЗ хорошо отрабатывают, ноль не "отрывают".

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Купил ШТИЛЬ. У энергетиков везде стоят, не жалуются. Как замену APC выбрали.

В рэковом исполнении 2ква, с модулем оповещения ethernet, батарейным блоком, салазками и 12 батарейками 12/9 обошлось примерно 85 тысяч. Шел прям с завода. 2 недели изготавливали и тестировали.

 

Сегодня собирал в стойку. Фотоотчет.

 

2016-12-17 14.37.55.jpg 2016-12-17 14.37.58.jpg 2016-12-17 14.38.02.jpg 2016-12-17 14.40.00.jpg 2016-12-17 14.40.23.jpg

 

2016-12-17 14.40.28.jpg 2016-12-17 15.12.36.jpg 2016-12-17 16.23.11.jpg 2016-12-17 16.23.21.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Нутро бы глянуть. Как бы не оказался там китайский енгповер-снр только в другом корпусе.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

китайский енгповер-снр

 

Паяют вроде сами. Никакого китайского оем.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

2016-12-24 15.54.26.jpg 2016-12-24 15.54.32.jpg 2016-12-24 15.54.37.jpg

 

2016-12-24 15.54.47.jpg 2016-12-24 15.55.00.jpg 2016-12-24 15.55.13.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Блочная сборка, такой же китай как и снэр. Расходимся))

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Блочная сборка

 

Чем это плохо?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Подход к проектированию. По сути собирается из одинакового подобного говна и палок, быстросовместимого в случае недопоставки компонента.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.