нужно автоматически переключиться с основного питалова на резервное от генератора. Чем?

Для таких целей применяем вот такие штуки:

http://www.ieprof.ru/catalog/avtomaticheskie_pereklyuchateli_faz/?yclid=2747479420965227473

как бы не то тот случай

есть фаза со своим нулем и генератор со своей фазой и нулем

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вы уж меня сильно извините но по ходу тут кто то путает теплое и мягкое или сильно бздит. При нагрузке в сто ватт, пущай даже 150, два автомата по разным вводам отработают по кз, из-за залипания и как факта включение навстречу, с достаточной скоростью, что ничего и дёрнутся не успеет, при условии адекватных автоматов на адекватный ток. Так что не бзди, работать будет. Ибо тут нужно мелкое, и не дорогое решение. кому нужно дорогое и качественное, на моторизованных автоматах, с отдельной головой и производство шнайдер, на 675 амппер, могу продать за 700 т.р. )))

Share this post


Link to post
Share on other sites

Для задержки можно спаять таймер на емкость+сопротивление+ транзистор(+еще пара тройка элементов). Для совсем продвинутых соберите мозг на 155 серии

Edited by witch

Share this post


Link to post
Share on other sites
Для задержки можно спаять таймер на емкость+сопротивление+ транзистор(+еще пара тройка элементов).
+ БП + реле + ещё масса компонентов.

 

Для совсем продвинутых соберите мозг на 155 серии
Для совсем дураков, при наличии готового таймера NE555, гибели 155 серии и наличии микроконтроллеров. То для чего надо горсть рассыпухи + несколько корпусов 155/555 серии делается на одном МК. Из внешних элементов один резистор в базу транзистору, один транзистор дёргать реле, один диод чтобы транзистор не пробило и одно реле. И БП. И нужное кол-во пар оптрон + резистор для очучения входных напряжений.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Даааа.... Компьютерщики даже АВР без Малинки или кучи теоретического гимороя сделать не могут.

Если не нужно 3 фазы, то АВР делается с помощью одного контактора с 2 замкнутыми и 2 разомкнутыми контактами.

При частоте в сети 50герц, я просто плачу при рассуждениях о задержке в 3-5-7 секунд.

У генератора есть проблема, что пока он не прогреется, он работает нестабильно и нельзя на него нагрузку вешать.

Тут используют такую хитрость. Есть устройства на DIN рейку, которые оценивают качество электричества по вольтажу, частоте и т.п.. Так вот выход генератора заводят на такую штуку и он подрубает генератор к нагрузке, когда качество из него будет подобающим. Там обычно и таймеры задержки есть, что бы дребезга не было.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Есть такое устройство AP7721 APC Устройство автоматического распределения питания.

Пользовался этим какое-то время. Теперь валяется за ненадобностью.

Оно , мне кажется , может помочь решить данную задачу.

Edited by lugast

Share this post


Link to post
Share on other sites

В этот грозосезон выяснил недостаток пропагандируемой мной однорелейной схемы выбора резерва.

У нас на одном из узлов и основная, и резервная линия сетевые, основная приходит под землей, резервная - воздушкой (СИП). Обе линии постоянно подключены на контакты реле. В этом году в серьезные грозы между контактами реле фигачит дуга :( Причем не в моменты, когда где-то близко молния бьет, а почти постоянно. То есть с началом грозы оба вводных автомата выбивает напрочь, даже если прийти и их включить вручную - через секунду опять выбивает. Перестает только когда стихия маленько успокаивается. Столкнулся только этим летом, до этого всё было отлично.

Получается антибесперебойная схема, у которой надо один ввод в грозу отключать вручную.

Думаем, как обойти сие явление) Варисторы на 560 В поставить?

