Александр Сбоев Опубликовано 18 марта, 2005 · Жалоба Для грозозащиты-аналога АРС счастливо отыскался, применён и испытан элемент, заменяющий сапрессор. Это современная полупроводниковая структура, при таких же прочих параметрах имеющая вдвое меньшую собственную ёмкость. Уменьшились потери и теперь грозозащиты можно ставить на значительно более длинные воздушки. Плюс в прежнюю цену удалось уложиться. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
RDS Опубликовано 18 марта, 2005 · Жалоба Что же это за неизвестный ранее чудо-элемент? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Александр Сбоев Опубликовано 18 марта, 2005 · Жалоба А вот не стану сливать результат моих полугодовых поисков, а Вам, с поклоном, парочку изделий в дар пришлю, дайте адрес. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
zoro Опубликовано 18 марта, 2005 · Жалоба транзистор... включенный в режим лавинного пробоя... :) такими пользовались раньше ребята из циско :) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Александр Сбоев Опубликовано 19 марта, 2005 · Жалоба А уважаемому сэру Zoro я парочку гз смогу на днях подарить лично, пробегая через Армавир. Звонить куда? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Nag Опубликовано 19 марта, 2005 · Жалоба Уф. Открытие америки, что ли? Эти элементы известны уже лет пять, просто достаточно дорогие для массовой защиты. Думал их использовать в http://4isp.ru/core.asp?main=catalog&act=page&id=985 - но пришлось выбирать для удержания цены на 4-5 баках за порт - или разрядники, или сборки. Решил что проку от разрядников на сегодня будет больше. Хотя, если снижение цен на элементы пойдет прежними темпами, в следующем сезоне и их можно ставить будет... Вообще, после массового перехода на оптику (нет длинных воздушек) - особые меры по повышению дальности становятся ненужными по большому счету. ;-) Основное требование серьезных заказчиков - "большая плотность портов", что бы ставить по 20-30 линий на узел... :-) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
flashwolf Опубликовано 19 марта, 2005 · Жалоба "- алло, техподдержка Microsoft! - здравствуйте! я 5 лет пользую Windows, и при этом компьютер ни разу не завис и не выполнил недопустимую операцию. скажите, что я делаю не так?!" скажите, почему мои защиты не влияют на длину линка? перефразируя - почему, если линк 160-170 метров на обычной витухе поднимается без потерь без моих защит, он поднимается без потерь и с ними? почему я, поставив не одну сотню г.з., ни разу не видел этого "вредного влияния емкостей"? что я делаю не так? ;-D Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Александр Сбоев Опубликовано 19 марта, 2005 · Жалоба На тему "варистор или г.разрядник на землю" был полезный разговор, помнится: http://forum.nag.ru/viewtopic.php?p=52904&...ighlight=#52904 По итогам грозового сезона я окончательно утвердился в правильности рассуждений и предпочитаю дальше не менять схему, вот замену сапрессора обкатаю и - вперёд. Оптика хороша, спору нет, но моя ниша - помочь защититься пацанам, тянущим свою первую дешёвую медь. Их тьмы, по крайней мере у нас в Томске. Им нужна ГЗ при достаточной эффективности самая недорогая. Вот и займусь этим, 100р. не предел, есть идеи. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Nag Опубликовано 19 марта, 2005 · Жалоба На тему "варистор или г.разрядник на землю" был полезный разговор, помнится: А при чем тут варистор или разрядник на землю??? В последней версии разрядники стоят на входе, а отнюдь не вместо сапрессора. :-) Сапрессор стоит на землю по прежнему... И без разрядника. :-) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Nameless11 Опубликовано 19 марта, 2005 · Жалоба Хм... такие загадочные разговоры... :) ИМХО, если уж речь идет в форуме, а не в личке, то можно называть вещи своими именами, а еще лучше выкладывать схемы :))) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Nag Опубликовано 19 марта, 2005 · Жалоба Хм... такие загадочные разговоры... :) ИМХО, если уж речь идет в форуме, а не в личке, то можно называть вещи своими именами, а еще лучше выкладывать схемы :))) Схемы не выкладываются из-за... их тривиальности. ;-) На самом деле - если не понятен смысл из фото - то тут и схема не поможет... Я не представляю просто, что особо непонятного тут: http://4isp.ru/images/pp/all/nag42b.png http://4isp.ru/images/pp/all/nag4bb.png Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Александр Сбоев Опубликовано 7 апреля, 2005 · Жалоба транзистор... включенный в режим лавинного пробоя...:) такими пользовались раньше ребята из циско :) zoro, эта догадка мимо. Включал образцы? В Армавире уже вот-вот грозы начнутся, это у нас ещё зима... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
