Есть похожая задача.

Кубатура - 42м3

Серверная.

Окон нет.

В помещении стоит бензиновый генератор. В закрытом коробе. У короба с одной стороны вентиляционная решетка (внизу помещения), с другой труба диаметром 110мм и на ее конце насос производительностью 1500 м3/час

Этот насос будет заниматься вытяжкой выхлопных газов и охлаждением генератора (путем прокачки воздуха через короб с последующим выбросом на улицу) Приток свежего воздуха самотком через отверстие у потолка. Окон нет, дверь условно герметична. Систему вентиляции выхлопных газов планирую использовать для дымо/газоудаления.

Бумажек не надо, надо чтоб тушило. Блокировку срабатывания подключу к освещению (свет выключен и дверь закрыта - боевой режим).

Исходя из исходных данных необходим газ который можно вытянуть через отверстие у пола (тяжелый газ). если это невозможно то сделаю систему клапанов для переключения вытяжки из генератора на дымоудаления с окрестностей потолка.

Смонтируем сами, помогите выбрать недорогое и простое в монтаже решение. Никаких трубопроводов не надо. Один (два, три) баллона с газом с креплением и контактами для активации, остальное сами сообразим, включая управление дымоудалением.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Давление в обычных баллонах, в которых углекислоту хранят или сварочную смесь доходит до 160 атмосфер, сам баллон держит и 200. Если заполнить его жидкой углекислотой, перевернуть вверх ногами, предварительно установив клапан, то выпуск из баллона будет не газа, а жидкости, поэтому процесс пойдет быстрее и без обмерзания, далее жидкость испаряется с плавным нарастанием давления, что вполне безопасно. Заодно и температура понизится.

Антон, я конечно понимаю суваться в каждую дырку с советом... Но там все дело в деталях... В балонах с СО2 При 20 градусах 58-60 Бар- при 50 доходит и до больших...

То что ты предлагаешь- Есть специальные Изотермические.

http://01-energo.ru/equipment/gaz_co2.shtml

 

А то просто может и подорваться...

http://www.0-1.ru/discuss/?id=13449

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Антон, я конечно понимаю суваться в каждую дырку с советом... Но там все дело в деталях... В балонах с СО2 При 20 градусах 58-60 Бар- при 50 доходит и до больших...

 

Так надо установить клапан сброса давления, выпуск можно делать на улицу, а можно на сами баллоны, что бы происходило их охлаждение. Так же есть вариант выпуска в пустые баллоны, что бы не тратить газ, если колебания температуры постоянные.

 

А то просто может и подорваться...

 

Нормальные правильно заполненные баллоны не взрываются. Т.к. перевозят их на открытых машинах, которая может долго стоять под солнцем и стенки баллонов нагреваются до очень высоких температур. Внутри помещений такой температуры достигнуть практически невозможно.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А может не придумывать отсебятину? Благо все и так придумано до нас... Сертифицировано и проверенно.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Сертифицированные решения стоят столь дорого, что можно собрать 2-3 системы самому. А если даже заказываешь готовое, потом приходится половину переделывать, только бумажки остаются и все.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

как смешно читать саба

в каждых яшмовых воротах затычка все знает все умеет)))

1 раз грамотно спроектированный автозал не приходится переделывать все переделки от долбоебизма

что в АСПТ приходится переделывать я понять не могу баллон укорачивать пиропатрон перезаряжать кустарно , а 1 раз собранная система газораспределения по автозалу не требует переделки

PIC026.jpg

PIC027.jpg

PIC028.jpg

photo_2016-07-19_03-12-31.jpg

photo_2016-07-19_03-12-33.jpg

photo_2016-07-19_03-12-36.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

На крайней фотке баллон на весах что ли?

Вроде только CO2 надо взвешивать?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

как смешно читать саба

в каждых яшмовых воротах затычка все знает все умеет)))

1 раз грамотно спроектированный автозал не приходится переделывать все переделки от долбоебизма

что в АСПТ приходится переделывать я понять не могу баллон укорачивать пиропатрон перезаряжать кустарно , а 1 раз собранная система газораспределения по автозалу не требует переделки

 

Это вы сейчас картинку привели, она на какую площадь работает? А если надо в контейнере сделать или в комнатушке 8-10 квадратных метров, по 200 тыс платить за каждую, или за 30 тыс сделать, кто что выберет?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

надо пользоваться тем решением которое не убьет оборудование и не даст ложной сработки а не страдать херней!

кто под суд пойдет при срабатывании и жертвах среди людей ?

1 баллона на контейнер за глаза

при утечке газа вес баллона изменяется все баллоны подвешены на весах

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

надо пользоваться тем решением которое не убьет оборудование и не даст ложной сработки а не страдать херней!

