grifin.ru Опубликовано 3 июля, 2016 · Жалоба Есть похожая задача. Кубатура - 42м3 Серверная. Окон нет. В помещении стоит бензиновый генератор. В закрытом коробе. У короба с одной стороны вентиляционная решетка (внизу помещения), с другой труба диаметром 110мм и на ее конце насос производительностью 1500 м3/час Этот насос будет заниматься вытяжкой выхлопных газов и охлаждением генератора (путем прокачки воздуха через короб с последующим выбросом на улицу) Приток свежего воздуха самотком через отверстие у потолка. Окон нет, дверь условно герметична. Систему вентиляции выхлопных газов планирую использовать для дымо/газоудаления. Бумажек не надо, надо чтоб тушило. Блокировку срабатывания подключу к освещению (свет выключен и дверь закрыта - боевой режим). Исходя из исходных данных необходим газ который можно вытянуть через отверстие у пола (тяжелый газ). если это невозможно то сделаю систему клапанов для переключения вытяжки из генератора на дымоудаления с окрестностей потолка. Смонтируем сами, помогите выбрать недорогое и простое в монтаже решение. Никаких трубопроводов не надо. Один (два, три) баллона с газом с креплением и контактами для активации, остальное сами сообразим, включая управление дымоудалением. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
zoro Опубликовано 11 июля, 2016 · Жалоба Давление в обычных баллонах, в которых углекислоту хранят или сварочную смесь доходит до 160 атмосфер, сам баллон держит и 200. Если заполнить его жидкой углекислотой, перевернуть вверх ногами, предварительно установив клапан, то выпуск из баллона будет не газа, а жидкости, поэтому процесс пойдет быстрее и без обмерзания, далее жидкость испаряется с плавным нарастанием давления, что вполне безопасно. Заодно и температура понизится. Антон, я конечно понимаю суваться в каждую дырку с советом... Но там все дело в деталях... В балонах с СО2 При 20 градусах 58-60 Бар- при 50 доходит и до больших... То что ты предлагаешь- Есть специальные Изотермические. http://01-energo.ru/equipment/gaz_co2.shtml А то просто может и подорваться... http://www.0-1.ru/discuss/?id=13449 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 12 июля, 2016 · Жалоба Антон, я конечно понимаю суваться в каждую дырку с советом... Но там все дело в деталях... В балонах с СО2 При 20 градусах 58-60 Бар- при 50 доходит и до больших... Так надо установить клапан сброса давления, выпуск можно делать на улицу, а можно на сами баллоны, что бы происходило их охлаждение. Так же есть вариант выпуска в пустые баллоны, что бы не тратить газ, если колебания температуры постоянные. А то просто может и подорваться... Нормальные правильно заполненные баллоны не взрываются. Т.к. перевозят их на открытых машинах, которая может долго стоять под солнцем и стенки баллонов нагреваются до очень высоких температур. Внутри помещений такой температуры достигнуть практически невозможно. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
zoro Опубликовано 12 июля, 2016 · Жалоба А может не придумывать отсебятину? Благо все и так придумано до нас... Сертифицировано и проверенно. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 18 июля, 2016 · Жалоба Сертифицированные решения стоят столь дорого, что можно собрать 2-3 системы самому. А если даже заказываешь готовое, потом приходится половину переделывать, только бумажки остаются и все. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vasmer Опубликовано 18 июля, 2016 · Жалоба как смешно читать саба в каждых яшмовых воротах затычка все знает все умеет))) 1 раз грамотно спроектированный автозал не приходится переделывать все переделки от долбоебизма что в АСПТ приходится переделывать я понять не могу баллон укорачивать пиропатрон перезаряжать кустарно , а 1 раз собранная система газораспределения по автозалу не требует переделки Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
krendel Опубликовано 19 июля, 2016 · Жалоба На крайней фотке баллон на весах что ли? Вроде только CO2 надо взвешивать? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 19 июля, 2016 · Жалоба как смешно читать саба в каждых яшмовых воротах затычка все знает все умеет))) 1 раз грамотно спроектированный автозал не приходится переделывать все переделки от долбоебизма что в АСПТ приходится переделывать я понять не могу баллон укорачивать пиропатрон перезаряжать кустарно , а 1 раз собранная система газораспределения по автозалу не требует переделки Это вы сейчас картинку привели, она на какую площадь работает? А если надо в контейнере сделать или в комнатушке 8-10 квадратных метров, по 200 тыс платить за каждую, или за 30 тыс сделать, кто что выберет? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vasmer Опубликовано 19 июля, 2016 · Жалоба надо пользоваться тем решением которое не убьет оборудование и не даст ложной сработки а не страдать херней! кто под суд пойдет при срабатывании и жертвах среди людей ? 1 баллона на контейнер за глаза при утечке газа вес баллона изменяется все баллоны подвешены на весах Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 19 июля, 2016 · Жалоба надо пользоваться тем решением которое не убьет оборудование и не даст ложной сработки а не страдать херней! кто под суд пойдет при срабатывании и жертвах среди людей ? 