pag Опубликовано 7 апреля, 2005 · Жалоба Хочу обратиться к Александру Сбоеву! Любые достижения в области построения грозозащит затрагивают не только техническую сторону, но и так сказать , моральную. речь идет об ответственности разработчика и доверии пользователей к его достижениям . Слишком дорога цена ошибок.Слишком много факторов которые трудно учесть.А заниматься лабораторным моделированием молниевых разрядов, причем с независимой, объективной экспертизой результатов здесь никто похоже не будет. Поэтому убедительные доказательства любых улучшений могут быть выявлены только в результате опытной эксплуатации очень большого количества установленных изделий, а для этого нужно их произвести, продать, собрать статистику ипр. и пр. На мой взгляд , чтобы все это реализовать, необходимо завоевать доверие к своему продукту. Один из путей широкое обсуждение всех особенностей предлагаемого-чтобы никто не чуствовал себя надутым :-) Особенно "пацаны" о которых вы упоминаете.К сожалению , если у разработчика нет времени, упорства, или ему просто не повезло, широкое обсуждение набьет оскомину, и похоронит на корню, любую здравую идею. Срабатывает правило-дураку пол дела не показывают. Поэтому мне очень трудно выразить свою позицию по поводу ваших достижений. Ни порадоваться за вас, ни поддержать, ни покритиковать просто невозможно. Может быть я просто слишком "недалекий" представитель этого форума.Тот самый дурак.Тогда я думаю в ваших же интересах помочь мне определиться . С уважением pag Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
RDS Опубликовано 7 апреля, 2005 · Жалоба Хочу обратиться к Александру Сбоеву!... ... убедительные доказательства любых улучшений могут быть выявлены только в результате опытной эксплуатации очень большого количества установленных изделий... ...Один из путей широкое обсуждение всех особенностей предлагаемого-чтобы никто не чуствовал себя надутым :-) Особенно "пацаны" о которых вы упоминаете.К сожалению , если у разработчика нет времени, упорства, или ему просто не повезло, широкое обсуждение набьет оскомину, и похоронит на корню, любую здравую идею... ...Поэтому мне очень трудно выразить свою позицию по поводу ваших достижений. Ни порадоваться за вас, ни поддержать, ни покритиковать просто невозможно... 100%, особенно после заявлений типа: А вот не стану сливать результат моих полугодовых поисков... Люди уверенные в своих конструкциях из них секрета не делают... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Александр Сбоев Опубликовано 8 апреля, 2005 · Жалоба Разумеется, уважаемый pag, практика – главный судья в вопросе о пригодности той или иной модели грозозащиты. Умозрительные построения, приблизительные модели, настольные испытания макетных образцов могут обнаружить свою хилость после первой же приличной грозы. С другой стороны, без этих этапов разработка электронных устройств не обходится. То есть я считаю, что год назад я поступил правильно, когда, предлагая сетевикам у себя в городе грозозащиты, каждый раз объяснял, что предстоит первый грозовой сезон для этих изделий, я в любой момент на связи, звоните, все вопросы применения обсуждаются, все отказы интересны, замена в любой момент без звука, модификации для конкретных мест возможны и т.д. Именно в таком режиме сезон и прошёл. Вопросы касались в основном заземления, были случаи, когда гз подсоединяли не спросяся к металлическим предметам, чуя всего лишь программерским сердцем, что это земля. Кстати, снимаю шляпу перед сайтом nag.ru, для самообразования строителей домовых сетей это лучшее место, я всем сюда ходить советовал и советую. На удивление мало оказалось жалоб на то, что гз не защитила, а по осени оказалось, что многие удивлены: «ха, после прошлого лета у нас в углу куча свичей горелых валилась, а в этом сезоне чё-то тьфу-тьфу». Так что мне пришлось репу чесать над дальнейшим улучшением гз, вопрос «заработает или нет» снялся. А когда увидел, что сапрессоры не top, и есть им замена, применил решительно. Этой темой я хотел сказать: ЕСТЬ элементы лучше сапрессоров, улчшение АРС-подобных грозозащит ВОЗМОЖНО. Это для разработчиков гз тоже информация. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
