Поставили новый коммутатор, но у него оказалось недоступно управление - удалось зайти с соседнего коммутатора.

 

SW1#ping 192.168.1.208

Type CTRL+C to abort.

Sending 5, 8-byte ICMP Echos to 192.168.1.208 , timeout is 3 seconds:

UUUUU

no answer from 192.168.1.208

SW1#traceroute 192.168.1.208

Tracing the route to 192.168.1.208

Type ctrl+c to abort.

1 192.168.2.97 8 ms 1 ms 1 ms

2 192.168.1.1 3 ms 3 ms 2 ms

3 192.168.1.208 2 ms 2 ms 1 ms

Trace complete.

SW1#sh ver

 

Network Operating System

Copyright © 2006-2013 Orion Networks International, Inc.

 

Product name: Alpha-A10E

NOS Version NOS_4.14.1967.Alpha-A10E.002.20140212.(Compiled Feb 12 2014, 19:39:06)

Support ipv6: YES

Bootstrap Version Bootstrap_3.1.7.Alpha-A10E.0.20140120

FPGA Version

Hardware Alpha-A10E. Version Rev.B.1

 

System MacAddress is :f8f0.8271.146c

Serial number:

Alpha-A10E with

64M bytes DRAM

16M bytes Flash Memory

 

Switch uptime is 0 days, 0 hours, 16 minutes

SW1#sh ip route

 

INET route table - vr: 0, table: 254

Destination Gateway Flags Use If Metric

0.0.0.0/0 192.168.2.97 UGS 0 sw0 0

0.0.0.0/0 10.144.2.1 UGS 146 et0 0

192.168.2.96/27 192.168.2.104 UC 1 sw0 0

192.168.2.104 192.168.2.104 UH 137 lo0 0

192.168.2.118 f8:f0:82:12:e5:87 UHL 47 sw0 2

10.144.2.0/24 vxTarget UC 13 et0 0

10.144.2.1 00:00:00:00:00:00 UHL 6 et0 10

vxTarget vxTarget UH 44 lo0 0

127.0.0.0/8 localhost UR 0 lo0 0

localhost localhost UH 16 lo0 0

Что за vxTarget? Подозреваю, что проблема из-за 2-х default gateway. Конфигурация свича стандартная:

interface ip 0

ip vlan 2

ip address 192.168.2.104 255.255.255.224 2

!

!command in cmap_mode

!

!command in pmap_mode

!

!command in config_mode

ip default-gateway 192.168.2.97

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Добрый день,

 

Необходимо зайти в boot режим коммутатора и потом ввести комманду "c". Будет следующий вывод:

 

[Alpha-A10E]: c

'.' = clear field; '-' = go to previous field; ^D = quit

boot device : rfa0

 

и если в строке boot device у указано не rfa0, надо изменить на rfa0.

Остальные строки нужно оставить без изменений.

В конце набрать yes для сохранения параметров.

 

Saving boot parameters...

Input 'yes' to confirm:yes

Done

[Alpha-A10E]:

 

Затем перезагрузить коммутатор.

После этого лишние маршруты должны пропасть.

 

Данный баг связан с тем, что небольшое количество коммутаторов с завода пришли с опцией boot device : et0, которая используется для тестирования на заводе.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.