dimm_ Опубликовано 20 июня, 2016 · Жалоба имеем стойку с потреблением около 2кВт/ч. стоит UPS snr_кий с внешними аккумами на 3 кВт.. стояли аккумы 6шт(72в) на 55А/ч.. вроде все работало(сюдя по тому что проблем не наблюдалось).. тут я решил поднять Uptime, и заменил аккумы на 150е.. менял аккумы нагорячую.. т.е упс не выключал.. дабы не тушить стойку.... заменил и забыл.. затем через некоторое время стояка обесточилась... приезжаю на стойку упс пищит.. ошибка 27... по мануалу это неисправность инвертора.. у меня все.. паника.. стойка без UPS со всеми вытикающими.. выбрал день когда провести тесты. Выкл/вкл UPS провел тест.. все вроде ок показал.. решил вырубить автомат- смоделировать отключение питание.. упс выдал ошибку 27 (неисправность инвертора), у меня опять паника.. но потом решил еще один раз попробовать.. и о чудо.. все ок. упс перевел на батарею.. несколько раз дергал автомат- все ок.. вроде все ок и тему можно закрыть.. но странная вещь.. если вынуть вилку упса и вставить обратно то вырубает автомат.. причем не мой.. а тот что выше (который обслуживает всю фазу).. очень странно.. мой автомат на 25А а тот что выше на 62А.. поидее должно мой вырубать.. да и почему вырубает непонятно.. причем если дергать мой автомат... что равнозначно с точки зрения схемотехники выдергивание вилки автомат что выше не вырубает..ну я еще пару раз съэмитировал выключение электричества- упс сработал как надо.. и вроде успокоился.. Сегодня выключился свет на 1 сек в здании.. стойка перезагрузилась.. в общем у меня стойка вообще без упса по сути(фиаско).. вопрос в первую очередь к представителям НАГа.. в чем может быть проблема??.. т.е проблема плавующая.. что хуже нет.. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Andrey Nohrin Опубликовано 22 июня, 2016 · Жалоба Добрый день. По вашему вопросу зарегистрировано обращение в Тех-Поддержке НАГ Выявляются возможные причины данного поведения Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
dIMbI4 Опубликовано 22 июня, 2016 · Жалоба ага, отключите потребителя от упс и проведите тест. проще сменить на другой упс другого производителя. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
deniska Опубликовано 23 июня, 2016 · Жалоба Вот почему когда ставят упс на критически важную нагрузку, про внешний байпас вспоминают, когда упсу плохо становится? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
krendel Опубликовано 23 июня, 2016 · Жалоба Пару раз делали по такой схеме Все работает. Только надо пошаговую инструкцию весить, иначе будет бабах :( Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dimentos Опубликовано 8 августа, 2016 · Жалоба Только надо пошаговую инструкцию весить, иначе будет бабах Поэтому надо делать не так, а с механическим исключением этого "бабаха". то есть, чтобы при переключении электричество в принципе могло только отключиться, а не пойти по неправильному пути, даже при неправильных действиях персонала. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
krendel Опубликовано 8 августа, 2016 · Жалоба Поэтому надо делать не так, а с механическим исключением этого "бабаха". В какой-то момент времени все три выключателя будут замкнутыми. Только так можно будет обеспечить непрерывность питания нагрузки при включении байпаса. Либо городить на реле/контакторах, но как писали в соседних темах - оно иногда залипает. Возможно что-то и есть, но недорого и на коленке у нас только такая схема получилась. Логика работы какая 1. переводим ИБП в режим байпаса 2. замыкаем вход с выходом 3. исключаем ИБП из цепи крайними выключателями Обратно 1. Правый выключатель размыкаем, включаем левый 2. Переводим ИБП в байпас 3. Включаем правый и размыкаем средний 4. Выключаем режим байпаса на ИБП Если ИБП не перекинуть в режим байпаса, 100% бахнет Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...