zoro Опубликовано 8 апреля, 2005 · Жалоба Александр Сбоев, жалко что быстро уехали, и не удалось попить "програмерского напитка" ;), одну ГЗ вскрыл, посмотрел схема класическая но в место сапрессора стоит .....я знаю что :), но по пожеланию автора не расскрою.. покрайней мере в форуме... Опять же подымим вопрос про варисторы-разрядники на землю... сколько их нужно? 1шт допустим с минуса диодного(ых) мостика(ов) или два(и с + и с -)... почему-то я предпочитаю 2шт варистороров :) почему... (помню разговор у нас убежал от темы :)...) объясню: помните показывал 5ти этажку... так вот там какраз и был прикол в том что на кабель попало в районе ~140В переменки(точно не помню обычное проводное радио, высовольтная часть...)... так вот диоды на -минусе...+варистор сработал... в результате в кабеле КСПП были полуволны положительного напряжения :)....на что кондюки и резюки в коммутаторе компех сказали привет... да и появлилось не любимое свойство не увереная работа.. линк есть, вроде все пингуеться но тут потери потом они ищезают опять потери... еслиб былиб 2шт то и другое плече диодного моста сработали и все линк потух ясно что в этом сигменте есть проблема(проверенно на том же сегменте :) с моей ГЗ на плечах диодного мостика стоят варисторы на землю..)... PS помню как бегали хазяйва искали в чем дело.... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Александр Сбоев Опубликовано 9 апреля, 2005 · Жалоба zoro, прошу обратить Ваше уважемое внимание, что тут про ГРОЗОзащиты толкуют, то есть попадание в медь других нехороших токов из-за замыканий есть фактор, нашему рассмотрению не подлежащий. Защита портиков от замыканий на 220, 110 и т.д.V технически другая задача. АРС-образная гз бякнется на раз, надо ставить последовательно в каждую жилу плавкий предохранитель. А что до того два слива на землю с выводов сапрессора устраивать, или один с ЛЮБОГО, посмотри ещё раз на схему и согласись, что никуда заряд не денется, стечёт, одного варистора (или там всё равно чего) на землю достаточно будет. Хотя, хм, если партия прикажет разработать устройство подороже, то ответим мы партии - есть! Мы уже про удвоение придумали! Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
VVT Опубликовано 10 апреля, 2005 · Жалоба Этой темой я хотел сказать: ЕСТЬ элементы лучше сапрессоров Конечно, есть такие элементы. Например, PSLC05, GBLC05, LCE6.5, ULC15-6.8, TISPxxxx. Вопрос в том, где их купить? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Александр Сбоев Опубликовано 11 апреля, 2005 · Жалоба VVT, среди этих прелестей дешевле сапрессора есть? Для гз ведь важно соотношение цена/качество. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
VVT Опубликовано 11 апреля, 2005 · Жалоба Не знаю - их ведь нет в продаже у нас :-) Но 1.5KE6.8A стоит у нас примерно 12 руб., а если вместо него включить последовательно 4 диода HER108 по 2 руб., то будет дешевле. Не знаю, правда, насколько это будет хуже или не будет. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Александр Сбоев Опубликовано 18 июля, 2005 · Жалоба Колюсь: Схема "минимальная АРС", как http://cxema.lan.md/?groza8 на рис 2, но без газового разрядника, без заземления свободных проводов, с варистором 10N821К на землю, с чип-варистором вместо сапрессора. Плюсы в том, что нет печатной платы, поэтому нарушения повива максимум 1см, варистор на землю на 85 джоулей, хорошо с запасом, у чип-варистора на 6 вольт собственная ёмкость вдвое меньше, чем у сапрессора, характеристика двунаправленная, время срабатывания 500 пикосекунд. Пробои статическим электричеством как раз создают импульсы с крутыми фронтами, единицы микросекунд, здесь они отрабатываются хорошо. Практика положительная, грозы в Томске почти ежедневно, грозозащит уже тысячи, пока тьфу-тьфу...