Знатокам. Сколько пр времени проработает узел связи на таком решении по электропитанию с аккумами?

Узел потребляет 55Вт, на переменке 220Вольт

 

Хочу установить ИБП и аккумы

 

http://shop.nag.ru/catalog/09839.On-line/17926.IBP-moschnostyu-1-kVA/19056.SNR-UPS-ONRM-1000-XL36

http://shop.nag.ru/catalog/09851.Akkumulyatory/13635.Tesla-Power/12588.B12100H - 3 шт

 

или такие аккумы

 

http://shop.nag.ru/catalog/09851.Akkumulyatory/13635.Tesla-Power/12587.B12150H - 3 шт

 

Я сделал прикидочную оценку, но хотел бы убедиться в ее правильности.

Share this post


Link to post
Share on other sites

на постоянке 55Вт/72В = 0,65А

исходя из информации к 100А акууму - 20 часовой разряд (5,0А)

5А/0,65А=7,69

20часов * 7,69= 153Часа

10% тратит на себя УПС

153*0,9=138часов или 5,76 суток продержится узел на трех 100А аккумах

 

Укажите где считаю не правильно

Share this post


Link to post
Share on other sites

Главное чтобы в ИБП не было таймера отключения "из-за возможного перегрева инвертора", а то всякое бывает... Но тут вроде ИБП изначально ориентирован на внешние АКБ - так что такого "нежданчика" может и не быть. Ждем ответа от SNR :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Главное чтобы в ИБП не было таймера отключения "из-за возможного перегрева инвертора", а то всякое бывает... Но тут вроде ИБП изначально ориентирован на внешние АКБ - так что такого "нежданчика" может и не быть. Ждем ответа от SNR :)

SNR прислал ссылку (http://shop.nag.ru/kalkulyatory/kalkulyator-dlya-podbora-akb) по которой решение показало время работы от трех 150Ач аккумов более 20ч.

Меня интересует время работы от 4 х суток. Вот и выбираю нужные акккумы.

Share this post


Link to post
Share on other sites

кривой калькулятор...

поставил обратный расчёт:

коэффициент 90

нагрузка 700 ватт

емкость 690Ач

напряжение 24В (6 батареек 12 вольтовых на 230Ач)

 

В итоге калькулятор сказал что работать будет меньше 5 минут...

 

а, пардон, дошло, коэффициент дробный, а не в процентах нужно было указывать

 

но всё равно время - меньше 5мин и более 20 часов малоинформативно

Edited by sheft

Share this post


Link to post
Share on other sites

Не будет ли дешевле вместо 6 батареек по 230 ач уже в сторону генератора с автозапуском посмотреть или солнечные панельки?

Почему именно 4 суток?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Укажите где считаю не правильно

 

Давайте посчитаем вместе.

Пиковая нагрузка известна. Сколько по времени нужно питать оборудование? В каком городе?

Могу посчитать несколько вариантов реализации, но пока мне не ясна цель.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Не будет ли дешевле вместо 6 батареек по 230 ач уже в сторону генератора с автозапуском посмотреть или солнечные панельки?

Почему именно 4 суток?

слишком часто на узле отключают электричество

могут отключить и в выходной день или серию праздничных дней

Share this post


Link to post
Share on other sites

Что тут считать-то. Берем суммарную емкость блока батарей в ач, умножаем на выходное напряжение блока батарей, получаем что-то в ватт-ч. Делим на мощность нагрузки в ваттах- получаем время в часах. Это голая школьная физика, затем умножаем на кпд преобразователя (~0.8) И имеем примерное время работы узла... Реально же паспортная мощность потребления коммутатора - это сферический конь в вакууме. У меня пока эта формула сходится с практикой в районе 3-4 часов работы на ибп. 3х часов хватает, чтобы сьездить на узел, и утащить туда автоинвертор с толстым автоаккумом, и через некоторое время утащить туда свежезаряженный автоаккум на замену иссякшего. Узел с двумя оптокошками на 66ач автоаккуме дежится около 3 часов максимум.

 

В вашем случае 230ач*12в=2760втч. Делим 2760ваттч на 55Ватт, получаем ~50 часов, с кпд 80% получаем 40 часов.

 

Вдогонку - чем меньше напряжение блока батарей, тем хуже кпд преобразователя, потери на низкой стороне и нагрев очень пропорциональны току.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Что тут считать-то. Берем суммарную емкость блока батарей в ач, умножаем на выходное напряжение блока батарей, получаем что-то в ватт-ч. Делим на мощность нагрузки в ваттах- получаем время в часах. Это голая школьная физика, затем умножаем на кпд преобразователя (~0.8) И имеем примерное время работы узла... Реально же паспортная мощность потребления коммутатора - это сферический конь в вакууме. У меня пока эта формула сходится с практикой в районе 3-4 часов работы на ибп. 3х часов хватает, чтобы сьездить на узел, и утащить туда автоинвертор с толстым автоаккумом, и через некоторое время утащить туда свежезаряженный автоаккум на замену иссякшего. Узел с двумя оптокошками на 66ач автоаккуме дежится около 3 часов максимум.

 

В вашем случае 230ач*12в=2760втч. Делим 2760ваттч на 55Ватт, получаем ~50 часов, с кпд 80% получаем 40 часов.

 

Вдогонку - чем меньше напряжение блока батарей, тем хуже кпд преобразователя, потери на низкой стороне и нагрев очень пропорциональны току.

Почему 230ач, планируется три по 100ач, итого 300ач. ~52часа

55 Вт мощность, эта цифра в web интерфейсе ИБП (которую он отдает на весь узел связи).

Edited by QWE

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну и далее, можно прикинуть примерное длительное время жизни узла при таких условиях. Нормальный цикл - 10 часов до полного разряда, затем должно быть 16 часов нормального заряда(скважность 10/16). Если 16 часов заряда будет, то срок службы аккумов будет равен паспортному количеству циклов заряда-разряда. Если нет нормального времени заряда, то надо вычитать из ач недозаряженное состояние. Примерно так, недозарядился половину времени зарядки, из емкости вычитаем процентов 30(там зарядка нелинейна времени), прикидываем режимы времени, и можно догадаться и о сроке службы аккумов до замены, и о необслуживаемости узла в течение месяцев. Всё это конечно с погрешностью, но для прикидок хватит.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Не думая о паспортных характеристиках батарей: из опыта 1 АКБ на 100 А*ч хватает на 7 часов при нагрузке 150 Вт. У автора нагрузка почти в три раза меньше, следует ожидать около 21 часа на 1 АКБ. На 2 штуках - 42,5, на 4 штуках - 87 часов.

Это разряд АКБ до 1,65 В/эл. В таких условиях AGM АКБ протянут примерно 250 циклов. Если разряд в ИБП ограничить до 1,8 В/эл, то время поддержки составит, соответственно, 1- 10ч, 2- 21ч, 4- 42 ч. А батарейки протянут около 700-750 циклов разряда-заряда.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.