WineSmoker Posted June 3, 2016 · Report post Доброго всем времени суток, в связи с запуском в селе контейнера с телеком оборудованием возник вопрос по организации бесперебойного питания. Имеем оборудование общим потреблением не более 800 Вт, нерегулярные отключения электричества на срок от 1 до 8 часов. Выбираем между 220 АС и 48 DC. Кто какое решение может посоветовать? Share this post Link to post Share on other sites
taf_321 Posted June 3, 2016 · Report post Само коммуникационное оборудование от какого напряжения питается? Если умеет работать от 48, то лучше все же на нем. Будет меньше потерь на лишние преобразования DC->220AC->DC. Share this post Link to post Share on other sites
rdc Posted June 7, 2016 · Report post и надёжнее - ибо нет инвертора Share this post Link to post Share on other sites
WineSmoker Posted July 6, 2016 · Report post Интуитивное понимание, что 48DC лучше, есть. Как произвести расчет выбора батарей и мощности ИБП на 48dc, на 220 сколько угодно более менее адекватных калькуляторов и мануалов, а на 48 не нашел.Всем заранее спасибо! Share this post Link to post Share on other sites
Garra-67 Posted July 12, 2016 · Report post Вот только на 48в блоки питания неадекватно стоят. Share this post Link to post Share on other sites
RialCom.ru Posted July 12, 2016 · Report post смотря что записывать если просто сервера - то 48в для них не традиционное напряжение питания а вот для больших раутеров, свичей и прочих магистральных устройств - по определению постоянка Share this post Link to post Share on other sites
Dimentos Posted July 31, 2016 · Report post 800Вт х 8 часов = 6400 Вт*ч (по-максимуму). 1 АКБ 100А*ч на характеристике разряда С10 (разряд за 10 часов) может выдать около 2000 Вт. Соответственно, Вам потребуется 4 батарейки. При желании как раз можно обеспечить 48 вольт. Батарейки дадут 8 кВт*ч запасённой энергии, с учётом преобразователей смогут выдать около 8*0,95=7,6 часа. Если брать AGM, то при таком режиме использования их хватит на 300-600 разрядных циклов. В годах - считайте сами, в зависимости от частоты отключений питания. Share this post Link to post Share on other sites
kirill bezrukavnikov Posted August 1, 2016 · Report post тот же завод "ЭЗАН" (www.ezan.ac.ru) поставляет модульные системы электропитания 25-100квт в которых нет преобразования с 48 вольт. там несколько сборок АКБ на 400в. не сочтите за рекламу - я просто сервисник с этого завода, который такие железяки запускает... Share this post Link to post Share on other sites
SyJet Posted August 1, 2016 · Report post тот же завод "ЭЗАН" (www.ezan.ac.ru) поставляет модульные системы электропитания 25-100квт в которых нет преобразования с 48 вольт. там несколько сборок АКБ на 400в. не сочтите за рекламу - я просто сервисник с этого завода, который такие железяки запускает... Естественно, потому как пошли по процессу упрощения контрукции, и если нет -48 значит вы не заточаны на телеком. Share this post Link to post Share on other sites
kirill bezrukavnikov Posted August 4, 2016 · Report post SyJet как раз для ТЕЛЕКОМА эти упсы и есть!. железка просто хитрая - делает из 400В постоянки - трехфазную переменку. да надо набирать 400В акумами, зато нет потерь в преобразованиях. и таки да - ИБП на 48В мы тоже выпускаем. данные модульные упсы нужны тем кому не надо гарантированную постоянку, только гарантированную переменку. Share this post Link to post Share on other sites
SyJet Posted August 13, 2016 · Report post SyJet как раз для ТЕЛЕКОМА эти упсы и есть!. железка просто хитрая - делает из 400В постоянки - трехфазную переменку. да надо набирать 400В акумами, зато нет потерь в преобразованиях. и таки да - ИБП на 48В мы тоже выпускаем. данные модульные упсы нужны тем кому не надо гарантированную постоянку, только гарантированную переменку. Ну ну, расскажите.... Нафиг нужен ваш Ибп если нет 48в?? Вот есть у меня аппаратная, где 3 атс - естественно ори на 48вольт. В каком виде вы телеком? Share this post Link to post Share on other sites
kirill bezrukavnikov Posted August 15, 2016 · Report post ага, расскажите ваши сказки газпромтелекому например, которму нах не надо как раз таки 48 постоянки а надо добуя гарантированного 220.... и вообще данный ИБП - один из того что мы делаем. для мазохистов в виде вас - есть гибридные ИБП с батареей на 48 и инверторами в 220. гибридка - от 2 до 22 ква. железяка из моего поста выше - от 25 до 125 ква с шагом 25 ква... немного не ваш уровень, угадал? Share this post Link to post Share on other sites
RialCom.ru Posted August 15, 2016 · Report post безусловно газпромтелеком самая технически эффективная компания ;) Share this post Link to post Share on other sites