[/img] Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Опубликовано 18 июля, 2005 · Жалоба Вообще то все грозозащиты более или менее хороши ... Но даже самая хорошая защита ничего не гарантирует, и даже наооборот, сделает хуже, в случае "дурака" ... Типичная ошибка "дураков", это устанавливают приличную грозозащиту, подключают её к приличному заземлению а вот корпус свича/хаба подключить к заземлению забывают ... ну грозовой разряд и приходит с "тыльной" стороны и великолепно заземляется через грозозащиту, правда, поскольку он пришел с "тыла", порт выгорает :( Сколько таких случаев ... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Barsick Опубликовано 18 июля, 2005 · Жалоба поскольку он пришел с "тыла" С тыла - это из сети 220в? И чем поможет заземление корпуса? - корпус свича не связан с сетью, и, даже, как правило, не связан с вторичным питанием ("7,5v") Опять получается вывод - не землить, а нулить... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Опубликовано 18 июля, 2005 · Жалоба Странно... Необходимо минимизировать перенапряжение на выводах устройства или, только самого ценного элемента - чипа в свиче или роутере. Так вот пусть оно хоть в воздухе висит по своему потенциалу, хоть пусть на нем будет одно из фазных напряжений - только бы не было внутри разницы потенциалов больше допустимых. Но с точки зрения безопасности персонала - заземление таки необходио. Тоесть корпус - на землю, а за зануление - расстрел на месте (ноль бывает фазой в нашей месности за последний год дважды). А с точки зрения активного сетевого устройства получается, что желательно ограничить напряжения с линии, причем, по-скольку средние точки по переменке получаются заземленными, то желательно и симметричное ограничение. Так вот с выхода "многофазного выпрямителя линии связи" напрряжение подаем на 4 последовательно соединенных диода прямосмещенных. И среднюю точку этой четверки (соединение второго и третьего диодов) подключаем к корпусу устройства. Такая схема минимизирует асиметрию. Но есть проблема в источнике для смещения этих диодов, поскольку отрицательное напряжение несколько проблематично. И если есть импульсный стабилизатор с открытым дросселем, на который можно домотать пару витков - то это относительно просто решается. Но если устройство закрыто или применяются линейные стабилизаторы - то облом. Можно поизвращатся с оптопарами - но при напряжении с одного фотодиода около 0,3 В таких оптопар на 2 диода необходимо штук 5... Вот такой вот бред... читать не надоело? :-) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Barsick Опубликовано 18 июля, 2005 · Жалоба Читать, на самом деле, тяжеловато... Необходимо минимизировать перенапряжение на выводах устройства или, только самого ценного элемента - чипа в свиче или роутере. Так вот пусть оно хоть в воздухе висит по своему потенциалу, хоть пусть на нем будет одно из фазных напряжений - только бы не было внутри разницы потенциалов больше допустимых. От потенциала между сетью 220в и локалкой - никуда не денешься, от этого заземление не спасет А с точки зрения активного сетевого устройства получается, что желательно ограничить напряжения с линии, причем, по-скольку средние точки по переменке получаются заземленными, то желательно и симметричное ограничение. Так вот с выхода "многофазного выпрямителя линии связи" напрряжение подаем на 4 последовательно соединенных диода прямосмещенных. И среднюю точку этой четверки (соединение второго и третьего диодов) подключаем к корпусу устройства. Такая схема минимизирует асиметрию. Но есть проблема в источнике для смещения этих диодов, поскольку отрицательное напряжение несколько проблематично Кста, достаточно двух, проверял (но только на 100 мбит, на десятке амплитуда сигнала в 2,5 (?) раза больше) А так ли оно нужно, это смещение? и зачем его делать симметричным корпусу? Можно поизвращатся с оптопарами Да уж, использовать оптопары для гальваноразвязки питания - это для истинных знатоков извращений Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...