xaker1 Posted June 22, 2016 · Report post Поставили новый коммутатор, но у него оказалось недоступно управление - удалось зайти с соседнего коммутатора. SW1#ping 192.168.1.208Type CTRL+C to abort. Sending 5, 8-byte ICMP Echos to 192.168.1.208 , timeout is 3 seconds: UUUUU no answer from 192.168.1.208 SW1#traceroute 192.168.1.208 Tracing the route to 192.168.1.208 Type ctrl+c to abort. 1 192.168.2.97 8 ms 1 ms 1 ms 2 192.168.1.1 3 ms 3 ms 2 ms 3 192.168.1.208 2 ms 2 ms 1 ms Trace complete. SW1#sh ver Network Operating System Copyright © 2006-2013 Orion Networks International, Inc. Product name: Alpha-A10E NOS Version NOS_4.14.1967.Alpha-A10E.002.20140212.(Compiled Feb 12 2014, 19:39:06) Support ipv6: YES Bootstrap Version Bootstrap_3.1.7.Alpha-A10E.0.20140120 FPGA Version Hardware Alpha-A10E. Version Rev.B.1 System MacAddress is :f8f0.8271.146c Serial number: Alpha-A10E with 64M bytes DRAM 16M bytes Flash Memory Switch uptime is 0 days, 0 hours, 16 minutes SW1#sh ip route INET route table - vr: 0, table: 254 Destination Gateway Flags Use If Metric 0.0.0.0/0 192.168.2.97 UGS 0 sw0 0 0.0.0.0/0 10.144.2.1 UGS 146 et0 0 192.168.2.96/27 192.168.2.104 UC 1 sw0 0 192.168.2.104 192.168.2.104 UH 137 lo0 0 192.168.2.118 f8:f0:82:12:e5:87 UHL 47 sw0 2 10.144.2.0/24 vxTarget UC 13 et0 0 10.144.2.1 00:00:00:00:00:00 UHL 6 et0 10 vxTarget vxTarget UH 44 lo0 0 127.0.0.0/8 localhost UR 0 lo0 0 localhost localhost UH 16 lo0 0 Что за vxTarget? Подозреваю, что проблема из-за 2-х default gateway. Конфигурация свича стандартная: interface ip 0ip vlan 2 ip address 192.168.2.104 255.255.255.224 2 ! !command in cmap_mode ! !command in pmap_mode ! !command in config_mode ip default-gateway 192.168.2.97 Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Mikhail Burnin Posted June 22, 2016 · Report post Добрый день, Необходимо зайти в boot режим коммутатора и потом ввести комманду "c". Будет следующий вывод: [Alpha-A10E]: c '.' = clear field; '-' = go to previous field; ^D = quit boot device : rfa0 и если в строке boot device у указано не rfa0, надо изменить на rfa0. Остальные строки нужно оставить без изменений. В конце набрать yes для сохранения параметров. Saving boot parameters... Input 'yes' to confirm:yes Done [Alpha-A10E]: Затем перезагрузить коммутатор. После этого лишние маршруты должны пропасть. Данный баг связан с тем, что небольшое количество коммутаторов с завода пришли с опцией boot device : et0, которая используется для тестирования на заводе. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...