Dobromyr Posted May 6, 2016 (edited) · Report post День добрый! Решил мониторить температуру плат на OLT Huawei 5680. Команды: MA5680T#display temperature 0/х отдают значения от 25 до 42 градусов. По спецификации плат: Operating temperature -25°C to +65°C. Кто имеет опыт мониторинга этих температур, подскажыте, какие критические значения тут работают. Хотелось бы чтото с реального опыта. Edited May 6, 2016 by Dobromyr Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
nur16 Posted May 6, 2016 · Report post Не знаю как у Хуавей, но датчики температуры на платах китайских же стоек питания ZTE отдают значения в районе +55 градусов, редко до +60, работают нормально годами. В спецификации допускаемые диапазоны температур указаны в точь как у вас. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Diman_xxxx Posted May 6, 2016 · Report post Не могу сказать что там бывает, но в серверной 18-20С. Вот наши две олт - гпон борды и два скана MA5683T#display temperature 0/0 The temperature of the board: 22C( 71F) MA5683T#display temperature 0/1 The temperature of the board: 21C( 69F) MA5683T#display temperature 0/6 The temperature of the board: 29C( 84F) MA5683T#display temperature 0/7 The temperature of the board: 29C( 84F) а вот на другом олт - более ровные значения MA5683T#display temperature 0/0 The temperature of the board: 20C( 68F) MA5683T#display temperature 0/1 The temperature of the board: 19C( 66F) MA5683T#display temperature 0/6 The temperature of the board: 21C( 69F) MA5683T#display temperature 0/7 The temperature of the board: 22C( 71F) Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Dobromyr Posted May 23, 2016 · Report post Всем спасибо! Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...