1 баллона на контейнер за глаза при утечке газа вес баллона изменяется все баллоны подвешены на весах В контейнере устанавливаются датчики движения и инфракрасные датчики, которые определяют присутствие людей, так же контакты на дверь и замок. То есть находясь внутри датчик видит присутствие, даже если дверь закрыта (например на улице холодно), то замок открыт и срабатывания не произойдет. Даже если и сработает, то выйти из контейнера это дело 5 секунд. Кроме всего работая внутри систему можно и отключить, при этом блокируется замок и дверь не получится закрыть, это что бы не забыли включить когда уходят. Весы нет смысла использовать, т.к. их погрешности достаточно большие и может утечь столько газа, что хватит, обычно газоанализаторы ставят с блоками автоматики, они малейшие превышения концентрации показывают, и не выключают сигнализацию о работе, пока помещение не проветрится. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vasmer Опубликовано 19 июля, 2016 · Жалоба какой-то хрени напридумывал покажи реализацию всего "этого" хотя-бы на фото Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
zoro Опубликовано 19 июля, 2016 · Жалоба На крайней фотке баллон на весах что ли? Вроде только CO2 надо взвешивать? Ну контроль веса/давления в баллонах не только для СО2 требуется, он везде требуется. Есть автоматический есть ручной, для 125 хладона манометром визуально- потому что от температуры давление не сильно меняется. Если я не ошибаюсь там хладнон 23- давление будет сильно скакать от температуры- поэтому весами и контролируют. как смешно читать саба в каждых яшмовых воротах затычка все знает все умеет))) 1 раз грамотно спроектированный автозал не приходится переделывать все переделки от долбоебизма что в АСПТ приходится переделывать я понять не могу баллон укорачивать пиропатрон перезаряжать кустарно , а 1 раз собранная система газораспределения по автозалу не требует переделки Ну он эксперт... Вопрос: Электромагниты на одиночных баллонах не подключены? :) По поводу Не требует- требует проведение ТО :) А у них на это нету денег.. Зачем платить деньги за ТО :)? У нас так одни сработку сделали(благо электромагниты были откручены согласно инструкции по проведению ТО) когда датчики они стали продувать... И пофиг что начало орать, они продолжали дальше тупо чистить- причем Сначала первый шлейф, потом второй шлейф... При писке 30 секунд даже не выходили из Аппаратной. какой-то хрени напридумывал покажи реализацию всего "этого" хотя-бы на фото нет у него фото :) у него пожаротушения нету... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bachaa Опубликовано 19 июля, 2016 · Жалоба Я работал в ММГТС #10. Там стоит газовая система тушения в некоторых аппаратных. Обслуживающий персонал все время что то в проход двери втыкает, чтобы успеть свалить при случае. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
zoro Опубликовано 20 июля, 2016 · Жалоба Я работал в ММГТС #10. Там стоит газовая система тушения в некоторых аппаратных. Обслуживающий персонал все время что то в проход двери втыкает, чтобы успеть свалить при случае. Просто если дверь открыта- то не сработает... У нас был случай, дизельная- АСПТ- Порошок. При закрытии двери через 30 сек автоматическое взятие под контроль. Товарищи варили в контейнере, сигналка сработала- орала... "Порошок уходи", "Порошок не входи" табло горели... Они доделали все, закрыли дверь, и тут через время бухнуло :)... Как мы матерились когда вычищали дизеля(Дизеля мы также обслуживаем). Порошок въедается Лакокрасочное покрытие... Короче брр :) Тоже самое и Аэрозольное пожаротушение- сработало - пис_ец- кто вообще додумался до такого типа тушения :) Газовое для дизельных- там тоже есть особенности :) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
shut Опубликовано 22 июля, 2016 · Жалоба Друзья! Готов помочь с пожаротушением : расчет оборудования (пена, порошок, газ),для газа - расчет массы газа, заправка, установка. Предпочтительно СПб, но возможно и по РФ. Сертификаты на оборудование имеются. Цены обсуждаются, будет дешевле чем известные на рынке бренды. Пишите в личку. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Igor N Опубликовано 30 августа, 2016 · Жалоба Есть похожая задача. Кубатура Вот. http://www.magazin01.ru/catalog/sistemy-avtomaticheskogo-pojarotusheniya/Ustanovki-gazovogo-pojarotusheniya/MGP-Impuls-20-18-kg-Hladon-125-modul-gazovogo-pozharotusheniya-68-grad-do-30-m3-/ ... Даже если и сработает, то выйти из контейнера это дело 5 секунд. ... Если сработает - тебя вырубит раньше, чем поймешь что случилось. Тем более - в маленьком объеме. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
RialCom.ru Опубликовано 21 июля, 2019 · Жалоба коллеги - подниму тему может кто посоветует ответственного разумного подрядчика на газовую систему пожаротушения площадь 74м2 потолки 4м Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...