Бесперебойное питание 220 vs 48

Доброго всем времени суток, в связи с запуском в селе контейнера с телеком оборудованием возник вопрос по организации бесперебойного питания.

Имеем оборудование общим потреблением не более 800 Вт, нерегулярные отключения электричества на срок от 1 до 8 часов.

Выбираем между 220 АС и 48 DC. Кто какое решение может посоветовать?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Само коммуникационное оборудование от какого напряжения питается? Если умеет работать от 48, то лучше все же на нем. Будет меньше потерь на лишние преобразования DC->220AC->DC.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Интуитивное понимание, что 48DC лучше, есть. Как произвести расчет выбора батарей и мощности ИБП на 48dc, на 220 сколько угодно более менее адекватных калькуляторов и мануалов, а на 48 не нашел.Всем заранее спасибо!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вот только на 48в блоки питания неадекватно стоят.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

смотря что записывать

если просто сервера - то 48в для них не традиционное напряжение питания

а вот для больших раутеров, свичей и прочих магистральных устройств - по определению постоянка

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

800Вт х 8 часов = 6400 Вт*ч (по-максимуму). 1 АКБ 100А*ч на характеристике разряда С10 (разряд за 10 часов) может выдать около 2000 Вт. Соответственно, Вам потребуется 4 батарейки. При желании как раз можно обеспечить 48 вольт. Батарейки дадут 8 кВт*ч запасённой энергии, с учётом преобразователей смогут выдать около 8*0,95=7,6 часа.

Если брать AGM, то при таком режиме использования их хватит на 300-600 разрядных циклов. В годах - считайте сами, в зависимости от частоты отключений питания.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

тот же завод "ЭЗАН" (www.ezan.ac.ru) поставляет модульные системы электропитания 25-100квт в которых нет преобразования с 48 вольт. там несколько сборок АКБ на 400в.

 

не сочтите за рекламу - я просто сервисник с этого завода, который такие железяки запускает...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

тот же завод "ЭЗАН" (www.ezan.ac.ru) поставляет модульные системы электропитания 25-100квт в которых нет преобразования с 48 вольт. там несколько сборок АКБ на 400в.

 

не сочтите за рекламу - я просто сервисник с этого завода, который такие железяки запускает...

Естественно, потому как пошли по процессу упрощения контрукции, и если нет -48 значит вы не заточаны на телеком.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

SyJet как раз для ТЕЛЕКОМА эти упсы и есть!. железка просто хитрая - делает из 400В постоянки - трехфазную переменку. да надо набирать 400В акумами, зато нет потерь в преобразованиях. и таки да - ИБП на 48В мы тоже выпускаем.

 

данные модульные упсы нужны тем кому не надо гарантированную постоянку, только гарантированную переменку.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

SyJet как раз для ТЕЛЕКОМА эти упсы и есть!. железка просто хитрая - делает из 400В постоянки - трехфазную переменку. да надо набирать 400В акумами, зато нет потерь в преобразованиях. и таки да - ИБП на 48В мы тоже выпускаем.

 

данные модульные упсы нужны тем кому не надо гарантированную постоянку, только гарантированную переменку.

Ну ну, расскажите.... Нафиг нужен ваш Ибп если нет 48в?? Вот есть у меня аппаратная, где 3 атс - естественно ори на 48вольт. В каком виде вы телеком?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

ага, расскажите ваши сказки газпромтелекому например, которму нах не надо как раз таки 48 постоянки а надо добуя гарантированного 220....

 

и вообще данный ИБП - один из того что мы делаем.

 

для мазохистов в виде вас - есть гибридные ИБП с батареей на 48 и инверторами в 220. гибридка - от 2 до 22 ква.

 

железяка из моего поста выше - от 25 до 125 ква с шагом 25 ква... немного не ваш уровень, угадал?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

безусловно газпромтелеком самая технически эффективная компания ;)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

какбе не в их эффективности вопрос, а в том что некое чудо считает 48 В постоянки стандартом телекома... ну ну... флаг ему в руки и барабан в одно место.

 

и таки да...они чорт побери эффективные... они там где надо ставят системы только 220, а где надо - только 48В... в гибридных ибп - инвертора используюся в основом для измерительной аппаратуры, которая вся 220в... а иногда есть и 7суточные тесты, которые рвать нельзя.

