Отваливаются EoIP между hex и CCR

Приветствую.

Между CCR1016 и сотней hexlite через интернет подняты eoip.

Периодически (раз в три дня) отваливаются туннели до 2-3 хексов.

Связность при этом не теряется.

Помогает изменение remote-ip на хексов на произвольный и через пару минут возврат на CCR.

Кто виноват и что делать?

 

CCR
add !keepalive local-address=z.z.z.z mac-address=FE:12:03:60:BB:14 name=eoip2846 remote-address=y.y.y.y \
   tunnel-id=2846
хекс
/interface eoip
add !keepalive mac-address=FE:C3:06:44:52:2B name=eoip2846 remote-address=z.z.z.z tunnel-id=2846

 

system resource print          
            uptime: 21w4d3h17m33s
           version: 6.30.1
        build-time: Jul/14/2015 11:22:46
       free-memory: 1514.8MiB
      total-memory: 1939.4MiB
               cpu: tilegx
         cpu-count: 16
     cpu-frequency: 1200MHz
          cpu-load: 0%
    free-hdd-space: 432.7MiB
   total-hdd-space: 512.0MiB
 architecture-name: tile
        board-name: CCR1016-12G
          platform: MikroTik

 

 

/system resource print
                  uptime: 2w4d21h18m33s
                 version: 6.28
              build-time: Apr/15/2015 15:18:31
             free-memory: 43.4MiB
            total-memory: 64.0MiB
                     cpu: MIPS 24Kc V7.4
               cpu-count: 1
           cpu-frequency: 850MHz
                cpu-load: 2%
          free-hdd-space: 5.2MiB
         total-hdd-space: 16.0MiB
 write-sect-since-reboot: 118086
        write-sect-total: 118903
              bad-blocks: 0%
       architecture-name: mipsbe
              board-name: hEX lite
                platform: MikroTik

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

снять дамп и отправить баг-репорт производителю

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Начинать разбирательство нужно вот с чего:

 

1. Везде белые адреса и на туннелях с двух сторон они используются?

2. Создать L2TP сервер в центре и пусть все подключаются к нему клиентами, а EoIP поднимаете уже поверх внутренней адресации. Возможно некоторые операторы фильтруют трафик либо чего-то не пропускают.

 

Так же для работы EoIP важно не нарушать очередность следования пакетов. И так же нужно понимать, что если вы все это количество туннелей бриджуете в какой-то один выходной интерфейс, то нормально вряд ли заработает из-за проблем с буферизацией L2 при разных скоростях до удаленных устройств.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

1. Да, везде.

2. в это смысла нет

Так же для работы EoIP важно не нарушать очередность следования пакетов. И так же нужно понимать, что если вы все это количество туннелей бриджуете в какой-то один выходной интерфейс, то нормально вряд ли заработает из-за проблем с буферизацией L2 при разных скоростях до удаленных устройств.

На хексах поднят второй EoIP на виртуальный микротик, там таких проблем не наблюдается. Только на туннелях терминированных на CCR.

Все тунели бриджутся в один вилан, такое дело есть.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Я бы посоветовал начать с прошивки на последнюю стабильную версию (6.34.6 - например)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.