kirill bezrukavnikov Posted August 15, 2016 · Report post какбе не в их эффективности вопрос, а в том что некое чудо считает 48 В постоянки стандартом телекома... ну ну... флаг ему в руки и барабан в одно место. и таки да...они чорт побери эффективные... они там где надо ставят системы только 220, а где надо - только 48В... в гибридных ибп - инвертора используюся в основом для измерительной аппаратуры, которая вся 220в... а иногда есть и 7суточные тесты, которые рвать нельзя. разговор то изначально был что лучше - системы 48 с инвертором или без оного... а насколько я знаю - безинверторное мало кто делает в РФии... ЗЫ в нашем подмосковии стандартом телекома было 60в удаленное питание например, но я ж не говорю что правильно только это... просто "ноги интернета" росли от АТС с 60в питанием, что и было взято за основу... а по теме треда - чем меньше преобразований от АКБ до потребителя - тем железяка выгоднее... и таки да, сравните потери на постоянке и на переменке например в здании 18 этажей.. ибп с акумами ессно на 1 стоит.... сечение кабелей от стойки ибп до потребителей для обоих вариантов системы гарантированного питания предлагаю посчитать самим :)) Share this post Link to post Share on other sites
RialCom.ru Posted August 16, 2016 · Report post вот ВЫ сервисный инженер? не конструктор и не проектировщик в телеком направлении, и еще несете ересь! наверное эффективный менеджер с ЭЗАН и решили продвинуть в тыкнете свои продукты через сайт НАГ ;) неужели все оборудование SDH и DWDM у вас производится с питанием АС? и никогда дистанционного питания к НУПам тем же -60в не подавалось на 10+ км пусть да же по жиле 1,2 ничего не дойдет- сотни вольт в линию гнали! и о распределении по зданию, о каком питании постоянном зашел вдруг разговор? обычно -48/60 в пределах одного помещения, где в том числе да же аварийное охлаждение в случае отключения основного АС от постоянно работает Share this post Link to post Share on other sites
kirill bezrukavnikov Posted August 16, 2016 · Report post я в телефонии както неособо силен, про нупы не в курсе особо но насчет сотен вольт - я б с вами поспорил.... помещение то может быть и одно.. тока это здание 10 этажей, на каждом этаже по серверной в которую притянуто 48DC ;) Share this post Link to post Share on other sites
pvl Posted August 16, 2016 · Report post на АТС только -60V DC. ) Share this post Link to post Share on other sites
Dimentos Posted August 24, 2016 · Report post на АТС только -60V DC. ) И чо?)) мощность телефонных аппаратов - по 0,3-0,5Вт во время звонка, потом уже по 0,1-0,2 Вт. Соответственно, токи малые и потери малые. А если запитать хотя бы 200 Вт нагрузки, то до потребителя будет доходить уже 30-40 вольт. Share this post Link to post Share on other sites
taf_321 Posted August 24, 2016 · Report post И чо?)) мощность телефонных аппаратов - по 0,3-0,5Вт во время звонка, потом уже по 0,1-0,2 Вт. Соответственно, токи малые и потери малые. А если запитать хотя бы 200 Вт нагрузки, то до потребителя будет доходить уже 30-40 вольт. Это ничего, что станционное оборудование все питается от 60, и жрет явно не 0.2Вт. Share this post Link to post Share on other sites
RialCom.ru Posted August 24, 2016 · Report post ну если городская АТС на 20 тысяч портов - вполне себе нормальное потребление Share this post Link to post Share on other sites
pvl Posted August 25, 2016 · Report post А если запитать хотя бы 200 Вт нагрузки, то до потребителя будет доходить уже 30-40 вольт. Стойки с оборудованием запитывают вот от таких фидеров, как на фото выше, и размещают в этом же здании. Например у нас в автозале Ростелекома две cisco 7606, мощностью 1300 Ватт каждая (-60V DC). uptime is 6 years, 37 weeks, 4 days, 10 hours, 31 minutes Выносные цифровые уплотнители для телефонии питают напряжением 150...200В постоянного тока, причем высокое напряжение вырабатывает станционная часть, которая в свою очередь питается от -60V DC. Но там мощность небольшая. Никто не будет запитывать 200Ватт по телефонным проводам. ну если городская АТС на 20 тысяч портов - вполне себе нормальное потребление Совершенно верно. Вроде бы в Питере самая большая АТС обслуживает примерно 200.000 абонентов. Если в час пик хотя бы четверть абонентов одновременно снимет трубку телефона, потребление по линии -60V составит более тысячи Ампер. Share this post Link to post Share on other sites
ilia_2s Posted September 30, 2016 · Report post Ага, и 5кВт кондиционирование для мобильных телеком объектов на 48В наверное тоже 2 ватта жрет? ))) Вообще-то 48 вольт стандарт для телекома. И даже блоки питания для серваков на 48V есть. Share this post Link to post Share on other sites
RialCom.ru Posted September 30, 2016 · Report post это флештоб чтоль такой если придумать - поднимем все трубки разом ? Share this post Link to post Share on other sites
pvl Posted October 1, 2016 · Report post ilia_2s >Ага, и 5кВт кондиционирование для мобильных телеком объектов на 48В наверное тоже 2 ватта жрет? ))) Жрет ноль ватт, просто потому, что для охлаждения 2 Ватт ящичка никто не будет ставить кондиционер. А для питания и охлаждения объектов на 800Ватт, как у топикстартера к контейнеру подводят линию 220В AC отдельным силовым кабелем. И в стойке конвертируют в 48В DC. RialCom.ru Ну до массового появления сотовых телефонов у фиксированной связи это была вполне себе проблема. Флешмоб назывался: поздравь всех родственников в Новогоднюю ночь. Share this post Link to post Share on other sites
RialCom.ru Posted October 1, 2016 · Report post час наибольший нагрузки я поминаю нехваткой соединительных линий а вот по току что то не припомню Share this post Link to post Share on other sites