 

разговор то изначально был что лучше - системы 48 с инвертором или без оного... а насколько я знаю - безинверторное мало кто делает в РФии...

 

ЗЫ в нашем подмосковии стандартом телекома было 60в удаленное питание например, но я ж не говорю что правильно только это... просто "ноги интернета" росли от АТС с 60в питанием, что и было взято за основу...

 

 

а по теме треда - чем меньше преобразований от АКБ до потребителя - тем железяка выгоднее...

 

и таки да, сравните потери на постоянке и на переменке например в здании 18 этажей.. ибп с акумами ессно на 1 стоит.... сечение кабелей от стойки ибп до потребителей для обоих вариантов системы гарантированного питания предлагаю посчитать самим :))

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

вот ВЫ сервисный инженер? не конструктор и не проектировщик в телеком направлении, и еще несете ересь! наверное эффективный менеджер с ЭЗАН и решили продвинуть в тыкнете свои продукты через сайт НАГ ;)

неужели все оборудование SDH и DWDM у вас производится с питанием АС?

и никогда дистанционного питания к НУПам тем же -60в не подавалось

на 10+ км пусть да же по жиле 1,2 ничего не дойдет- сотни вольт в линию гнали!

и о распределении по зданию, о каком питании постоянном зашел вдруг разговор? обычно -48/60 в пределах одного помещения, где в том числе да же аварийное охлаждение в случае отключения основного АС от постоянно работает

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

я в телефонии както неособо силен, про нупы не в курсе особо но насчет сотен вольт - я б с вами поспорил....

 

помещение то может быть и одно.. тока это здание 10 этажей, на каждом этаже по серверной в которую притянуто 48DC ;)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

на АТС только -60V DC. )

И чо?)) мощность телефонных аппаратов - по 0,3-0,5Вт во время звонка, потом уже по 0,1-0,2 Вт. Соответственно, токи малые и потери малые. А если запитать хотя бы 200 Вт нагрузки, то до потребителя будет доходить уже 30-40 вольт.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

И чо?)) мощность телефонных аппаратов - по 0,3-0,5Вт во время звонка, потом уже по 0,1-0,2 Вт. Соответственно, токи малые и потери малые. А если запитать хотя бы 200 Вт нагрузки, то до потребителя будет доходить уже 30-40 вольт.

 

Это ничего, что станционное оборудование все питается от 60, и жрет явно не 0.2Вт.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

ну если городская АТС на 20 тысяч портов - вполне себе нормальное потребление

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ага, и 5кВт кондиционирование для мобильных телеком объектов на 48В наверное тоже 2 ватта жрет? )))

 

Вообще-то 48 вольт стандарт для телекома. И даже блоки питания для серваков на 48V есть.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

это флештоб чтоль такой если придумать - поднимем все трубки разом ?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

час наибольший нагрузки я поминаю нехваткой соединительных линий

а вот по току что то не припомню

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А для питания и охлаждения объектов на 800Ватт, как у топикстартера к контейнеру подводят линию 220В AC отдельным силовым кабелем. И в стойке конвертируют в 48В DC.

Правильно, только ставят нормальные упсы, а все остальное запитывают на 48 и при пропадании этой линии, идет питание от батарей, без потерь на конвертации. В том числе охлаждения. Это я собственно писал в ответ всем удивляющимся и особенно производителям, которые предлагают туда-сюда конвертировть, потому что у них нет 48В выхода на изделиях.

 

Ну до массового появления сотовых телефонов у фиксированной связи это была вполне себе проблема. Флешмоб назывался: поздравь всех родственников в Новогоднюю ночь.

Там не в питании дело, а коммутационном поле АТС и межстанционными линиями.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

автоматы вроде б никак не для постоянного тока на ЩН-48

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

какбе не в их эффективности вопрос, а в том что некое чудо считает 48 В постоянки стандартом телекома... ну ну... флаг ему в руки и барабан в одно место.

А не ахренел ли ты тут совсем, продаван паршивый, разговор вести в таком ключе? Головой думай прежде чем писать про чудо и барабан в одно место. Своих технарей казнил бы за такие публичные разговоры, и тебя бы с удовольствием.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.