Share this post


Link to post
Share on other sites

В этом году в серьезные грозы между контактами реле фигачит дуга :( Причем не в моменты, когда где-то близко молния бьет, а почти постоянно. То есть с началом грозы оба вводных

Поставить контакторы на более высокое напряжение. И дуга-ли?, может просто слабенький разрядик? Настоящая дуга с хорошим током быстро кончается выгоранием контактов до конца.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Для совсем дураков, при наличии готового таймера NE555,

 

Так и сделано :) Вот контактор пришлось долго искать, чтобы и мелкий(в шкафчик впихать) и мощный одновременно. Или фиг найдёшь, или дорого... У меня такая хрень раньше резервы переключала, а теперь кондиционерами рулит программным способом. Просто схему переключения наружу под компуправление вытащили. А так, даа, 555-й таймер-задержка, для подавления дребезга переключений.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Поставить контакторы на более высокое напряжение.

Киловольты?))

 

Настоящая дуга с хорошим током быстро кончается выгоранием контактов до конца.

Так этим и кончилось в предыдущую грозу, когда я автоматы упорно поднимал) выгорели и контакты реле, и даже колодка)

 

Варистор кажется годным решением, но вопроса два: 1) проглотит ли варистор такую гадость (не единичный импульс, а длительно действующую наводку) и 2) насколько быстродействующ варистор с такими габаритами, не будет ли искровой промежуток между контактами реле срабатывать раньше, чем этот варистор.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Надо поставить варистор. Вот такой за 300р. Причём, на ввод их надо два. Между фазой и землёй и между нулём и землёй. Хорошей землёй.Толстой землёй. Ибо, если земля будет хлипкая и она отгорит, то будет "занос грозового разряда в помещение". А это п-дц, товарищи.

 

Длительно действующего перенапряжения там нет. Есть импульсные наводки, которые прошивают промежуток между контактами, образуя первичный пробой и есть, в худщем случае, 2 х 220 х sqrt(2) = 620 вольт пристрелочно, действующих постоянно. Именно они и поддерживают горение дуги. Подтверждение - факт отключения этого тока автоматом. Просто автомат, в отличии от игрушечного реле, сделан по уму. У него есть дугогасительная камера и, наверняка, максимальный ток отключения не менее 4,5-6 КА.

 

Быстродейтвие варистора, как элемента схемы равно быстродействию простого резистора или просто куска провода (того же резистора, только с крайне малым сопротивлением). Быстродействие варистора как защитного прибора определяется индуктивностью его выводов и продводящих шин. В любом случае, сравнимо с временем "пробегания" шин и выводов электрическим током.

 

>> Вот контактор пришлось долго искать, чтобы и мелкий(в шкафчик впихать) и мощный одновременно.

Нанунах! Модульные контакторы! Для эстетов от ABB, для панков и пофигистов от IEK не канают? 20-25А номинального тока, 4КА разрывного тока, рудиментарная дугогасительная камера, НЗ+НР в одном корпусе на DIN рейку 1 место.

https://energo-kv.ru...iek-mkk10-20-20

Share this post


Link to post
Share on other sites

Думаем, как обойти сие явление) Варисторы на 560 В поставить?

а промышленные противоимпульсные разрядники? типа шнайдера easy9 ez9l33620

Share this post


Link to post
Share on other sites

И лучше, и красивше. Только дороже ровно в 10 раз.

 

>> А так, даа, 555-й таймер-задержка, для подавления дребезга переключений.

Да кому оно надо - то? При наличии ATtiny в восьминогом корпусе за 0,6 доллара денег? Две строчки программы на бейсике или С и вперёд! + 6 ног из восьми для реализации творческих замыслов.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Бууу... не всё читал, но:

1. реверсивный переключатель ABB OT40F3c - для трёхфазных вариантов - от 5000 руб

2. пакетные кулачковые переключатели - от 400 руб.

 

Всё это есть на DIN-рейку, Это если генератор с ручным запуском. А, ещё лампы индикации не забудьте, чтобы отслеживать, когда основная сеть появится снова.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this