кто под суд пойдет при срабатывании и жертвах среди людей ?

1 баллона на контейнер за глаза

при утечке газа вес баллона изменяется все баллоны подвешены на весах

 

В контейнере устанавливаются датчики движения и инфракрасные датчики, которые определяют присутствие людей, так же контакты на дверь и замок. То есть находясь внутри датчик видит присутствие, даже если дверь закрыта (например на улице холодно), то замок открыт и срабатывания не произойдет. Даже если и сработает, то выйти из контейнера это дело 5 секунд. Кроме всего работая внутри систему можно и отключить, при этом блокируется замок и дверь не получится закрыть, это что бы не забыли включить когда уходят.

 

Весы нет смысла использовать, т.к. их погрешности достаточно большие и может утечь столько газа, что хватит, обычно газоанализаторы ставят с блоками автоматики, они малейшие превышения концентрации показывают, и не выключают сигнализацию о работе, пока помещение не проветрится.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

какой-то хрени напридумывал покажи реализацию всего "этого" хотя-бы на фото

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

На крайней фотке баллон на весах что ли?

Вроде только CO2 надо взвешивать?

Ну контроль веса/давления в баллонах не только для СО2 требуется, он везде требуется. Есть автоматический есть ручной, для 125 хладона манометром визуально- потому что от температуры давление не сильно меняется.

Если я не ошибаюсь там хладнон 23- давление будет сильно скакать от температуры- поэтому весами и контролируют.

как смешно читать саба

в каждых яшмовых воротах затычка все знает все умеет)))

1 раз грамотно спроектированный автозал не приходится переделывать все переделки от долбоебизма

что в АСПТ приходится переделывать я понять не могу баллон укорачивать пиропатрон перезаряжать кустарно , а 1 раз собранная система газораспределения по автозалу не требует переделки

Ну он эксперт...

Вопрос: Электромагниты на одиночных баллонах не подключены? :)

По поводу Не требует- требует проведение ТО :) А у них на это нету денег.. Зачем платить деньги за ТО :)? У нас так одни сработку сделали(благо электромагниты были откручены согласно инструкции по проведению ТО) когда датчики они стали продувать... И пофиг что начало орать, они продолжали дальше тупо чистить- причем Сначала первый шлейф, потом второй шлейф... При писке 30 секунд даже не выходили из Аппаратной.

 

какой-то хрени напридумывал покажи реализацию всего "этого" хотя-бы на фото

нет у него фото :) у него пожаротушения нету...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Я работал в ММГТС #10. Там стоит газовая система тушения в некоторых аппаратных. Обслуживающий персонал все время что то в проход двери втыкает, чтобы успеть свалить при случае.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Я работал в ММГТС #10. Там стоит газовая система тушения в некоторых аппаратных. Обслуживающий персонал все время что то в проход двери втыкает, чтобы успеть свалить при случае.

Просто если дверь открыта- то не сработает...

У нас был случай, дизельная- АСПТ- Порошок. При закрытии двери через 30 сек автоматическое взятие под контроль.

Товарищи варили в контейнере, сигналка сработала- орала... "Порошок уходи", "Порошок не входи" табло горели... Они доделали все, закрыли дверь, и тут через время бухнуло :)...

Как мы матерились когда вычищали дизеля(Дизеля мы также обслуживаем). Порошок въедается Лакокрасочное покрытие... Короче брр :) Тоже самое и Аэрозольное пожаротушение- сработало - пис_ец- кто вообще додумался до такого типа тушения :) Газовое для дизельных- там тоже есть особенности :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Друзья!

 

Готов помочь с пожаротушением : расчет оборудования (пена, порошок, газ),для газа - расчет массы газа, заправка, установка.

Предпочтительно СПб, но возможно и по РФ.

Сертификаты на оборудование имеются.

Цены обсуждаются, будет дешевле чем известные на рынке бренды.

Пишите в личку.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Есть похожая задача.

Кубатура

 

Вот.

http://www.magazin01.ru/catalog/sistemy-avtomaticheskogo-pojarotusheniya/Ustanovki-gazovogo-pojarotusheniya/MGP-Impuls-20-18-kg-Hladon-125-modul-gazovogo-pozharotusheniya-68-grad-do-30-m3-/

 

... Даже если и сработает, то выйти из контейнера это дело 5 секунд. ...

 

Если сработает - тебя вырубит раньше, чем поймешь что случилось. Тем более - в маленьком объеме.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

коллеги - подниму тему

может кто посоветует ответственного разумного подрядчика на газовую систему пожаротушения

площадь 74м2 потолки 4м

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.